юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.05.2016 в 06:31:49

SVKan написал: А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...

а обычный гровер в большинстве случаев не работает

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

08.05.2016 в 11:37:55

юра Т написал: а обычный гровер в большинстве случаев не работает

Для того что бы гровер работал затягивается до упора и ослабляется на 1/2 - 1/4 оборота. Во вторых, кто с чего взял что там стык медь-люмень, ТС об этом не писал. Скорее всего многожилка, не очищенная. Похоже что ТС это и не нужно.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

08.05.2016 в 12:34:43

Микитович, а нахрена ослаблять? это ваша технология или есть инструкции по этому поводу? хотя логику вашу понял.. как и сам процесс.. но всеж хотелось бы инструкций...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2016 в 16:14:15

remont4me, как вариант маленькая площадь контакта. Поставьте клемник, так чтобы кончики прожимались обеими винтами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

08.05.2016 в 22:16:32

Микитович написал: кто с чего взял что там стык медь-люмень, ТС об этом не писал. Скорее всего многожилка, не очищенная.

Ни кто и не говорит что у ТС разнородные металлы. Этого по ситуации в принципе быть не может. Разговор про разнометаллы завёл я, посмотрите внимательно по постам. Ни кто уже давно про это не говорит, просто пошли развивать тему в ключе "нужен ли там гровер" По Вашему многожилка не очищенная от чего? Судя по фото там простая алюминиевая проводка.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.05.2016 в 00:24:15

haramamburu написал: а нахрена ослаблять? это ваша технология или есть инструкции по этому поводу?

Дабы гровер со временем не просел. А инструкции - в свое время это были основы, обучали в ПТУ. Хотя я начинал на заводе учеником наладчика технологического оборудования. Кстати на снимке у юры Т технологическая ошибка, провод в кольцо завернут против вращения затяжки, а нужно по ходу. Шляпка, гровер, шайба, провод по часовой стрелке, шайба, провод против часовой стрелки, гайка. Тоже кстати этому учили. А если это сращивание алюминиевого провода то лучше было скрутка с длинным повивом натяжкой плоскогубцами. Хотя в оборудовании люминя не применялось но правильной скрутке тоже учили. С проверкой и испытаниями.

0
nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

09.05.2016 в 14:07:44

А вот так соединять кого-нибудь учили?-Самому видеть не приходилось,а так, как на картинке-нравится,флюс продаётся-уже интересовался.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.05.2016 в 14:29:17

nachavilo, Когда то в журнале "Моделист-конструктор" а потом и на заводе но в усовершенствованном виде видел подобное. По отзывам работников фигня получалась. Кроме того точка сварки получалась с худшей проводимостью, чем правильная навивка.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.05.2016 в 02:11:10

Микитович написал: Для того что бы гровер работал затягивается до упора и ослабляется на 1/2 - 1/4 оборота.

неимоверная глупость, при откручивании гровер должен выбрасываться, с шайбами гровер не работает, а на электрических соединениях при протекании тока через гровер он разрушается

Микитович написал: Кстати на снимке у юры Т технологическая ошибка, провод в кольцо завернут против вращения затяжки, а нужно по ходу.

а если вращается не гайка а болт, опс, уже другой неправильно...

Микитович написал: А если это сращивание алюминиевого провода то лучше было скрутка с длинным повивом натяжкой плоскогубцами

и греется потом не слабо... спасибо за советы

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

10.05.2016 в 07:27:38

nachavilo написал: А вот так соединять кого-нибудь учили?-Самому видеть не приходилось,а так, как на картинке-нравится,флюс продаётся-уже интересовался.

nachavilo, Видел пару раз сварку алюминиевых скруток в старых зданиях - как новые, несмотря на по сути отсутствующую защиту от перегрузки. А вот алюмомедную нигде не видел, кроме картинок алюмомедных наконечников :confused:

0
nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

10.05.2016 в 22:45:28

Я ещё явно электрический кабель с алюминиевой,но омедненной жилой трогал (вся проводка в частном доме): длинющие (>5см) скрутки,сложенные пополам, в коробках.Жаль,что не спросил откуда такое "добро".

0