MaximusJukov, Так, это уже проще. А то о чем я писал в посте #5621430?
04.04.2016 в 00:34:04
MaximusJukov, Так, это уже проще. А то о чем я писал в посте #5621430?
04.04.2016 в 00:51:59
MaximusJukov, Если судить по снимкам, то скорее всего в нижней квартире все так же, как и у Вас. То есть тройник сидит в плите перекрытия и ниже раструба нет. Перекрытие скорее всего - ЖБ плита, с отверстием под каналью и стояк ХВС. Перфоратором вскрывать НИЗЗЯ бо буде БОБО. Да и толку, если нижний раструб у соседа в полу. Размеры в студию.
04.04.2016 в 03:54:20
MaximusJukov написал: канализационный стояк начал трескаться, точнее не сам стояк, а как я понимаю тройник. Соседи сверху поменять не против, у них последний этаж.
Тогда заявку в УК, трещина в стояке, запах (можете трещину в доказательство измазать чем-то :) ). Пусть по технологии меняют, Вы как совладелец общедомового имущества контролируете. А по технологии - не замазывать трещину в чугуне, а менять стояк должны. Бесплатно, ибо это входит в стоимость квартплаты. ;)
04.04.2016 в 07:27:07
Микитович написал: То есть тройник сидит в плите перекрытия и ниже раструба нет.
Это как? Раструб в плите перекрытия сидит, все зависит от толщины стяжки, сдается мне она не меньше 10 -15 см.
04.04.2016 в 09:26:55
Микитович написал: MaximusJukov, Так, это уже проще. А то о чем я писал в посте #5621430?
Микитович, Плита ЖБ, с колодцами. Стяжка сантиметров 5-7. Точные размеры стояка сложно померить, по окружности 34.5 см, значит в диаметре 10.8-11 см с учетом слоя краски.
04.04.2016 в 09:31:23
MaximusJukov написал: вероятно они у себя сменили канализационные стояки
А если нет? Недавно соседка с последнего этажа меняла, пришлось и ниже два этажа менять. Картина была такая (помимо трещин).
10-40-99@mail.ru
04.04.2016 в 11:04:21
MaximusJukov написал: Микитович, Плита ЖБ, с колодцами Стяжка сантиметров 5-7 Точные размеры стояка сложно померить, по окружности 34.5 см, значит в диаметре 10.8-11 см. с учетом слоя краски
Про плиту и стяжку - это хорошо. Еще спрашивал: Какой дом (сталинка, панелька)? Ну и какого года постройки, сколько этажей, какой Ваш?
Итак имеем. Перекрытие:
Диаметр трубы стояка - 100-108 мм с внутренним диаметром 92-100 мм. Фото "Тройник". Если расчеканивать, то нужно с оцинкованной полосы согнуть обжимной хомут и обжать им горловину. Если без расчеканки то отрезать второй тройник и вставлять ПП через вставную муфту HTSM от Остендорфа. Я бы так и поступил, а менять стояк - то придется то же самое делать у соседа снизу а то и вообще доходить до общегородской канализации. В любом случае начинать нужно с уведомления нижних жильцов и заявы в ЖЭК.
04.04.2016 в 19:55:30
MaximusJukov написал: Mutru4, а если они так сделали и стояки закрыли то поменять можно сверху?
Вам по-любому демонтаж/расчеканку и снятие стяжки делать в Вашем С/узле- сверху.
Микитович написал: Если судить по снимкам, то скорее всего в нижней квартире все так же, как и у Вас. То есть тройник сидит в плите перекрытия и ниже раструба нет.
Не факт, всё по-месту смотреть.
Славик64 написал: А если нет? Недавно соседка с последнего этажа меняла, пришлось и ниже два этажа менять. Картина была такая.(помимо трещин)
Старая каналья (свыше 30-лет) внутри выглядит именно так.
07.04.2016 в 13:31:45
Приходил еще один сантехник, сказал что что может аккуратно отбить раствор, и поменять тройник и врезаться в кусочек старого стояка, который идет ниже этого раструба и до вероятно нового пластикового стояка соседей. Меня это вполне устроит. Интересно почему ни кто не предлагал такой вариант? Это возможно?
07.04.2016 в 13:47:46
И для кого только целую страницу написали?!
MaximusJukov написал: Интересно почему ни кто не предлагал такой вариант?
C2h5-OH написал: Да, можно. Ничего необычного нет.
C2h5-OH написал: MaximusJukov, тройник на ваш унитаз воткнут в раструб канализационного стояка. Он, раструб, вам доступен и без соседей. Вот от раструба и меняйте стояк вверх.
АрменСПБ написал: Вам взять и разбить стяжку и докопаться до раструба ниже. Оценить его состояние. У Вас этаж предпоследний, объем стока минимальный, в случае чего можно придумать выход из положения. От верха раструба тройника стояка до низа следующего раструба, спрятанного в стяжке около 215 мм.
Mutru4 написал: Вам по-любому демонтаж/расчеканку и снятие стяжки делать в Вашем С/узле- сверху.
MaximusJukov написал: это возможно?
Вероятность есть. Гарантий нет:
Mutru4 написал: "тройнику"- писец, при демонтаже раструб рассыпется.
Mutru4 написал: не факт, что он (нижний раструб) в таком же состоянии. Плюс, чтоб да него добраться, надо снять/сдолбить часть стяжки, потом его расчеканить....
Mutru4 написал: при демонтаже можно ненароком выдрать из нижней крестовины соседей трубу, ежели они смонтировали 110 пластиком с переходной муфтой под потолком.
Микитович написал: А еще можно нижний чугунный раструб развалить. Вряд ли он треснувший только в одной квартире.
Славик64 написал: Недавно соседка с последнего этажа меняла, пришлось и ниже два этажа менять.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.