Привет, друзья!

В общем есть квартира двушка. Дом относительно новый, начала двухтысячных.

Проводка там - алюминий, разделена на три линии, сечение 2 кв.мм. Разделения на свет-розетки нет. Только по комнатам.

В общем алюминий решено оставить, но докинуть еще две линии в ванную (бойлер, стиралка) и на кухню (посудомойка, микроволновка). 2.5 кв.мм. на каждую. Пригласил я электрика, примерно прикинули номиналы защиты. Но мое видение чутка расходится с его.

В общем я предлагаю: На спальню B13, в гостиную B16, на кухню-коридор B16. Это алюминий. На новые линии в ванную диф.автомат B20, на кухню автомат B20. Вводной - C32. По комнатам он в принципе согласен (но, кажется если по-своему, то поставил бы везде C16), а вот на новые линии предлагает ставить C25. Рассудите пожалуйста, как лучше поступить. Я уже всю голову сломал.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.04.2016 в 02:02:50

ablex, на новые 2.5 - С16, на 1.5 - С10, на всё УЗО на ввод... тут могут не разрешить на старые какие стояли такие и ставьте, вероятно С16 а люминий странного у Вас сечения

0
Аватар пользователя
ablex

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Пенза

Сообщений: 11

30.04.2016 в 02:07:02

юра Т написал: ablex, на новые 2.5 - С16, на 1.5 - С10, на всё УЗО на ввод... тут могут не разрешить на старые какие стояли такие и ставьте, вероятно С16 а люминий странного у Вас сечения

юра Т, спасибо за ответ. Люминий мерил штангеном. Не совсем понял про ввод, что могут не разрешить? Насчет старых тут вообще песня: там стоял всего один автомат B25 - и все три линии были скручены и подсоединены на него. Больше ничего нет.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.04.2016 в 02:38:28

ablex написал: Не совсем понял про ввод, что могут не разрешить?

бывают домики что на ввод больше чем С16 не разрешают поставить...

ablex написал: Люминий мерил штангеном.

и сколько в граммах намерили? если 2 мм диаметр, то сечение 3.14 мм2, вполне С16 просится

0
Аватар пользователя
ablex

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Пенза

Сообщений: 11

30.04.2016 в 02:49:49

юра Т, намерил 2 кв.мм., я выше указал. Ну даже чуть поменьше, 1.95 где-то. Сечение может быть и странное, но оно такое есть по факту. По поводу ввода - не знаю, уточнить надо, но вот у одного из соседей стоит на ввод аж C63. Вообще с тем как "должно быть" мне посмотреть некуда, т.к. в этажном щитке творится какая-то жуткая порнография.

Ну, в общем, резюмируя ваш совет: вы предлагаете на новые линии ставить С16, на алюминий тоже, и добавить в схему УЗО? А почему не B? Про УЗО тоже вопрос. Какой номинал выбирать, если, например, следовать вашему предложению? Я думаю, в моем случае нет смысла делать много УЗО, достаточно одного на всю квартиру, после счетчика?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.04.2016 в 03:26:37

ablex написал: но вот у одного из соседей стоит на ввод аж C63

ну значит у вас на всё пофиг, тогда ставьте сколько хотите

ablex написал: на алюминий тоже

ну да, скрепя сердцем, он же в бетоне идет? если сгорит то найдется повод поменять, или же ограничить себя 10 А, без электроотопления вполне хватит

ablex написал: А почему не B?

можете и В, хотя я особых предпосылок не вижу, да и купить его чуть сложней а УЗО на новые хватит и одного на 30 мА, током не меньше вводного, а что там со старыми линиями фиг знает, если сами потом переделать сможете то можно поставить на всё одно, а при проблемах, добавить/отцепить, а лучше сразу парочку УЗО поставить

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

30.04.2016 в 19:16:08

ablex написал: В общем алюминий решено оставить

Это основная ошибка. Все остальное вторично.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

01.05.2016 в 19:49:14

ablex написал: алюминий решено оставить

Зря так решили. лучше сделать всё новое...

0