Аватар пользователя
Untill

Местный

Регистрация: 19.07.2008

Пермь

Сообщений: 69

23.05.2016 в 07:03:06

Добрый день.

Имеется линия по воздуху, закрепленная на тросу. Нерадивые электрики закрепили провод к тросу на стяжки. Стяжки со временем лопнули и провод свободно болтается под собственным весом. Может кто сталкивался. Как закрепить "малой кровью" без демонтажа линии? Картинку прикрепил.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2016 в 10:10:18

Untill, можно на проволочные вязки ( провод одножильный 1,5-2,5 мм2)эконом вариант, либо на монтажную ленту ссылка. И длинная лестница, либо вышка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

23.05.2016 в 10:17:47

Стальные стяжки http://fortisflex.ru/kat/steel/

Вообще, качественные нейлоновые не рассыпались бы. Видимо монтажники использовали откровенное Г или стяжки, не устойчивые к УФ.

0
Аватар пользователя
samsong

Местный

Регистрация: 24.06.2014

Брянск

Сообщений: 126

23.05.2016 в 18:08:19

Стальные стяжки и лента порежут изоляцию провода сразу. Можно использовать усиленные хомуты черного цвета, устойчивые к УФ http://techelectro.ru/prod/abcarm/fasteners/ties-ksu/

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.05.2016 в 21:04:13

samsong написал: Можно использовать усиленные хомуты черного цвета, устойчивые к УФ http://techelectro.ru/prod/abcarm/fasteners/ties-ksu/

Там есть и подвесы, специально обученные держаться за трос: http://techelectro.ru/prod/ties/nylonties/pkt/

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

23.05.2016 в 21:15:23

samsong написал: Стальные стяжки и лента порежут изоляцию провода сразу.

согласен. Если и не сразу, то достаточно быстро. Качественные нейлоновые стяжки будут держать долго и хорошо. По фото трудно определить высоту, но думаю для лестницы высоковато. Как вариант с крыши (кузова) грузовой машины. Только надо быть осторожным, выше расположена ВЛ с голыми проводами и она явно под напряжением!

0
Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

23.05.2016 в 23:06:47

samsong написал: Стальные стяжки и лента порежут изоляцию провода сразу

Если стяжка/лента будет плотно прижата к кабелю и не будет болтаться, то не порежет. А прижимать надо плотно, иначе такие крепления разъедутся в стороны и кабель снова провиснет.

Думаю для автора бОльшей проблемой явлется высота, на которой подвешен "трос".

0
Аватар пользователя
Untill

Местный

Регистрация: 19.07.2008

Пермь

Сообщений: 69

24.05.2016 в 09:34:54

Dennis_A, Да, высота гораздо большая проблема. Стремянка не вариант, нет точки опоры. Рассматривали варианты с частичным демонтажем, отцепить от опоры и на земле все закрепить. И вариант с вышкой. Опустить не везде возможно, т.к. под кабелем перпендикулярно идет еще одна линия, а вышка не везде может проехать. Сижу голову ломаю как туда добраться.

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

24.05.2016 в 20:56:15

megrad написал: Untill, можно на проволочные вязки ( провод одножильный 1,5-2,5 мм2)эконом вариант,

Если проволокой,то вот так.Только по кабелю витков побольше.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу