Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.05.2016 в 09:35:55

Господа электрики подскажите как правильно и грамотно подключить стабилизатор на одну розетку. Проводка открытая в кабель каналах. Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке , можно ли использовать жёсткий кабель без клемников ( просто завернув колечком? Или надо ставить коробку, в ней делать соединения и потом от коробки на стабилизатор вести пятижильным кабелем. Стабилизатор планируется поставить рядом с розеткой на полочке.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2016 в 17:19:23

Slavka.sav, Вы бы марку стабилизатора представили. Ведь есть уже с вилками и розетками.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.05.2016 в 18:22:00

megrad, Стабилизатор "Энергия" на 3 кВА, были бы вилка и розетка и проблем не было, ну такое только до 2 кВА, да и если бы себе делал, то же не заморачивался бы особо, а то приятель попросил и хочется сделать не просто чтобы работало, но правильно , как положено, что бы в раздел про лжеэлектриков не попасть.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2016 в 18:38:39

Slavka.sav, стаб на что пойдёт? В принципе его можно поставить у щитка, чтоб в глаза не бросался. А там в кабель канале всё выполнить. В курсе,, что стаб нельзя загружать до заявленной мощности?

Slavka.sav написал: Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке

Можно, правда не очень эстетично. Опять же такой вариант более выигрышный-меньше соединений меньше потерь.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.05.2016 в 18:50:04

megrad написал: Slavka.sav, стаб на что пойдёт? В принципе его можно поставить у щитка, чтоб в глаза не бросался. А там в кабель канале всё выполнить. В курсе,, что стаб нельзя загружать до заявленной мощности?

Slavka.sav написал: Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке

Можно, правда не очень эстетично. Опять же такой вариант более выигрышный-меньше соединений меньше потерь.

megrad,

megrad написал: Можно, правда не очень эстетично

Ну вот и хочу узнать ... может кто делал , как сделать , что бы красиво, безопасно. Возле щитка нет возможности, можно только у розетки.

megrad написал: В курсе,, что стаб нельзя загружать до заявленной мощности?

Запас будет большой, он нужен только для стиралки 1900 ватт.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

12.05.2016 в 23:24:56

Slavka.sav,
Предлагаю не трогать существующую розетку. Купить ПВС 2,5 кв.мм., вилку и розетку. ПВС разрезать на два куска нужной длины, на одном будет вилка, на другом розетка. Получится "удлинитель со стабилизатором".

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

13.05.2016 в 00:10:29

Dennis_A написал: Предлагаю не трогать существующую розетку. Купить ПВС 2,5 кв.мм., вилку и розетку. ПВС разрезать на два куска нужной длины, на одном будет вилка, на другом розетка. Получится "удлинитель со стабилизатором".

поддерживаю. для подключения к клеммам стабилизатора оконцевать соответствующими клеммами Е-типа или НКИ- типа

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.05.2016 в 01:30:50

Slavka.sav написал: Проводка открытая в кабель каналах. Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке , можно ли использовать жёсткий кабель без клемников ( просто завернув колечком?

Так и делайте. Зачем что-то усложнять? Я правильно понял, что это для кинопроектора?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

13.05.2016 в 06:30:38

Dennis_A написал: Slavka.sav,
Предлагаю не трогать существующую розетку. Купить ПВС 2,5 кв.мм., вилку и розетку. ПВС разрезать на два куска нужной длины, на одном будет вилка, на другом розетка. Получится "удлинитель со стабилизатором".

Dennis_A,

Dennis_A написал: Получится "удлинитель со стабилизатором".

Думал над таким вариантом, может так и сделаем... просто не хотелось что бы лишние провода торчали.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

13.05.2016 в 06:32:39

avmal написал:

Slavka.sav написал: Проводка открытая в кабель каналах. Можно ли просто отсоединить кабель от розетки привернуть к клеммам стабилизатора, а другим куском подвести к розетке , можно ли использовать жёсткий кабель без клемников ( просто завернув колечком?

Так и делайте. Зачем что-то усложнять? Я правильно понял, что это для кинопроектора?

avmal,

avmal написал: Так и делайте. Зачем что-то усложнять?

Хорошо, наверно так и сделаю как проще, я думал какие то особые требования к подключению есть.

avmal написал: что это для кинопроектора?

Для стиральной машины.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

13.05.2016 в 06:33:10

Благодарю всех за помощь!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.