andrejsheve написал:
dokar написал: перестал держать тепловой расцепитель
Абсолютно такой же тепловой расцепитель стоит в АВ на этот же номинальный ток. Эта же ситуация возможна и в связке УЗО+АВ. То что АВ не вечные и тоже выходят из строя (флажок не взводится, например), думаю, сомнений нет?
andrejsheve,
Вам приведен пример как выход из строя простого элемента в сложном аппарате, приводит к его пути на помойку при сохранении главной функции. Впрочем, выше уже ответили.