Так оно так... Только по закону Мерфи (подлости) произойдёт это в самый не подходящий для этого момент. И пока tor28 будет ждать помощи, может пройти даже не сутки и не двое.
tor28 написал: При КЗ в автомате на опоре по ответвлению напряжение не дойдет до ВРУ дома? Если дойдет, то что будет с ВРУ (самое худшее)?
На вводном щите дома это скорее всего вообще ни как не скажется. Отгорание нулевого провода крайне маловероятно т.к. он в этот "щиток" не заходит, так что за дом беспокоиться не стоит. Самое вероятное развитие событий: В "щите" скопится влага и напряжение найдёт слабое место и произойдёт пробой между АВ. Случиться это может тихо и бесшумно и даже вызовет отключение этого самого АВ (кстати Вам не говорили как Вы его будете включать если что?) , а может произойти мини взрыв который разнесёт этот "щиток" и АВ в клочья. (вот тут рядом с опорой можно и об... испугаться сильно) При этом Вы опять же останетесь без света.