04.04.2016 в 09:37:30
На кухню выведено 4-линии. Каждая защищена своим автоматом:
Внезапно, встал вопрос о необходимости дополнения кухни ПММ. Ее мощность не более 1,5 Вт. Вопрос - к какой линии ее подключить?
Вижу вариант на линию духового шкафа. Есть критические замечания? Или объединить варочную панель и духовку, а освободившуюся линию использовать отдельно для ПММ?
04.04.2016 в 10:09:42
Николай_ написал: дополнения кухни ПММ. Ее мощность не более 1,5 Вт.
Может 1,5 кВт?
Николай_ написал: Вижу вариант на линию духового шкафа.
Тогда включать не одновременно.
Николай_ написал: Или объединить варочную панель и духовку
Почему бы и нет. Как вариант исполнения
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 10:55:05
megrad, Да, ошибся в указании мощности. Везде киловатты ...
04.04.2016 в 10:56:01
Можно на розетки,если АВ там будет стоять 16А. Только как-то мало у вас линий на все розетки.
04.04.2016 в 11:07:20
megrad написал: Пользователь Николай_ написал: Вижу вариант на линию духового шкафа.
Тогда включать не одновременно.
А почему не одновременно? Сечения провода достаточно для такой мощности. Или будет срабатывать УЗО?
04.04.2016 в 11:22:09
Николай_, Духовка , мощьность ?
УЗО не срабатывает по току нагрузки , а по току утечки на землю.
04.04.2016 в 11:22:11
SB3, > Можно на розетки,если АВ там будет стоять 16А. Понятно, что подключение пойдет через розетки. Не понятно на какую линию лучше....
Только как-то мало у вас линий на все розетки.
Когда проводил, то считал, что максимум, что может работать от этих розеток одновременно: холодильник, чайник, микроволновка, тостер, телевизор. Скорее исключительный случай, но даже при таком раскладе мощность всех включенных приборов 4.7-5 кВт. Зачем тогда линий больше?
04.04.2016 в 11:23:45
dokar написал: Николай_, Духовка , мощьность ?
УЗО не срабатывает по току потрбления , а по току утечки на землю.
dokar, Духовой шкаф, по паспорту, 3,6 кВт потребляет
04.04.2016 в 11:29:58
Про ток утечки понял. Будет дифавтомат. Если правильно понимаю, на духовой шкаф, если отдельно, надо ставить автомат 16А или 20А. Отдельно на ПММ (мощность 1 кВт) - не более 10А. Если ПММ сажать на линию духовки, какой автомат ставить?
04.04.2016 в 11:32:56
Николай_,Почти все современные посудомойки имеют отсрочку на включение . У вас счётчик двухтарифный ? ;)
04.04.2016 в 12:01:22
dokar, Нет, счетчик однотарифный. С вероятностью 97% посудомойка будет запускаться, когда духовка уже отработала свое
04.04.2016 в 12:08:21
Николай_ написал: Про ток утечки понял. Будет дифавтомат. Если правильно понимаю, на духовой шкаф, если отдельно, надо ставить автомат 16А или 20А. Отдельно на ПММ (мощность 1 кВт) - не более 10А. Если ПММ сажать на линию духовки, какой автомат ставить?
Николай_, 16А, не более.
04.04.2016 в 12:22:36
Николай_,
Николай_ написал: dokar, Нет, счетчик однотарифный. С вероятностью 97% посудомойка будет запускаться, когда духовка уже отработала свое
Николай_,Тогда не вижу проблем. Дух воды и жара на одну линию - сажаем.
04.04.2016 в 15:41:03
Николай_ написал: Сечения провода достаточно для такой мощности.
При условии, что кабель ГОСТовский, а не ТУшный.
Николай_ написал: А почему не одновременно?
По опыту, по таблице 4,1 держит 1,5 мм2, 5,9 держит 2,5 мм2. Но это предельно допустимые значения. кабель начинает грется, дохнет изоляция, срабатывает УЗО. Ну 2-3 года поработает, а если решите что нибудь добавить. Ставите автомат на 20 А в идеале стандартную розетку надо менять, она на 16 А. У Вас какого размеров земноводное?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 16:11:25
megrad, хм... а зачем на 10 мА?