Всем здрасьте.) Затеял ремонт, надо полностью поменять проводку в квартире. В интернете много почитал статей. Накидал схемку щита, вот хочу услышать мнение профессионалов где что надо подправить)) Также подскажите, какой автомат поставить на водонагреватель и стиральную машину?

Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

03.04.2016 в 22:11:28

#5621629

DK-0101, на конд-р 3х1,5 хватит вполне под 10А. Вытяжку логичнее запитать через розетку 3х2,5 (хотя и 3х1,5 ей более чем). На свет 3х1,5. имхо. УЗО вы странно обозначили

Аватар пользователя
DK-0101

Местный

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

04.04.2016 в 00:52:01

#5621807

spaceeggs, а в чем странность? :o Надо было их в один ряд поставить? И что лучше узо или диф автомат поставить?)

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

04.04.2016 в 14:20:06

#5622362

DK-0101, лучше диф,но в вашем случае УЗО, дешевле и за ним АВ. А диф объединяет в себе УЗО и АВ. На кондиционер не надо УЗО или диф, т.к. запитывается внешний блок, нет опасности прикосновения - достаточно АВ 16 ампер, 3/2,5 Судя по кабелю 3/2,5 у вас накопительный водонагреватель, тогда АВ 16 ампер, если проточный, то 3/4 и диф 20 ампер (или 5/4 и диф 3х фазный). На варочную 3/4, а на духовой шкаф отдельный кабель 3/2,5 или 3/4, вытяжку можно запитать от розеток кухни

Аватар пользователя
DK-0101

Местный

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

04.04.2016 в 18:51:56

#5622721

Фархад Алиев, если лучше ДИФ значит надо его, можно не дешевить)) Водонагреватель да, накопительный (THERMEX IR 80 V). В принципе варочную панель, духовой шкаф и вытяжку можно запитать на один кабель и посадить на АВ 20А? 3/4 или кинуть 3/6? или обязательно разделить их?

Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

04.04.2016 в 19:34:02

#5622780

DK-0101 написал: а в чем странность?

ниже, под схемой: "УЗО - 30А на группы". 30мА имели ввиду?

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

04.04.2016 в 22:09:04

#5623007

DK-0101, Нет-нет диф стоит около 2500 рублей и защищает одну линию: от кз, от перегрузки и от токов утечки. УЗО стоит 1500 защищает только от токов утечки, можно ставить на несколько групп, но на каждую группу автомат, т.к. автомат защищает от кз и перегрузки. Пример УЗО 25 ампер, ав 16а - стиралка, ав 16а бойлер, ав 16а розетка с\у. На варочную отдельно 3\4, на духовой отдельно 3\2,5 вытяжку запитать от розеток кухни или холод-ка, или свч. Это лучше чем один кабель 3\6. При включении одновременно варочной, шкафа и вытяжки - большая нагрузка на кабель, даже 3\6, и не факт что кабель ГОСТ

Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

05.04.2016 в 13:18:36

#5623605

DK-0101,

DK-0101 написал: какой автомат поставить на водонагреватель и стиральную машину?

На водогрей: накопительный 16А, проточный в зависимости от его мощности. На стиралку также 16А

По схеме - не очень хорошая идея собирать свет и розетки под одним УЗО

Кондею ни УЗО ни ДИФ не нужны - обычный автомат С16А

На варочную панель рассчитывайте до 7,7 кВт, значит кабель ВВГнг 3х6 или NYMнг 3х6

Аватар пользователя
DK-0101

Местный

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

05.04.2016 в 15:37:25

#5623771

x.tra написал: По схеме - не очень хорошая идея собирать свет и розетки под одним УЗО

т.е. сделать узо (или диф) только на розетки, а на свет вообще не делать, просто однофазные АВ?

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

06.04.2016 в 08:51:25

#5624504

DK-0101 написал:

x.tra написал: По схеме - не очень хорошая идея собирать свет и розетки под одним УЗО

т.е. сделать узо (или диф) только на розетки, а на свет вообще не делать, просто однофазные АВ?

DK-0101, необходимо выделить на отдельную линию освещение санузлов и запитать от дифа 10 А 30 мА

Аватар пользователя
DK-0101

Местный

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

06.04.2016 в 09:30:13

#5624545

Спасибо за ответы! По кабелям я разобрался) По поводу щитка, а если так?...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.04.2016 в 10:07:05

#5624588

DK-0101 написал: Спасибо за ответы! По кабелям я разобрался) По поводу щитка, а если так?...

У вас автоматы подключены через АВДТ?

Если так, то зачем АВДТ на 25 ампер если можно поставить УЗО на 40?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
DK-0101

Местный

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

06.04.2016 в 10:20:10

#5624610

Alexey_Spb написал: У вас автоматы подключены через АВДТ?

А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

08.04.2016 в 20:43:38

#5627315

DK-0101 написал:

Alexey_Spb написал: У вас автоматы подключены через АВДТ?

А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?

DK-0101, все верно, сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.04.2016 в 23:37:45

#5627507

DK-0101 написал: А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?

Ну как вам сказать. Нет "волшебной таблетки" - в каждом случае могут быть ньюансы.

Ну не совсем правильно - кроме защиты потребителей автоматами должна быть защита от сверхтоков и самого УЗО.

Если у вас защита самого УЗО от сверхтоков будет обеспечена вышестоящим автоматом (например, на этаже), не большим чем номинал УЗО, а защита групповых линий - обычными автоматами, то в дифе действительно нет смысла.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
DK-0101

Местный

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

09.04.2016 в 01:44:14

#5627594

получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((

Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150

так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

09.04.2016 в 11:12:50

#5627776

DK-0101 написал: получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((

Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150

так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..

DK-0101, выбор за вами, я работаю авв, легранд, Сименс, Шнайдер, хагер. Иек, дек, ресанта не советую, либо не даю гарантию.

Аватар пользователя
DK-0101

Местный

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

09.04.2016 в 14:32:18

#5627908

Еще вопрос на входе что лучше поставить обычный АВ или выключатель нагрузки?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.04.2016 в 08:22:36

#5629553

Фархад Алиев написал: Теплый пол тоже помимо УЗО. Просто АВ 16 ампер.

Сюда модераторы заглядывают? Или они только адекватных людей банят? Убивал бы за такие советы.

Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

12.04.2016 в 07:57:16

#5630708

DK-0101 написал: получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((

Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150

так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..

DK-0101, узо выше номиналом или равное вводному автомату.варочная панель 16 ампер ?

Аватар пользователя
7229925

Местный

Регистрация: 10.04.2016

Москва

Сообщений: 9

12.04.2016 в 11:57:48

#5630988

Фархад Алиев,> Пример УЗО 25 ампер, ав 16а - стиралка, ав 16а бойлер, ав 16а розетка с\у Получается три автомата 48А, УЗО нужно номиналом выше, т.е. 63А ??? Или УЗО отдельным автоматом защитить? До группы?

Аватар пользователя
7229925

Местный

Регистрация: 10.04.2016

Москва

Сообщений: 9

12.04.2016 в 12:18:06

#5631017

DK-0101, Добрый день! Для начала нужно посмотреть устройство этажного щитка. Вы также написали ремонт в квартире, а в гараж кабель как проходит? Затем нужен бюджет, который Вы готовы выделить на электрику. Можно, конечно, на каждую лампочку поставить диф или узо, только есть ли в этом необходимость? Фото состояния этажного щитка можете выложить?

Аватар пользователя
7229925

Местный

Регистрация: 10.04.2016

Москва

Сообщений: 9

12.04.2016 в 12:20:23

#5631020

Rumato, Среди электриков, оказывается, тоже есть "бывалые". Как у охотников и рыболовов. ;)

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

14.04.2016 в 22:30:27

#5633695

Rumato написал:

Фархад Алиев написал: Теплый пол тоже помимо УЗО. Просто АВ 16 ампер.

Сюда модераторы заглядывают? Или они только адекватных людей банят? Убивал бы за такие советы.

Rumato, ты чо?

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

14.04.2016 в 22:39:28

#5633704

7229925 написал: Фархад Алиев,> Пример УЗО 25 ампер, ав 16а - стиралка, ав 16а бойлер, ав 16а розетка с\у Получается три автомата 48А, УЗО нужно номиналом выше, т.е. 63А ??? Или УЗО отдельным автоматом защитить? До группы?

7229925, УЗО 25 ампер, ав 16а - стиралка, ав 16а бойлер, ав 16а розетка с\у вряд ли все три потребителя будут работать одновременно. А УЗО защищает вводной автомат.

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

14.04.2016 в 22:54:41

#5633729

7229925 написал: Rumato, Среди электриков, оказывается, тоже есть "бывалые". Как у охотников и рыболовов. ;)

7229925, что онное значит?

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

14.04.2016 в 23:52:26

#5633797

DK-0101 написал: Еще вопрос на входе что лучше поставить обычный АВ или выключатель нагрузки?

DK-0101, обычный АВ имеет два вида защит от КЗ и от перегрузки, выключатель нагрузки нет.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.04.2016 в 16:24:26

#5634320

Фархад Алиев написал: Rumato, ты чо?

Еще раз тыкнешь, морду набью. Сначала научись что то делать, потом советы раздавай.

Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

15.04.2016 в 22:34:53

#5634643

Rumato написал:

Фархад Алиев написал: Rumato, ты чо?

Еще раз тыкнешь, морду набью. Сначала научись что то делать, потом советы раздавай.

Rumato,ебан скажи где встретиться, ты под кайфом видать

Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.04.2016 в 23:23:09

#5634700

Фархад Алиев написал:

Rumato написал:

Фархад Алиев написал: Rumato, ты чо?

Еще раз тыкнешь, морду набью. Сначала научись что то делать, потом советы раздавай.

Rumato,ебан скажи где встретиться, ты под кайфом видать

Забаньте этого узбекистонского илехтриха 7 левела.