12.01.2007 в 13:13:40

2Judge Вот так лучше не делать: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/panel.gif

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.01.2007 в 13:16:46

2ВТБ! Т.е. если кто-то пустил слух о том, что ожидается реконструкция, то дом сносить не собираются? Не, это не про нас - отмыв денег еще никто не отменял:)))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 14:12:27

DMC написал : 2Judge Вот так лучше не делать:

а как же надо? есть правильная схемка? а то я тут собрался установть ванну стальную, заодно электрику привести в чувство... узо плставить, если надо - заземлить, правда землить ванну кроме как на полотенцесушитель больше некуда, а это что ж тащить по периметру провод?

0
Judge
Judge
Новичок

Регистрация: 09.10.2006

Калуга

Сообщений: 60

18.01.2007 в 16:12:13

2DMC
Наконец-то добрался до своего компьютера и вытащил схему, что рисовал. Посмотрите, я сечения проводов и модели автоматов проставил, нет ли ошибок? еще не знаю что поставить перед счетчиком в подъезде... не нашел у АББ дифавтомата на 40/0.3, может заменить связкой какой нибудь типа автомат S202 C40 и узо F202 AC-40/0,3 ? PE-проводник я не рисовал, ибо он тут не принципиален. Объединю его на общую шину, к вводному кабелю подключу, а на щитке, до поры до времени, будет в воздухе болтаться, подключать к нулю не буду.

0
Вложение
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

22.01.2007 в 13:15:34

2push

Приведенная мной схема - правильная. Т.е. система подразумевает зануление от отвода пользователя(как показано на рисунке - это классическая система TN-C). Но есть одно большое НО - это наше разгильдяйство, а еще то, что система общедомовая, во всей документации считается как двухпроводная без занулений. Она и обслуживается как двухпроводная. Если же вы самостоятельно делаете зануление, то изменяете схему питания, формально, а это значит, что и обслуживать ее надо уже чуть-чуть более по-другому. Как минимум очень строго следить за состоянием нейтрали стояка - чтобы не подгорала и не отваливалась. Т.е. сгоревшая от перенапряжений аапаратура - это одина ответственность, а вынос опасного потенциала на корпуса прибров, способный повлечь человеческие жертвы - совершенно другая, вплоть до уголовного дела.

Оптимальным, при двухпроводке - это на ней и оставаться, а для повышения безопасности пользования, просто установить УЗО. Напомню - даже установка узо требует согласования(это если делать официально и по правилам, проект не нужен - нужны только измерения системы), если же делать неофициально - тогда, как всегда, полагаемся исключительно на себя.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

22.01.2007 в 13:53:18

2Judge

А у вас какой автомат на вводе и каким сечением сделан отвод от стояковых проводов? Просто если вы хотите поставить автомат на 40А, то провод от стояка до него должен быть 10 квадратов, а у вас всего 4... Так же эти 10 квадратов должны пройти счетчк и прийти на шину распределения(у вас это будет шина, соедиенния входов узо и диффов, те что сразу после счетчика, на схеме).

Остальное вроде как правильно... Только вот на "зал, спальня, коридор" я бы еще одну розеточную группу дал, со своим автоматом 16А.

0
Judge
Judge
Новичок

Регистрация: 09.10.2006

Калуга

Сообщений: 60

22.01.2007 в 14:07:28

2DMC Гм, я может чего и не понимаю, но вот табличка, типа такой же видел где-то в печатном виде http://www.ecoplast.ru/limit-juice.html там же черным по белому - 2хжилка медь 38 А, 3х Жилка 35 А....

Просто толще чем 4, боюсь, проблематично будет в старый счетчик запихнуть.....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 14:13:35

Judge написал : Просто толще чем 4, боюсь, проблематично будет в старый счетчик запихнуть.....

До 10 квадратов войдет.

0
Judge
Judge
Новичок

Регистрация: 09.10.2006

Калуга

Сообщений: 60

22.01.2007 в 14:22:54

2avmal Так а нужен ли он такой... У нас в Магазинах даже 4ку уже с трудом....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

22.01.2007 в 14:36:32

Judge

Хотите 4-ку - ставьте автомат на 25А. Тогда проводки "на века" хватит.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.01.2007 в 14:39:02

На 32

0