Добрый день!

Прошу совета. В строительстве новичок, поэтому и элементарный вопрос. Можно ли подключать инсталляцию к канализации через тройник 110-87.5? Прекрасно понимаю, что через тройник 45 градусов лучше и правильнее, но в таком случае у меня инсталляция уходит сильно влево и вверх (см. фото. центр инсталляции должен быть по лучу лазера).

Т.е. я планирую убрать 110-45 и добавить кусок 110 трубы нужной длины, а в нее уже уже тройник 110-87.5 отводом вверх. В отвод инсталляцию, далее в сторону кухни эксцентрик 110-50 (эксцентриком вверх).

И второй вопрос, как вариант использовать прямой отвод 110-50 вместо тройника, также 110-ым отверстием вверх.

Штатное ли это решение? Если да, то как лучше:

  1. Тройник + эксцентрик.
  2. Прямой отвод (тут, конечно на одно соединение меньше).

Фото во вложении. Спасибо за помощь.

0
PavelShishkin
PavelShishkin
Новичок

Регистрация: 16.05.2016

Воронеж

Сообщений: 3

16.05.2016 в 19:08:05

Так никто и не поможет принять правильное решение?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17193

16.05.2016 в 19:30:59

PavelShishkin, решение не штатное, 1 и 2 одинаково плохо На сколько влево уходит? Посмотрите параллельный тройник, возможно он меньше, чем сборка из тройника и отвода 45.

0
PavelShishkin
PavelShishkin
Новичок

Регистрация: 16.05.2016

Воронеж

Сообщений: 3

17.05.2016 в 09:11:33

master.msk, спасибо за ответ! Да. Уходит вверх сильно. Влево тоже. У меня уровень стояка сильно задран и опустить нет возможности. Вопрос можно решить повернув тройник 45 градусов параллельно полу, но тогда рама инсталляции отдаляется от стены. Я немного неправильно выразился. Не имелось ввиду сборка тройник 110 + отвод 110, а просто тройник и развернуть его отводом вверх (см. фото), в него уже воткнуть эксцентрик для перехода на 50 трубу. Либо второй вариант поставить прямой отвод (см. фото). Если эти варианты не правильные, то какие могут еще идеи? Параллельный отвод в моем случае не поможет, если я правильно понял, что это за штука. Сфоткал пару ракурсов, чтобы было нагляднее.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

18.05.2016 в 16:49:16

PavelShishkin, заменить тройник 110//110 на стояке на тройник 110//50. Слить в него всё, что слева (кухня/ванна?). Над ним установить тройник 110//110(87) и слить в него инсталляцию.

0
PavelShishkin
PavelShishkin
Новичок

Регистрация: 16.05.2016

Воронеж

Сообщений: 3

19.05.2016 в 22:37:52

Makarone, идея хорошая, но не реально! Крестовина на стояке около 15см над уровнем пола. Два тройника очень сильно поднимут уровень 110-й трубы. А опустить стояк уже не смогу ((((

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

20.05.2016 в 00:27:09

PavelShishkin написал: Makarone, идея хорошая, но не реально! Крестовина на стояке около 15см над уровнем пола. Два тройника очень сильно поднимут уровень 110-й трубы. А опустить стояк уже не смогу ((((

PavelShishkin, 150мм от чистого пола до оси 110 го отвода, или от плиты до оси оного? P.S. а что там за ужасы из ППр, от застройщика досталось?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.