Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5642660

Здравствуйте!

Собираю щиток в четырехкомнатной квартире. Вместе с электриком пришли к варианту, который прилагается, но чую, что нужна помощь зала. Подскажите, пожалуйста!

На входе в квартиру, на лестничной клетке - автомат IEK C32. Счетчик будет только в квартире.

Щиток ABB uk540, автоматы ABB S201, УЗО ABB FH202 AC-40/0.03 (УЗО для экономии беру серии Home).

Также хочется впихнуть УЗМ и вольтметр-амперметр, но не удается всё логично скомпановать.

Рассматриваю три варианта:

  • Делать без вводного рубильника! Рубильник будет уже после счетчика, а роль вводного рубильника будет выполнять автомат на лестничной клетке.
  • Отказаться от УЗМ
  • Отказаться от вольтметра-амперметра.

Как думаете, как лучше? И вообще очень приветствуется критика схемы. Я знаю, что сложно собирать забитый под завязку щиток. Если это не "трудно", а в принципе невозможно - объясните, пожалуйста, почему.

Разводка уже сделана, щиток уже куплен, наполнение щитка - не куплено, легко можно поменять.

Еще вопрос: можно ли в качестве рубильника использовать ABB SDH202/40, если под ним будет подключено 4 указанных УЗО?

Elo, действительно невпихуемое. Когда надо сделать компактно, нет лучше решения, чем узкие электронные дифференциальные автоматы. Тогда УЗО можно выбросить. Но эти дифы стоят прилично. Вот , .

________________________________________

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Изменил название.

jek написал:
Изменил название.

jek, спасибо!

Юрка написал:
Elo, действительно невпихуемое. Когда надо сделать компактно, нет лучше решения, чем узкие электронные дифференциальные автоматы. Тогда УЗО можно выбросить. Но эти дифы стоят прилично. Вот , .

________________________________________

Юрка, очень дорого получается

Elo написал:
Как думаете, как лучше?

Думаем, лучше поубирать лишние автоматы и линии.
Освещение прихожей и санузла на отдельных автоматах - это за гранью добра и зла.
Объедините хотя бы кухню, с/у и прихожую, уже будет какая-то логика в схеме.
Ну и далее по списку...

А мне свет прихожей отдельно нравится, вот остальное можно объединить - кухня + с/у и комнаты попарно. Только зачем? Линии проложены, щит куплен, провода уместятся.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Какой смысл в подобном навороченном щите,где отдельный автомат чуть ли не на каждую лампочку - при этом без узм.
Оставить рубильник или вольтметр/амперметр на выбор по вкусу.
Конечно идеальной схемы не существует,но на мой взгляд освещение под своим узо куда удобнее (особенно если PE будет висеть в воздухе - на практике в случае аварии выбьет конкретный автомат на конкретную линию и линии света не будут зависеть от розеток,а узо будет дальше ждать своего часа и ждать утечки для того,чтобы отключить свет везде(что возможно не случится никогда)).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Elo написал:
Счетчик будет только в квартире.

Изменение общедомовой электросети. Разрешение на изменение проектной документации уже получено?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Elo написал:
Отказаться от УЗМ

Поставьте РН 106.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Elo, до счетчика никаких УЗМ и ВАров, а если не хватает места в щите спарьте линии на свет

Большое спасибо за советы!

Отказываюсь от вольтметра-амперметра. Счетчика на лестничной клетке нет, в схеме неправильно указано.

Не ставить УЗМ до счетчика - это, как я понял, спорный момент, т.к. с одной стороны у энергосбыта могут быть вопросы, а с другой стороны - счетчик тоже неплохо бы защитить от скачков напряжения.

Elo написал:
с одной стороны у энергосбыта могут быть вопросы

И вот этот вопрос перекроет все Ваши желания. Не дадут. и правильно сделают, так что делайте уж сразу после.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Elo написал:
счетчик тоже неплохо бы защитить от скачков напряжения.

большинству из них(если не всем) это не страшно,а вот кз может повлиять - вообще счетчик нынче расходник(да и не так много стоит) с гарантией 5лет (дальше платная поверка).

AlekSss,
Мы сейчас о электросчетчиках говорим?
Межповерочный интервал 16 лет -

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

Rumato, паспорт и тех документация это хорошо,но срок поверки вполне может устанавливать сбытовая компания.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Rumato написал:
Межповерочный интервал 16 лет

AlekSss написал:
с гарантией 5лет

Разные понятия. Гарантия со дня выпуска 4-5 лет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 26.03.2016 Старый Оскол Сообщений: 150

megrad написал:
Разные понятия. Гарантия со дня выпуска 4-5 лет.

поправочка - гарантия должна действовать со дня продажи (впрочем сейчас может быть все что угодно)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

AlekSss написал:

megrad написал:
Разные понятия. Гарантия со дня выпуска 4-5 лет.

поправочка - гарантия должна действовать со дня продажи (впрочем сейчас может быть все что угодно)

AlekSss, у нас посчитали со дня выпуска. Энергомера 31.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Вместо споров о счетчиках, поверках и гарантиях, может, кто-нибудь подскажет компоновку всего этого дела в оболочку UK 548?

Не надо быть спецом, чтобы понять: рисунок на листочке "в клеточку" повторить в реале (UK 548) ну никак не получится.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

Олечка написал:
Не надо быть спецом, чтобы понять: рисунок на листочке "в клеточку" повторить в реале (UK 548) ну никак не получится

что за пораженчество? немного усердия, несколько ударов молотком (можно и с ноги, но это непрофессионально) и все влезет.
даже несмотря на то, что счетчик потребует чуть больше места чем ему отводит лист в клеточку

Регистрация: 12.03.2016 Краснодар Сообщений: 325

jaja, Олечка, не в качестве подкола, а только для самообразования. Нашел несколько картинок со счетчиками энергомера в щитках, прокомментируйте, пожалуйста, где ошиблись авторы фото, вставляя оные в щитки. Я на самом деле хочу понять, может быть у щитка АББ другие параметры.

Или Олечка имела в виду другие нестыковки?

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

bogu, первая из двух фоток это вообще пример изготовления приспособы для опломбировки клемм автомата из кабель-канала
глядя же на вторую можно прочувствовать всю ту гамму непередаваемых ощущений которые придется испытать при замене счетчика.
а его в любом случае придется снимать и менять (или поверять) по истечении межповерочного интервала. Кроме того несколько лет назад энергомеры небезуспешно пытались самоубиваться в первые же месяцы эксплуатации.

набить УК-шку модулькой, как на листе в клеточку, можно, но зарядить этот щит и, по хорошему, подключить концы уже не удастся.

Регистрация: 12.03.2016 Краснодар Сообщений: 325

jaja, первая фотка, несмотря на её нецелевое использование, тем не менее содержит фото счетчика установленного в щиток, вероятно, в обоих случаях применены щитки IEK.
Олечка заявила

Олечка написал:
повторить в реале (UK 548) ну никак не получится

, вы ее поддержали.
Я не специалист, но вот фото, где (в части счетчика) - возможно. Может быть есть другие косяки в данном листочке, делающие его реализацию невозможной? Есть какие-то особенности щитка UK 548 ?
Что именно помешает подключить набитый под завязку на четыре дин-рейки щиток не самой говенной фирмы? Во втором ряду так вообще одной гребенкой обойтись можно.

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Насколько я понимаю, счетчик на 1.5 мм шире, чем отведенные ему на схеме 5 модулей. Придется его (вместе с рубильником) подвинуть на 1.5 мм влево, вырезать эти миллиметры в заглушке. Спасибо, упустил этот момент. К счастью, в uk540 на DIN-рейке есть свободное место.

По высоте счетчик влезает комфортно. Действительно, сверху второго ряда пойдет гребенка. Ну и вообще там пространства изначально больше, чем на фотке сверху, где всё впритык.

В заглавном сообщении я писал: "Я знаю, что сложно собирать забитый под завязку щиток. Если это не "трудно", а в принципе невозможно - объясните, пожалуйста, почему." Просьба по-прежнему актуальна.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Elo написал:
Действительно, сверху второго ряда пойдет гребенка.
...в принципе невозможно - объясните, пожалуйста, почему.

bogu, дело вот с чем связано.
Мастера, выполняя проектирование и сборку щитов, широко используют шинные разводки. Это, скажем так, признак профессионализма и правило хорошего тона (молчу про надежность соединений, рекомендации производителя и т. п.). На рисунке под Энергомерой
ряд УЗО АВВ, которые имеет смысл соединить шиной PS2. Именно это при указанном расположении элементов сделать невозможно.
Фотография одной из очень давних наших работ иллюстрирует сказанное. Обратите внимание, как муж расположил счетчик на первой панели UK и ряд УЗО на второй.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

bogu, интерес к теме - это похвально!
В качестве дополнительного вопроса для Вас... Посмотрите на фотографии. Верхняя связка для линии мощного потребителя - шинная разводка. Все ОК, вопросов нет.
А вот нижнюю связку АВ+УЗО муж почему-то соединил перемычками. Вопрос к Вам: почему он сделал именно так и не поставил шину?

Да, двухполюсная гребенка шире, чем я думал. Гораздо шире, чем однополюсная. Но вообще такое впечатление, что расстояние между гребенками на фотографиях (там, где всё впритык) меньше 125 мм. В противном случае действительно получается всё совсем впритык.

Регистрация: 12.03.2016 Краснодар Сообщений: 325

Олечка, Действительно, вспомнил, что давеча в своем щитке матюкался как раз из-за 2п гребенки высотой с многоэтажку. В таком случае придется использовать низкие перемычки вместо шин.

Что касается вашего вопроса - хз. Однозначного ответа дать не могу, могу сделать предположение, что такая ситуация связана с последующим подклюением к этому УЗО второго автомата проводом такого же сечения, и (предположительно) особенностью шин от хагера, которые ставятся ближе к передней части автомата, в отличие от шин АББ, которые ставятся наоборот.
Очевидный ответ - "там какая-то хрень внизу будет стоять" я (как старичка-боровичка) с негодованием отметаю, ибо премычки размером не меньше шины.

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Че тут угадывать, вариант один - тупо надоело резать гребенки.

bnmuyt написал:
тупо надоело резать гребенки

паддержу.

Регистрация: 12.03.2016 Краснодар Сообщений: 325

Олечка, Как вариант - закончились.

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

если брать половину содержимого щита ABB с двойной клеммой, а автоматы 1p+n то вполне влезет невпихуемое. и даже не сильно страшно будет без пластрона. тем более 6, не 10. скомпоновать придется немного по другому конечно.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

bogu написал:
...особенностью шин от хагера, которые ставятся ближе к передней части автомата, в отличие от шин АББ, которые ставятся наоборот.

И особенностью оперативной панели корпуса Mistral 41. На второй и четвертой панели ребра жесткости оперативной панели и вставки не позволяют применить шину 263 Хагер. Разумеется, выпиливать ребра муж не стал.
А шин 1, 2, 3 полюса у него на два десятка щитов, это "складская" позиция.

Регистрация: 12.03.2016 Краснодар Сообщений: 325

Олечка, ну, половину ответа угадал. Вторая половина осталась за кадром

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Результат:

Ничего нового).

SB3, зато никаких ту-пи, что, однозначно, радует.

Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке.
Щитку не хватает еще ряда на 12 позиций. Уже все привели к нише и ее подготовили с прорезью под щиток Hager Volta 48.
Линий подвели больше чем нужно ребята делавшие ремонт.
Проблема в ограничении в доме 84 года постройки по вводной мощности.
УК не выдало пока копию паспорта квартиры с вводной мощностью.
Дом типа П-49, после счетчика на этаже для абонента стоят везде (на всех этажах в щитах) по этажам ИЕК АД12 С25, 30мА. Т.е. ограничение до 5.5 кВт на квартиру независимо от площади. Дом с газовыми плитами.
Если учитывать все по расчетам и нормам с максимальной защитой для малых детей, проживающих в квартире из-за малых номиналов устройства защиты, количество УЗО возрастает жутко. Однофазное питание.
Выделенные линии по зонам
Кухня

  1. Духовой шкаф (заложен провод 3х4.0 мм)
  2. Для комбинированной плиты электро-газовой (заложен провод 3х2,5 мм)
  3. Посудомоечная машина (линия 3х2,5 мм)
  4. Холодильник (линия 3х2,5)
  5. Фартук 1 + вытяжка (провод 3х2,5)
  6. Фартук 2 (плюс за стенку в санузел уходит пару розеток от него) (провод 3х2,5)
  7. Розетки для маломощного оборудования под ТВ, ноутбук, зарядки (провод 3х2,5 мм)
  8. Кондиционер на кухни (умников установщиков кондиционеров послушали строители, заложили провод 3х1,5 мм по всем трем точкам установки кондиционеров в квартире)
  9. Теплый пол мат 4 мкв. (заложен провод 3х1,5 мм)
  10. Освещение кухня+сан узел (провод 3х1,5 мм)
    Санузел
  11. Стиральная машина
  12. Теплый пол мат 1,5 кв. м (линия 3х1,5 мм)
    Коридор
  13. Силовая группа розеток под пылесос/сушку обуви (кабель 3х1,5)
  14. Теплый пол (кабель 3х1,5, мат на 7 м кв 1,05 кВт потребление по паспорту)
  15. Освещение коридора (кабель 3х1,5 мм)
  16. Мультимедийный шкаф (кабель 3х1,5 мм)
  17. Домофон и системы оперативного контроля (протечка, климат) (кабель 3х1,5мм)
    Зал
  18. Розеточная группа с выделенным рабочим местом и как положено гостевой зоной (кабель 3х2,5 мм)
  19. Кондиционер Зала (как выше писал заложили умники кабель 3х1,5 мм)
  20. Освещение зала
    Детская
  21. Две отдельные линии гря группы розеток для детей с учетом их рабочих и игровых зон (2 шт. 3х2,5 мм)
  22. Освещение (линия 3х1,5 мм)
    Спальная
  23. Розеточная группа (две отдельные линии для ТВ блока, рабочего места, торшеров 2 шт. 3х2,5 мм)
  24. Кондиционер (линия 3х1,5 мм)
  25. Освещение спальной
    Лоджия
  26. Зона рабочего места, розетки (линия 3х2,5 мм)
  27. Теплый пол или под питание конвектора (линия 3х2,5 мм)
  28. Освещение (линия 3х1,5 мм)

Благо, счетчик остается в коридоре.
Но реле напряжения, вольтметр/амперметр и УЗО на зоны - кухню, санузел, лоджию, далее - все розетки точно нужны
Группировка освещения комнат частично спасет.
На ПММ, Духовку, Стиральную машину проще отдельно диф. поставить для экономии места.
Учитывая токи утечки на УЗО 40А/0,03 больше 3х линий потребителей ничего не поставить. Разве что пойти вопреки правилам...УЗО 63А/0,03 облегчило бы ситуацию.
Но на вводе планируется 32А АВ, УЗО 40/0,3 (после просчетов суммарных токов утечки, расчетных).
Насколько корректно еще на порядок номинал УЗО до 63/0,3 вопрос риторический.
Линия от этажного РЩ до квартирного установлена 3х6,0 мм

Схемы планирования за небольшим исключением похожа на авторскую в этой ветке.
Неотключаемыми оставить линию
-холодильник,

  • мультимедийный шкаф,
  • системы оперативного контроля и домофон
  • освещение коридора

Оборудование планируется использовать Hager и возможно компоновать с АВВ, Legrand. Шнайдер стал не по детски дорог (непонятно, т.к. только в Роcсии цены выросли так).

Хотелось бы у Специалистов и Мастеров уточнить дополнительно, относительно принципа группировки потребителей под одно УЗО.

  • по сумме единовременной загрузки линий (и сответсвенно с учетом Кс и Ки с рекомендованное значение до 2,5 кВт на одну группу);
  • по суму расчетного значения токов утечки группы линий потребителей с итоговой сумой

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Denver.sks, без обид. Вопрос ёмкий так что создайте свою тему и схему плиз. Список не катит.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Denver.sks, без обид. Вопрос ёмкий так что создайте свою тему и схему плиз. Список не катит.

megrad, Спасибо Коллега!
Немного позже перенесу вопрос. Схему приложу.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Denver.sks, пока не за что.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Denver.sks написал:
Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке.

Почитайте пожалуйста . Надеюсь, снимет часть вопросов (только обратите внимание что там две части).

Когда прочитаете, еще раз обдумайте и переделайте свой пост. Потом детально поговорим.

P.S. Что касается C25, то у вас будет 6.5 КВа (сколько их них будет КВт, зависит от типа нагрузки). Для квартиры с плитой и без проточника это неплохой вариант.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Газ......... 25А на вводе........ с 30мА утечек.
Зачем вам еще 12 мест в щите. . Вас уже защитили и зашили ВСЕ-хотения.
Ну поставьте еще 1 узо эл.механику на всякий пожарный

Denver.sks написал:
количество УЗО возрастает жутко

Ничего никуда возрасти не может .ОНЛИ ВАН УЗО.
Конечно можно и дальше заниматься "творчеством" обчитавшись форумов... И тратить попусту деньги.
духовка, 2 линии розеток, 2 света, персональные для тепл. полов и кондеев. И все... вы полностью выбрали мощность. Дальнейшее рубилово сети на куски это совершенно бесполезное занятие.

Denver.sks, вам нужно схему щитка сделать? Тогда вопрос, вы хотите делать на дифах (дороже, но удобнее в эксплуатации) или связка УЗО + АВ (дешевле, но при срабатывании УЗО выбивает сразу несколько групп)?

Схема необязательна. Можно и "с нуля" сделать.

И хотелось бы знать марку кабеля, которым рабочие разводку по квартире сделали.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

alx220 написал:
Тогда вопрос, вы хотите делать на дифах (дороже, но удобнее в эксплуатации) или связка УЗО + АВ (дешевле, но при срабатывании УЗО выбивает сразу несколько групп)?

А вы знаете,есть такой способ,поставить УЗО,а под ним несколько 2П АВ. оно и дешевле и удобно в эксплуатации

ebf написал:
А вы знаете,есть такой способ,поставить УЗО,а под ним несколько 2П АВ. оно и дешевле и удобно в эксплуатации

А если утечка, то разве не вырубит УЗО, а вместе с ними и все 2П АВ, которые от него запитаны?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

alx220 написал:
А если утечка, то разве не вырубит УЗО, а вместе с ними и все 2П АВ, которые от него запитаны?

Сами как думаете?

ebf написал:
Сами как думаете?

Учитывая ваш нестандартный взгляд на многие вопросы, боюсь предполагать и поэтому хотелось бы услышать ваш ответ

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

alx220 написал:
Учитывая ваш нестандартный взгляд на многие вопросы, боюсь предполагать и поэтому хотелось бы услышать ваш ответ

У меня наоборот очень стандартный,не извращённый.Выбьет УЗО,отключиться группа,но неисправность найдёте за минуту,а стоимость замены аппарата, обойдутся в копейки (ну если надо менять будет)

ebf написал:

alx220 написал:
Учитывая ваш нестандартный взгляд на многие вопросы, боюсь предполагать и поэтому хотелось бы услышать ваш ответ

У меня наоборот очень стандартный,не извращённый.Выбьет УЗО,отключиться группа,но неисправность найдёте за минуту,а стоимость замены аппарата, обойдутся в копейки (ну если надо менять будет)

alx220,
По другому гововоря алгорим поиска неисправности упрощается до предела.

ebf написал:
У меня наоборот очень стандартный,не извращённый.Выбьет УЗО,отключиться группа,но неисправность найдёте за минуту,а стоимость замены аппарата, обойдутся в копейки (ну если надо менять будет)

Неудобство в том, что все равно выбьет несколько групп, что в некоторых случаях может быть критично (как пример - вырубит из-за чайника, а у вас под тем же УЗО комп, на котором вы делаете важный проект). И места много занимает такая схема.
Хотя как вариант можно рассмотреть, конечно.

dokar написал:
По другому гововоря алгорим поиска неисправности упошаетс до предела.

С этим не спорю.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

alx220 написал:
Хотя как вариант можно рассмотреть, конечно.

А лучше подсчитать,ради интереса

alx220 написал:

ebf написал:
У меня наоборот очень стандартный,не извращённый.Выбьет УЗО,отключиться группа,но неисправность найдёте за минуту,а стоимость замены аппарата, обойдутся в копейки (ну если надо менять будет)

Неудобство в том, что все равно выбьет несколько групп, что в некоторых случаях может быть критично (как пример - вырубит из-за чайника, а у вас под тем же УЗО комп, на котором вы делаете важный проект). И места много занимает такая схема.
Хотя как вариант можно рассмотреть, конечно.

alx220, Каждой розетке по диффу ,что ли ?
За эти баблосы компу какой никакой бесперебойник купим .

ebf написал:
А лучше подсчитать,ради интереса

В общем, ТС в курсе, какие варианты есть. Пусть выбирает, исходя из финансов. Схему сделаем.

dokar написал:
alx220, Каждой розетке по диффу ,что ли ?

Каждой группе по дифу, я это имел в виду.

Отдельно можно сделать группу и назвать ее "Комп, на котором буду делать важный проект"

alx220 написал:

dokar написал:
alx220, Каждой розетке по диффу ,что ли ?

Каждой группе по дифу, я это имел в виду.

alx220, А скока групп вырисовывается в последнем проэкте ?

dokar написал:
alx220, А скока групп вырисовывается в последнем проэкте ?

Тут многие линии можно объединить. Я бы предложил опрессовку прямо в щитке. Хотя можно и коробки над щитком поставить. Ваше мнение?

Окончательный ответ дам после того, как Denver.sks выберет между дифами и УЗО, чтобы сразу все расписать.

Alexey_Spb написал:

Denver.sks написал:
Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке.

Почитайте пожалуйста . Надеюсь, снимет часть вопросов (только обратите внимание что там две части).

Когда прочитаете, еще раз обдумайте и переделайте свой пост. Потом детально поговорим.

P.S. Что касается C25, то у вас будет 6.5 КВа (сколько их них будет КВт, зависит от типа нагрузки). Для квартиры с плитой и без проточника это неплохой вариант.

Alexey_Spb, Алексей спасибо большое за ссылку. И правда я не учел коэффициент.
Полезно систематизирован материал.
Все-таки долгое время серьезно занимался слаботочкой, оценил подход и уважаю Вас за такой труд, на который тратится немал времени.

Насяльника, соглашусь с Вами. Хотелось бы ограничится разумностью - защитить детей год и два с небольшим года в квартире. Чтобы и супругу уберечь от неприятностей. И не убить напрочь семейный бюджет.

alx220, по порядку
1) На дифах однозначо дороже и тут вопросов технически нет. Вариант ИеК, и другой китайский аналог для квартиры ставить не хочется, как и УЗО не электро-механические тоже.
Оптимально вижу делать на годы с устройствами защиты и АВ с отключающей способностью 6кА.

Сразу уточню допнительные детали.
В стояках в подъезде нетак давно прокину новые магистральные провода ПВ-3 сечением 10 мм кв. (красный, синий, желто-зеленный) и начали ух подключать. До нас еще не дошли. По предыдущей схеме подключения несколько лет назад поставили счетчики Энергомера СЕ102 5-56 А. От магистрального кабеля через орехи он подключен проводом ПВ1-3 4.0 мм кв, этим же проводом осуществлено подключение абонентской группы автоматики квартиры - УЗО и три автомата по 16А (розеточная группа, освещение и отдельный автомат на стиральную машину).
До недавнего времени оставалась система заземления TN-C (в этажном щитке еще старая схема висит L1, L2, L3 и PEN). После прокладки новых магистральных линий появилась отдельная шина заземления и подключена к поведенному кабель ж/з ПВ3 10.0 мм.

2) Линии прозвонил, разметил.
На этапе завершения работ рабочими, нашел ряд "косяков", поправили.
По потребителям, использованы марки кабеля следующие:

  • розеточная группа (включая линию под холодиьник, ПММ, стиральную машину, электро-газовую плиту) кабель марок ВВГнг и ВВГнг-LS 3x2.5 мм
  • кондиционеры, теплый пол, освещение (до от щитка до распред. коробок) кабель марки ВВГнг-LS 3x1.5 мм
  • освещению уделю больше внимания.
    подвод питания выполнен для зон (спальная, зал, детская, лоджия) в подразетники, где устанавливается выключатель. Далее кабелем ПВ3 4х0,75 питание от подразетника поднято в запотолочное пространство где к потолку закреплена распределительная коробка в которой произведена коммутация по топологии "звезда" точечных светодиодных светильников. Длина луча питающей линии от подразетника с выключателем до запотолочной распред. коробки 4-5 метров. За счет 4-х жил светильники поделены на две независимые группы для уменьшения нагрузки тока в линии (из-за уменьшения сечения в два раза от питающего кабеля к конечному потребителю). Схема питания светильников 220В идут со своими блоками питания.
    Питание санузла, кухни (одна линия) и коридора (отдельная линия) питание сразу приведено к распред. коробкам за фальш-потолком.
    • духовой шкаф кабель ВВГнг-LS 3x4 мм кв.
    • вводной от этажного РЩ кабель ВВГнг-LS 3x6.0 кв. мм.

Практика показывает, что для рабочих серьезные инструкции с картинками нужно писать. Проект редко читают. Постоянно присутствовать во время ремонта не было возможности. Что-то забыли, а что-то сделали лишнее. Прокладку проконтролировал.
Устройства все коммутировали и подключали сами. Все прозвонили, измерили. Побоялись, чтобы не возникли сюрпризы.

megrad, Alexey_Spb, Насяльника, alx220, ebf, dokar, Друзья спасибо за проявленный серьезный интерес и поддержку.
В подобных ситуациях, кстати о чем писал Алексей в своей отдельной теме пошагового алгоритма решения вопроса проектирования и самого подхода, оказывается много моих коллег и знакомых.
А после ряда работ у друзей и знакомых, по завершению ремонта комментарии заканчиваются.
Пытаюсь разобраться, часто слаботочка и электрика шагают рядом. Видя как работаем и возимся с кипой слаботочных проводов, часто знакомые просят вникнуть в электрику.Типа все равно провода, а инструмент у вас мол правильный и все такое.
На примере квартиры своей и моего друга с этим вопросом проще самому один раз разобраться.
А для серьезных котеджей и бизнес-проектов привлекать Вас для совместного действа.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Denver.sks написал:
Типа все равно провода, а инструмент у вас мол правильный и все такое.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, на полном серьезе говорю.
Люди нередк так и воспринимают - возишься с со слаботочными сетями и часто шкаф только пакуешь по несколько дней с укладкой, маркировкой и этак 800 портами на шкаф, а их таких 5-8 в ряд. Подходят рассматривают чем работаешь, как работаешь... А потом, а у нас тут нужно комнату подключить, да и там что-то в щитке коротит и отключается. С проводами все равно возитесь - сделайте и там.
Уже привык.
А вот с расчетной тематикой мозг вынес. Много нестыковок в нормативке и по своему дому даже нет возможности в УК, МОЭСК узнать элементарные вещи. Нередко приходят горе-электрики из УК, что проще себе самому заплатить и самому сделать.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Denver.sks написал:
Люди нередк так и воспринимают - возишься с со слаботочными сетями

У электромонтажников так же: Что Вам трудно RJ 45 расключить у Вас
отвёртка есть.

Denver.sks написал:
А вот с расчетной тематикой мозг вынес.

Да,ладно. Всего то знать закон Ома. Как вариант прога Электрик.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Denver.sks написал:
Много нестыковок в нормативке и по своему дому даже нет возможности в УК, МОЭСК узнать элементарные вещи.

Это да, к сожалению так и есть.

В слаботочке тут попроще - ибо все передрано с западных нормативов, где, имхо, бардака меньше чем у нас. Впрочем, по силовой части теперь тоже под копирку все с запада передирают..

megrad написал:
то Вам трудно RJ 45 расключить у Вас
отвёртка есть.

В современных Ethernet-розетках для подключения вообще инструмент не нужен, разве что ножик для удаления внешней изоляции. А патч-корды делать - это уже допник. Ну или в магазин послать заказчика за готовым

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Alexey_Spb написал:
В современных Ethernet-розетках для подключения вообще инструмент не нужен, разве что ножик для удаления внешней изоляции.

Спорить не буду. Не моя тема.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb, не совсем так.
Нюансов хватает. В частности подраздел идущий рядом с электрикой по АСУ ТП. Вам Коллега несколько знаком. Дело в том, что сейчас сложно увидеть четкую границу разделов. Слаботочка - в частности имею ввиду более обширно, как принято у нас в стране. Здесь имею ввиду разделы помимо СКС, ОПС, СОТ, СКУД, СОС, часофикация, радиофикация, диспетчеризация и другие.
Бардак в СКС появился после горе-переводов и адаптации под нас. Это касается и электрики.

В современных системах инструмент лишним не будет. Как и разного рода виды ножей для заделки модулей. Правда правильно подобранная и заточенная отвертка для небольшой коррекции и работы бывает более важна. Далеко не все производители делают корректно решение TOOLS-LESS о чем Вы пишите в посте выше. Даже именитые. А уж о приборах для сертификации о оценки качества работы до сих пор немало специалистов и мастеров не слышали. Для квартиры это не всегда нужно. Но если в котедж приходишь, а там наваяли, оказывается крайне полезным девайсом.
Как и серьезные инструменты для электрики. Бывает что и сам можешь где-то ошибиться.

Denver.sks написал:
В современных системах инструмент лишним не будет. Как и разного рода виды ножей для заделки модулей. Правда правильно подобранная и заточенная отвертка для небольшой коррекции и работы бывает более важна. Далеко не все производители делают корректно решение TOOLS-LESS о чем Вы пишите в посте выше. Даже именитые. А уж о приборах для сертификации о оценки качества работы до сих пор немало специалистов и мастеров не слышали. Для квартиры это не всегда нужно. Но если в котедж приходишь, а там наваяли, оказывается крайне полезным девайсом.
Как и серьезные инструменты для электрики. Бывает что и сам можешь где-то ошибиться.

Хотел обратить ваше внимание. я не говорил о том что для слаботочки не нужен инструмент. Более того, инструмент для слаботочки нужен и он весьма недешев. Особенно если речь идет про какую-нибудь станцию по свариванию оптоволокна..

Это только про домашние розетки речь шла.. возьми даже серьезную квартиру - там патч-панель будет, а следовательно, нужен специнструмент для подключения.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

alx220, далеко не все собрал и оптимизировал, тем не менее, картина стала лучше о линиям.
В крайнем случае ТП кухни и С/У можно на один автомат посадить, нагрузки до 10А с головой. Для общей картину указал на группу максимально-возможную мощность подключения.
Далеко не оптимистический по составу получился щиток из-за перестраховки и количеств УЗО 6 шт. и три дифа. Освободить можно еще 1-2 места. Однако уже линии возможно подключить без сурового издевательства.
Выбрано решение А-типа УЗО и АВДТ, 6кА отключающая способность (дом не новый, кучу алюминиевой проводки и не так много людей пока заменили у себя проводку и вводную группу). Избыточность УЗО и диф. защиты в том числе учитывал по причине любопытных детей малого возраста. Предполагаю, что парочку УЗО можно сократить.
Схему расположения в щите устройств не оптимизировал. Для наглядности отразил вводную группу и группу контроля вверху, группу УЗО и переключения в середине. Можно последовательно сгруппировать УЗО+абонентские линии в одну линии.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Denver.sks написал:
Избыточность УЗО и диф. защиты в том числе учитывал по причине любопытных детей малого возраста. Предполагаю, что парочку УЗО можно сократить.

Вам на всю вашу квартиру,даже если не оптимизировать линии,хватит 4 УЗО и всё