KaaPex
KaaPex
Новичок

Регистрация: 08.12.2015

Сообщений: 79

11.04.2016 в 13:20:17

SB3 написал: KaaPex, вам да и другим вменяемым людям просто надо понять , на каждом форуме есть компашка, обычно 4-10 человек, которые наезжают на всех им неугодных. С моим вариантом вам никто не указал на принципиальные ошибки и ошибки вообще ( номиналы не "трогали" ещё ), кроме "дорого" (а на сколько? Но и вариант-то лучше) и "2Р перед УЗО не нужны", в результате началось ваше блуждание в двух соснах :)

SB3, да это понятно что каждый со своей колокольни говорит, тут главное принимать или нет и делать свои выводы. Про ваши 2p перед УЗО я все-равно так и не понял для чего, хоть и прочитал пост по ссылке )) Я понимаю что это некая идеология, возможно секта ;)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.04.2016 в 13:26:24

KaaPex, успехов вам тогда)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.04.2016 в 13:27:54

Radio, не весь форум, а всего 4 подобных вам "дизайнера" - прораб, юра т, димон и докар, за весь форум лямку не тяните, голосовалка вас опровергает http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250843-elektroshema-brusovogo-doma-s-bytovkoy-i-baney-380v-15-kvt-pomogite/ И не забываем, что большинству свойственно заблуждаться)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

11.04.2016 в 13:33:30

SB3 написал: голосовалка вас опровергает

Правда? ... а вы в неё заглядывали? :)

И не забываем, что большинству свойственно заблуждаться)

А меньшинству так и подавно. :)

0
KaaPex
KaaPex
Новичок

Регистрация: 08.12.2015

Сообщений: 79

11.04.2016 в 13:48:30

SB3 написал: успехов вам тогда)

Нет, ну объясните на пальцах, вот стоит 2p перед УЗО с группой автоматов, у нас сработала автоматика. Дальше что делаем: выключаем все автоматы группы и УЗО, включаем автомат перед УЗО и сам УЗО, потом последовательно врубаем каждый автомат, на котором отщелкнуло, там и проблема. Так? Что делает автомат перед УЗО, доп защита, чтобы везде не отрубилось? По поводу остаточного потенциала, есть же система уравнивания потенциалов, она вроде и должна за это отвечать.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.04.2016 в 14:23:32

KaaPex, Вы поймите ,сколько электриков,столько и мнений и на форуме вы правды не найдёте ,каждый вещает то ,чему его научили или он где то видел или привык так делать.Я вот глядя на вашу схему,вообще бы оставил бы 2 УЗО и даже бы голову не парил,а у вас их аж пять,но и это тоже будет работать

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.04.2016 в 14:24:16

KaaPex, по поиску проблемы - да. Далее ограничит ток группы, допустим у вас 4 ( а если 5 или 6?) розеточных линии по 16А, на вводе 50А, можете перегрузить ввод -можете, а так поставите 32А или 40А уже лучше ситуация. Чтобы что-то полностью отключить надо отключать фазу ( фазы) и ноль, СУП и ДСУП и т.п. к такому отключению никакого отношения не имеют. А-то описан тут случай с 1Р АВ перед УЗО, выключили этот АВ, 20 раз))) потом соединили ноль с землёй, 20 раз сработало то УЗО и вышло из строя). А вообще зачем вам объяснять - вам же написали выше, что можно и одно-два УЗО оставить) и что "все так живут").А-то ещё попадёте в "секту" "любителей 2Р АВ" - "люди" же засмеют)))

0
KaaPex
KaaPex
Новичок

Регистрация: 08.12.2015

Сообщений: 79

11.04.2016 в 14:31:43

ebf, у меня уже просто интерес :)

0
KaaPex
KaaPex
Новичок

Регистрация: 08.12.2015

Сообщений: 79

11.04.2016 в 14:48:41

SB3, вот вы опять в крайность, а тем временем истина где-то рядом. Лучше скажите реле напряжение можно ставить перед вводным автоматом, чтобы оно защищало в том числе и не отключаемые линии от перепада? И какое посоветуете УЗМ-51М или DigiTop? ;)

0
KaaPex
KaaPex
Новичок

Регистрация: 08.12.2015

Сообщений: 79

11.04.2016 в 15:14:43

SB3 написал: KaaPex, по поиску проблемы - да. Далее ограничит ток группы, допустим у вас 4 ( а если 5 или 6?) розеточных линии по 16А, на вводе 50А, можете перегрузить ввод -можете, а так поставите 32А или 40А уже лучше ситуация. Чтобы что-то полностью отключить надо отключать фазу ( фазы) и ноль, СУП и ДСУП и т.п. к такому отключению никакого отношения не имеют. А-то описан тут случай с 1Р АВ перед УЗО, выключили этот АВ, 20 раз))) потом соединили ноль с землёй, 20 раз сработало то УЗО и вышло из строя). А вообще зачем вам объяснять - вам же написали выше, что можно и одно-два УЗО оставить) и что "все так живут").А-то ещё попадёте в "секту" "любителей 2Р АВ" - "люди" же засмеют)))

SB3, хмм, если так подумать то надо ставить перед группой автоматов ДИФ автомат и тогда по идее вводный не будет перегружаться. Что-то я не то ляпнул ))

Что-то я тут сам с собой уже общаюсь, хотя это нормально.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

11.04.2016 в 15:17:41

KaaPex написал:

SB3 написал: KaaPex, по поиску проблемы - да. Далее ограничит ток группы, допустим у вас 4 ( а если 5 или 6?) розеточных линии по 16А, на вводе 50А, можете перегрузить ввод -можете, а так поставите 32А или 40А уже лучше ситуация. Чтобы что-то полностью отключить надо отключать фазу ( фазы) и ноль, СУП и ДСУП и т.п. к такому отключению никакого отношения не имеют. А-то описан тут случай с 1Р АВ перед УЗО, выключили этот АВ, 20 раз))) потом соединили ноль с землёй, 20 раз сработало то УЗО и вышло из строя). А вообще зачем вам объяснять - вам же написали выше, что можно и одно-два УЗО оставить) и что "все так живут").А-то ещё попадёте в "секту" "любителей 2Р АВ" - "люди" же засмеют)))

SB3, хмм, если так подумать то надо ставить перед группой автоматов ДИФ автомат и тогда по идее вводный не будет перегружаться.

Что-то я тут сам с собой уже общаюсь, хотя это нормально.

KaaPex, а он и так перегружатся не будет . Автомат защиты от перегрузки в исправном и адекватно подобранном виде перегрузить не возможно . Хоть 50 линий и в каждую линию по маслинному обогревателю . Будет защитное отключение от перегрузки но никак не перегрузка . Никакие дополнительные ав перед узо не нужны , есле номинал узо скоординирован с нижестоящими ав или с вводным ав

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу