sproot, вы перегрузите и вводной АВ и УЗО групп). Очередная фигня нарисована и не говорите потом, что вас не предупреждали). 63А на фазу -это 16мм.кв. меди минимум, учли это?)

0
sproot
sproot
Новичок

Регистрация: 01.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 34

09.05.2016 в 04:02:26

SB3 написал: вы перегрузите и вводной АВ и УЗО групп). Очередная фигня нарисована и не говорите потом, что вас не предупреждали).

Понятное дело, что все одновременно не будет включено. Предлагаете от чего-то отказаться? Вся эта техника так или иначе у всех сейчас есть.

SB3 написал: 63А на фазу -это 16мм.кв. меди минимум, учли это?)

Это Вы про расключения в щитке?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.05.2016 в 07:24:21

sproot написал: Это Вы про расключения в щитке?

Это про вводной кабель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sproot
sproot
Новичок

Регистрация: 01.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 34

09.05.2016 в 07:43:42

megrad, да я понял, что SB3 о вводном кабеле говорит. Не ясно, что я должен был здесь учитывать.

0
sproot
sproot
Новичок

Регистрация: 01.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 34

09.05.2016 в 11:03:55

SB3 написал: 63А на фазу -это 16мм.кв. меди минимум, учли это?)

Почему 16, а не 10? Автомат ведь выбирается на 1,13 больше тока уставки, чтобы сработала тепловая защита. Разве нет? |63*0.13-63|=55A Для 55A это 10кв.мм. Откуда минимум 16, не понятно. Объясните пож.

0
sproot
sproot
Новичок

Регистрация: 01.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 34

09.05.2016 в 11:06:53

SB3, я правильно понял, что намек был на фазный распределительный модуль?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.05.2016 в 12:19:29

sproot написал: Почему 16, а не 10? Автомат ведь выбирается на 1,13 больше тока уставки, чтобы сработала тепловая защита. Разве нет?

Коэффициент 1,13 это ток неотключения, бесконечная работа. 1,45 - отключение в течение часа. Кабель с честным сечением сейчас проблема. При разводке 10 кв. расстояние между рейками желательно 150 мм, 16 кв. даже не обсуждается.

0
sproot
sproot
Новичок

Регистрация: 01.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 34

09.05.2016 в 12:31:13

bnmuyt, Думаю взять вот этот щиток: http://hager-shop.ru/goods.php?id=3410

0
sproot
sproot
Новичок

Регистрация: 01.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 34

09.05.2016 в 14:50:47

bnmuyt написал: Кабель с честным сечением сейчас проблема

Даже гостовские?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.05.2016 в 20:43:39

sproot написал: Думаю взять вот этот щиток: http://hager-shop.ru/goods.php?id=3410

Придется помучиться, если 16 кв.

sproot написал: Даже гостовские?

Не исключение. Другое дело, что в зависимости от фирмы занижение может быть несильным. Вот Кольчугино к примеру нравится всем, или почти всем.

0
sproot
sproot
Новичок

Регистрация: 01.05.2016

Хабаровск

Сообщений: 34

10.05.2016 в 02:26:23

bnmuyt, народ говорит, что 10кв.мм. Буду на квартире, посмотрю.

0