Почему 16, а не 10? Автомат ведь выбирается на 1,13 больше тока уставки, чтобы сработала тепловая защита. Разве нет?
|63*0.13-63|=55A
Для 55A это 10кв.мм. Откуда минимум 16, не понятно. Объясните пож.
sproot написал:
Почему 16, а не 10? Автомат ведь выбирается на 1,13 больше тока уставки, чтобы сработала тепловая защита. Разве нет?
Коэффициент 1,13 это ток неотключения, бесконечная работа. 1,45 - отключение в течение часа.
Кабель с честным сечением сейчас проблема.
При разводке 10 кв. расстояние между рейками желательно 150 мм, 16 кв. даже не обсуждается.
sproot, обратитесь к Электрошаману. Он фанат АББ. Но консультирует сейчас за деньги.
megrad, про Электрошамана наслышан, интересные доки на сайте у него, но у меня сейчас каждая копейка на счету. Жена не работает, маленький ребенок...эхх...Отправил веерную рассылку дилерам хагер/абб. У них там тоже не дураки сидят, посмотрим что ответят.