Здрасте форумчане! Переехал в новую квартиру и разбираюсь с системой вентиляции. Стоит регулятор температуры Systemair Pulser, который управляет канальным нагревателем. Решил проверить как это всё работает. Включил приточку, светодиод не горит. Вывентил регулятор на 30 градусов - не горит. Скачал инструкцию, снял крышку. Сопротивление датчика температуры 6,5 кОм, в букваре написано от 10 до 15. Конец датчику? Отключил его полностью - светодиод горит постоянно, вроде сам прибор работет но... переключил на управление встроенным датчиком, горит не постоянно а секунд 5 за 60 сек цикл. Так и должно быть?

0
Аватар пользователя
yuriyakpp

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

02.04.2016 в 16:24:40

Фотка щитка:

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

02.04.2016 в 21:46:13

yuriyakpp написал: .... сопротивление датчика температуры 6,5 кОм. в букваре написано от 10 до 15. ....

Ни разу не встречал чтобы датчик TG-К вышел из строя.

Если правильно измерили сопротивления датчика то попробуйте вместо него воткнуть постоянный резистор на 10к. Если терморегулятор заработает то вся беда в нем. ЗамЕните на новый датчик и все должно работать.

Проверьте еще раз датчик. Просто перестраховка. Не очень вериться что беда в нем ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
yuriyakpp

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

03.04.2016 в 13:38:31

Сейчас приехал - замерял двумя приборами 10,5 кОм. В букваре написано: Сопротивление датчика изменяется от 10кОм до 15 кОм от верхней до нижней конечной точки диапазона температур. Сопротивление меняется со скоростью 167 Ом/°C, то есть 10 это 30 градусов. Само собой он не включается, резистора у меня нет к сожалению. Подскажите где обычно этот датчик ставят, после канального нагревателя или до? Я так думаю что до, у меня будет проблема с доступом к нему. Огромная проблема.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

03.04.2016 в 13:58:22

yuriyakpp написал: ..... где обычно этот датчик ставят. после канального нагревателя или до? ....

ПОСЛЕ калорифера по ходу движения воздуха и на расстоянии не менее чем 1м ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

04.04.2016 в 08:17:19

Приведите в исходное все дип-ы в Пульсаре. И посмотрите в калорифере на датчики температуры. Особенно, на пожарный. Если "защитный" должен быть автоматический с самовзводом, то пожарный - с ручным взводом. Если он(-и) сработали то нагрев может и не работать.....

Хотя, Вы писали что при отключении датчика на Пульсаре светодиод горел, следовательно, питание на него приходило ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ