Дом в СНТ, куда введено по воздуху фаза и ноль. Высота в коньке дома 7 метров, крыша металлическая. Счетчик стоит на столбе, столбы как то заземлены (металлическая полоса со столба в землю уходит).
Сделана разводка по дому с отдельным проводником заземления, заземление выполнено медным кабелем 6 квадратов, который присоединен к обсадной трубе скважины 65 метров глубиной. Труба расположена метрах в пятнадцати от дома, если смотреть по длине кабеля).
При аварии на линии (электрики оборвали ноль, или уронили его на фазу), вскипел нулевой проводник, выходящий из УЗО (обгорела изоляция), сгорел стабилизатор, этим самым защитив остальные приборы, которые выжили.
В грозу, после удара молнии, умер телевизор. Куда прилетела молния, сказать не могу, предположительно - в столб (в провода).
Как защититься от обоих неприятностей в будущем? Из постоянно работающей техники - холодильник, компрессора в септике и насос в скважине.
Skwiz написал:
При аварии на линии (электрики оборвали ноль, или уронили его на фазу), вскипел нулевой проводник, выходящий из УЗО (обгорела изоляция),
Возможно у Вас НЕ ТТ, а TN. В обоих случаях с грубыми нарушениями, как по конструктиву, иначе не вскипел бы проводник, так и по электро/пожаро безопасности!
.
Skwiz написал:
Как защититься от обоих неприятностей в будущем?
От первого как минимум сделать ПРАВИЛЬНО конструктив.
На просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, подробней всех описал про ТТ и как ПРАВИЛЬНО делать.
От второго как минимум заземлить крышу, хотя бы по минимальным требованиям молниезащиты. Сделать подземный ввод.
Безответственно рекомендуемый на форумах дилетантами УЗИП это палка о двух концах!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Skwiz написал:
При аварии на линии (электрики оборвали ноль, или уронили его на фазу), вскипел нулевой проводник, выходящий из УЗО (обгорела изоляция),
Возможно у Вас НЕ ТТ, а TN. В обоих случаях с грубыми нарушениями, как по конструктиву, иначе не вскипел бы проводник, так и по электро/пожаро безопасности!
.
Skwiz написал:
Как защититься от обоих неприятностей в будущем?
От первого как минимум сделать ПРАВИЛЬНО конструктив.
На просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, подробней всех описал про ТТ и как ПРАВИЛЬНО делать.
От второго как минимум заземлить крышу, хотя бы по минимальным требованиям молниезащиты. Сделать подземный ввод.
Безответственно рекомендуемый на форумах дилетантами УЗИП это палка о двух концах!
Посититель, входящая линия TN, шнурок земли сделан отдельно и не замкнут с нулем. При замыкании земли и нуля "стреляет" УЗО.
Пока что решил поставить на вход УЗМ-51 =) С УЗИП решил не связываться, т.к. вопрос непонятный и сильно комплексный - пространственное разнесение УЗИП разных классов это непростая задача.
Skwiz, по другому изоляция обгореть не может. Приборы могли погореть из-за косяков электриков, но обгоревший провод выходящий из клеммы УЗО - это косяк только вашей проводки...
Посититель, Вы не хотите представиться? Просто перед тем, как делать заявления в Вашем стиле "аля-последняя инстанция", люди обычно представляются, чтобы другие люди могли понять вес слов заявителя. Или подкрепляйте свои слова ссылками на ТНПА или тех. литературу.
Skwiz написал:
При замыкании земли и нуля "стреляет" УЗО.
Кого их? Подписи нет ни у кого - это была спам-ссылка. По ссылке на укрфорум нет ничего познавательного, только картинки сгоревших УЗИП. Там так и не разобрались, от чего же они сгорели. А сам "землянин", он же "посититель", ни о чем не предупреждал, а просто в своем стиле с "разукрашками" констатировал смерть УЗИП. Если что-то знает, то почему не рассказать - все вокруг да около.
333vs333, у Поситетеля в подписи ссылка на его сайт должна быть.
УЗИПы погорели от а) неправильного подключения, б) неправильного выбора, в) возможно из-за отсутствия УЗИПа 1-класса (1+2) )