igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

21.05.2016 в 18:50:27

Так Вам же с самого начала это говорят. Пишут же: разрешенная мощность 3,5, max 4кВт. Что не ясно? Вводной АВ не более 20А (хотя, не вижу там стояка и для 16А).

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.05.2016 в 18:59:33

Дмитрий229 написал: Короче, я так понял, нет смысла тянуть отдельную ?

Есть смысл тянуть отдельную линию от ВРУ. У меня был клиент с такой линией. Согласуйте с энергосбытом.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2016 в 19:01:42

Дмитрий229, обратитесь в УК по поводу разрешённой мощности. Напишите заявление на увеличении мощности. Уточните когда планируется замена стояка. Но ремонт стояка не увеличит сечение проводов. Поменяют один в один. Как вариант попросите отдельный ввод на 380 В от ВРУ дома. Всё упирается в деньги. Либо большая экзотика: генератор на балконе или солнечные панели.

Дмитрий229 написал: У меня жена занимается тортами, поэтому большое потребление.

ИП?

Дмитрий229 написал: Если это не реализуемо

Проводку в квартире поменять Вам ни кто не запретит,но физику не обойдёшь. Сечение стояка на Ваше желание не рассчитано.

igor1 написал: Ответ был примерно таким: "Только не говорите, что я не имею право жить по современному. Мне это нужно. Чем я хуже других".

Может жить, но за деньги. За свои деньги. А так получается: я хочу жить по новому, но чтобы было всё по старому.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Дмитрий229
Дмитрий229
Новичок

Регистрация: 21.05.2016

Волжский

Сообщений: 8

21.05.2016 в 20:34:24

megrad написал: ...Но ремонт стояка не увеличит сечение проводов...

а если сечение то же , но медь?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.05.2016 в 20:37:48

Дмитрий229 написал: а если сечение то же , но медь?

Не занимайтесь самодеятельностью! Вы можете что угодно (в рамках закона) делать в своей квартире, но превышать выделенную мощность не можете. За убитый стояк соседи Вам спасибо не скажут, а ответственные лица выставят штраф. Идите за ТУ (тех. условия) в энергосбыт.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2016 в 20:43:36

Дмитрий229 написал:

megrad написал: ...Но ремонт стояка не увеличит сечение проводов...

а если сечение то же , но медь?

Дмитрий229, а соседи совсем не пользуются? Плюс ввод на дом. Плюс ТП. Хотите жить в светлом будущем вкладывайтесь.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Дмитрий229
Дмитрий229
Новичок

Регистрация: 21.05.2016

Волжский

Сообщений: 8

21.05.2016 в 21:15:03

Всем большое спасибо!

0