рвз написал:
После счётчиков хочу вести магистраль 32-ой трубой(дабы создать подобие коллектора) а к потребителям 20-й, но на ванну 25-й(чтоб любимая попку не ошпарила).Где я ошибаюсь?
32-я, если магистраль не 5+ метров, ни к чему.
рвз написал:
FIBER BASALT PLUS. Смущает-можно ли ея на питьевую воду с точки зрения здоровья или надо другую?
ПП трубы с точки зрения здоровья опасений вызывать не должны.
рвз написал:
Может использовать EVO от ekoplastik? но про неё даже на оф. сайте кроме премиум-сегмента ничего конкретного. Смущает толщина стенок и отсутствие армирования?
Вообще на ХВС трубы без армирования помогают очистить карму... не, помогают избежать поднятия давления из-за нагрева холодной воды до комнатной температуры, и потому вполне уместны. А горячую лучше армированной трубой (стеклом или базальтом - разница больше маркетинговая, по большому счёту, а алюминий на воду не стоит, с ним монтаж сложнее) - в том числе из-за меньшего температурного удлинения. При расчётах прочности труб армирование по принятым методикам не учитывается, т.к. считается, что "надёжная" (обеспеченная везде вне зависимости от неоднородностей, расслоений и т.п.) часть прочности - только прочность основного материала, полипропилена.
рвз написал:
У всех ответивших очистится карма на 7-8%!
:eek: Шаман, однако. :)