2VladislavV 2ВТБ! И все же, Господа, а 6ки не хватит на 40А, Ну уж больно много мне гнуть этот провод придеться, у нас гадко щиток стоит, 10ка вооще ужасающе выглядеть будет....
22.01.2007 в 14:53:47
2VladislavV 2ВТБ! И все же, Господа, а 6ки не хватит на 40А, Ну уж больно много мне гнуть этот провод придеться, у нас гадко щиток стоит, 10ка вооще ужасающе выглядеть будет....
22.01.2007 в 17:28:14
Judge
Используйте вместо кабеля одножильные многопроволочные провода в трубе. ПВ-3, к примеру. В идеале правильной расцветки - чтобы даже через сто лет пьяный электрик не перепутал. ;)
23.01.2007 в 10:54:55
2VladislavV
VladislavV написал : На 32
Угу, на 64...
2Judge Попробуем на пальцах: Долговременный ток - это ток, при котором система может работать вечно, т.е. это максимальный ток, допустимый в нормальном режиме. Кратковременный ток - это ток, который может протекать по проводнику в импульсном режиме, т.е. 4 минуты имеем этот ток и после этого некоторый длительный перерыв... Потом опять нагрузка и уход в нормальный режим. Так вот 38А - это долговременный возможный ток для данного провода, проложенного открыто. Автомат же на 40А будет держать ток 58А не больше часа и затем обязан выключится... Ток в 50А он будет держать еще дольше... Ну а теперь попробуй прикинуть что станет с проводом, по которому долговременно пропускать ток примерно в 1.5 раза больший рассчетного номинального...
6 квадратов - еще куда ни шло, но и то это уже неоправданные риски...
Лучше сделай как тебе посоветовали выше, возьми гибкий многопроволочный ПВ3 на 10 квдрат и в три проводника протащи в трубе. Либо в щите ставь пару автоматом, допустим 25+25, 25+32 или 32+32 и вот тогда от них тащи 2 линии трехжильными кабелями 3х6 в свой щиток. Здесь ты ничего не теряешь, если у тебя не предполагается одиночная нагрузка ампер в 40.
В конце концов, ты делаешь для себя, а не для дяди..., и делаешь т.с. на всю оставшуюся жизнь. Т.е. теоретически ты к вопросу ввода в этой квартире возвращаться уже не должен...
23.01.2007 в 11:27:28
2DMC Спасибо за ликбез, вопрос закрыт, многопроволочный ПВ3 на 10 квадрат буду искать ;) Думаю как нибудь с ним в тесном щитке развернусь.
Еще посоветуйте, какой автомат лучше поставить на ввод перед счетчиком, не нашел у ABB дифавтоматов на 300 мА, как быть? Связка S202 C40 + F202 AC-40/0,3 ?
23.01.2007 в 11:52:39
Judge написал : Еще посоветуйте, какой автомат лучше поставить на ввод перед счетчиком, не нашел у ABB дифавтоматов на 300 мА, как быть? Связка S202 C40 + F202 AC-40/0,3 ?
Перед счетчиком ставится обычный двухполюсный автомат и только для замены или обслуживания счетчика. Все взрослые аппараты ставятся уже после счетчика - связка автомат+УЗО самый нормальный вариант.
23.01.2007 в 12:20:46
2avmal т.е. в свою вышеописанную схему до счетчика я добавляю S202 C40 а после счетчика F202 AC-40/0,3?
23.01.2007 в 12:47:15
Judge написал : 2avmal т.е. в свою вышеописанную схему до счетчика я добавляю S202 C40 а после счетчика F202 AC-40/0,3?
Все верно.
23.01.2007 в 12:49:17
Всем спасибо за помощь, буду собирать необходимые комплектующие, как все сделаю - отчитаюсь ;)
23.01.2007 в 19:37:54
Добрый вечер Всем!
Купили джакузи, радость закончилась на мысли о том, как её правильно заземлить? Электрик говорит- "пустим провод на общий щиток, и даже если он не заземлён, (а он не заземлён), то просто занулим". Обьясните подоходчивей, как поступить ПРАВИЛЬНО- иначе моя жена так обеспокоена, что подтягивает джакузи к двери, на выброс :)
23.01.2007 в 20:11:36
Зоич написал : Добрый вечер Всем!
Купили джакузи, радость закончилась на мысли о том, как её правильно заземлить? Электрик говорит- "пустим провод на общий щиток, и даже если он не заземлён, (а он не заземлён), то просто занулим". Обьясните подоходчивей, как поступить ПРАВИЛЬНО- иначе моя жена так обеспокоена, что подтягивает джакузи к двери, на выброс :)
Если вся проводка у вас выполнена двухпроводной, то занулять не стоит из соображений сохранения жизни. Поставьте на эту линию УЗО на 10мА в связке с автоматом.
23.01.2007 в 20:33:17
avmal написал : Если вся проводка у вас выполнена двухпроводной, то занулять не стоит из соображений сохранения жизни. Поставьте на эту линию УЗО на 10мА в связке с автоматом.
Спасибо за ответ по существу!!! А как отнестись к предложению электрика для страховки, вдобавок ещё "БРОСИТЬ ЗЕМЛЮ НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ" (у нас второй этаж двухэтажного дома)???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу