дополнил схему - добавил по УЗО на общий ввод и ввод дома, изменил некоторые номиналы и характеристики АВ и УЗО, указал артикулы всех расцепителей
03.04.2016 в 14:23:43
дополнил схему - добавил по УЗО на общий ввод и ввод дома, изменил некоторые номиналы и характеристики АВ и УЗО, указал артикулы всех расцепителей
03.04.2016 в 19:43:56
broneko, это вы сейчас к кому обращаетесь?)
03.04.2016 в 19:59:18
SB3, без малейшего понятия :confused: вдруг я кого-то еще не достал, хехе
04.04.2016 в 04:14:36
broneko, В63А на вводе -это смело :) У вас там всё чудесно рисуется, но будет больше :) Вариант 2РАВ на вводе - счетчик как-то упустили - РН будет? - 300мА S УЗО - три 2Р АВ, "под" каждый из этих АВ по 100мА S УЗО , одно на дом, второе на баню, третье на дом №2. Таким образом у вас двухступенчатая защита по УЗО исходящих кабелей из основного щита будет. В бане и доме №2,как и в основном, остаются уже только 30м и 10мА УЗО. Кабели к бане и дому№2 лучше тянуть уже 3*10мм.кв. минимум (!), забив у бани и дома №2 по небольшому заземлению ещё ( вот тут ваши три "электрода" хотя бы на 2,5м в глубину каждый. Вариант легкой экономии - но тут уж вам думать,что и как будет использоваться. 2рАВ - счетчик - РН? - УЗО 300мА S - 2Р АВ под каждым из них по 100мА S УЗО. - получается одно 100мА S УЗО допустим на дом №1 второе на баню и дом №2, и после этого УЗО по два 2Р АВ(вариант 2Р выключатели, не нужна баня - отключили её , полностью обесточив и т.д.). Что у вас за кабель 4х4 на холодильник, также как на розетки и плиту?) ГЗШ тоже не на опоре будет, либо повторного заземления на вводе в дом не будет - оно должно быть на опоре, от которой идёт ответвление к вам, выполненное за счет и силами "сетей". Освещение должно быть под 30мА УЗО в любом вашем строении.
04.04.2016 в 19:53:18
SB3, ну, C63A поставлю тогда.. счетчик находится на опоре. реле напряжения не будет. в баню и дом №2 проложу ВБбШв 4*10, на схеме указано. в доме №2 будет свой РЩ, с вводным АВ, вводным же УЗО и прочими радостями каждый электрод заземления длиной 3 метра, соответственно, на такую глубину и будут забиваться, это в первом сообщении написано .) с УЗО я так и не разобрался, которое S, а которое не S - везде по-разному пишут об одних и тех же моделях
SB3 написал: Что у вас за кабель 4х4 на холодильник, также как на розетки и плиту?
ВВГнг-LS 44 лишь на плиту, на розетки и на плиту пойдет ВВГнг-LS 42,5
SB3 написал: ГЗШ тоже не на опоре будет, либо повторного заземления на вводе в дом не будет - оно должно быть на опоре, от которой идёт ответвление к вам, выполненное за счет и силами "сетей".
да нет никакой ГЗШ на опоре. и не будет никогда. я уточню, конечно же, но скорее всего вот так оно и есть
04.04.2016 в 23:42:45
broneko, Я не о "В" или "С", а кто вам 63А даст). Селективное УЗО обозначается буквой S на корпусе. 4х4мм.кв. на плиту-то зачем,как и на розетки? У вас же однофазное подключение.
05.04.2016 в 20:54:35
SB3, ну давайте на месте вводного АВ представим вводной рубильник .) он нужен, в основном, для отключения всех потребителей одним движением руки (уезжаем надолго, например). по расчетам так уж вышло, что он 63 А четырехжильный кабель на розетки вас смутил, а трехжильный на освещение - нет? ;) одна жила будет (внимание, не пугайтесь) резервной. не люблю делать впритык, потом затратнее выходят переделки. на энергосеть эта резервная жила влияния не окажет, но я буду спать спокойно
05.04.2016 в 23:25:33
broneko, кладите трехжильный кабель и не парьтесь, если и оборвутся то все жилы сразу (мышь перегрызет) но даже если потеряете одну жилу то останется две живых на которых сможете "перезимовать", в противном случае после мыканий с запасом лишних жил, пооткусываете всё лишнее нафиг под корешок, это же не ТПП 100 пар с двумя запасными парами
05.04.2016 в 23:45:06
broneko, никакого резерва ещё одна жила не обеспечит. На освещение трехжильный - правильно, РЕ тоже должен быть. На месте вводного АВ вам рубильник поставить не дадут, там должен быть ограничитель мощности - АВ подойдёт )
06.04.2016 в 21:00:14
да вы не обращайте внимания на резервные жилы, это мои собственные заморочки, мне с ними и жить .) все розетки и выключатели будут навесными, места в них полно. даже если не будет, заверну жилу в кабель-канал (он тоже берется с запасом). лучше объясните, как вбивать заземлители в землю - треугольником или в линию? и почему
06.04.2016 в 21:42:03
broneko написал: лучше объясните, как вбивать заземлители в землю - треугольником или в линию? и почему
как Вам удобней, чем больше металла и глубже тем лучше, хоть все три стержня в одну точку на 9 метров в глубину, желательно замерить сопротивление, при недостаточности еще добить в идеале ленточку или катанку вокруг дома а по углам штыри забить