В санузле идет стальная полоса с приваренным к ней болтом. Рядом из плиты торчит провод который просто болтается в воздухе. Как я полагаю это система уравнивания потенциалов, провод это PE моего щитка, а железная полоса - контур заземления. Как проверить, реально ли полоса заземлена и уходит в землю (последний этаж, хочу убедиться что никто не обрезал из соседей с низу ибо расположена некрасиво), ну и этот провод тоже проверить, землю из розетки и этот проводник на контакт?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.04.2016 в 15:27:07

Давайте начнем с того что у вас за помещение (квартира в многоквартирном доме?) и какой у вас стояк (четырехпроводный или пятипроводный)?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

07.04.2016 в 15:37:15

Alexey_Spb написал: Давайте начнем с того что у вас за помещение (квартира в многоквартирном доме?) и какой у вас стояк (четырехпроводный или пятипроводный)?

Alexey_Spb, Обычный многоквартирный дом. По стояку не знаю, щиток закрыт на мопе. В квартиру заходят 3 провода. все провода сечением 3*1.5 кроме плиты на китайских вагах.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.04.2016 в 15:50:22

Walkman78 написал: Обычный многоквартирный дом.

Год постройки дома?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

08.04.2016 в 09:50:47

Alexey_Spb, 2015, минск, айрон. Строили коряво.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.04.2016 в 10:45:36

Walkman78 написал: Alexey_Spb, 2015, минск, айрон. Строили коряво.

Тогда у вас пятипроводный стояк 100%, даже не смотря на то что коряво. У вас может быть ввод сделан сопливым кабелем, ОСУП в доме сделана соплями, но пятипроводка будет обязательно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

08.04.2016 в 12:03:34

Alexey_Spb написал:

Walkman78 написал: Alexey_Spb, 2015, минск, айрон. Строили коряво.

Тогда у вас пятипроводный стояк 100%, даже не смотря на то что коряво. У вас может быть ввод сделан сопливым кабелем, ОСУП в доме сделана соплями, но пятипроводка будет обязательно.

Alexey_Spb, Супер. Как это мне поможет в решении вопроса? проверить не обрезал ли кто шину? ну и этот проводок.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

08.04.2016 в 14:02:19

Walkman78 написал: Как проверить, реально ли полоса заземлена и уходит в землю (последний этаж, хочу убедиться что никто не обрезал из соседей с низу ибо расположена некрасиво)

по идее должна быть везде видна (визуальный осмотр) можно ,использовав ее как 0 , подать через лампу накаливания (ватт 100 ) фазу (по яркости свечения сделать вывод):не особо рекомендуемый метод правильно вызвать электролабораторию -они померяют

Walkman78 написал: ну и этот провод тоже проверить,

фото щита с проводом

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.04.2016 в 15:48:55

Walkman78 написал: Как это мне поможет в решении вопроса?

потому что то те решения, которые обеспечивают безопасность при пятипроводном, в случае четырехпроводного стояка смертельно опасны.