pyhtelka
pyhtelka
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

23.05.2016 в 10:21:16

Новый панельный дом. В квартире сделан ремонт в том числе проводка. Во время подключения варочной панели несколько раз выбивало автомат в подъездном щитке. Оказалось что происходит это при попадании нулевого (синего проводника) на корпус варочной панели (нижнюю крышку из металла). В квартире есть собственный шиток с входным автоматом и автоматами для групп. Автомат для варочной панели на этом щитке отдельный. Что самое интересное, что автомат в подъездном щитке выбивает когда автомат на панель в квартирном щитке в состоянии выключен и на фазе (белый провод) точно нет напряжени (проверено индикаторной отверткой). Панель в итоге подключил и она работает. Но этот прикол очень напрягает.

  1. Насколько это нормально?
  2. В чем может быть причина?
0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

23.05.2016 в 21:07:56

Вероятно в подъезде выбивает не автомат (автоматический выключатель), а УЗО или ДИФавтомат. Это нормальное явление. Сделайте фото или хотя бы маркировку напишите, того устройства которое выбивает и думаю всё станет ясно.

0
pyhtelka
pyhtelka
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

24.05.2016 в 13:28:49

Фото в ближайшее время размещу. Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен "разомкнуть" ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже "узнал" что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

24.05.2016 в 13:59:35

pyhtelka написал: Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен "разомкнуть" ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже "узнал" что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka, автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете...

0
pyhtelka
pyhtelka
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

24.05.2016 в 14:43:45

olegaa2 написал:

pyhtelka написал: Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен "разомкнуть" ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже "узнал" что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka, автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете...

olegaa2 Чтобы понимать есть ли в проводке косяк и в чем. Электрики делавшие работу лица заинтересованные. В ваших последних двух предложениях содержится противоречие.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

24.05.2016 в 21:06:48

pyhtelka написал: Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен "разомкнуть" ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже "узнал" что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

Вопрос не глупый, а вполне себе правильный. Только как бы попроще объяснить.... Автоматический выключатель в квартире это обычно однополюсный аппарат и отключает он только фазу. Ноль и заземление благополучно доходят до конечных точек не разрываясь. Задача УЗО или ДифА отслеживать утечку тока "налево" (на корпус прибора например) и отключать подачу электричества в кратчайшие сроки и при малом (чаще 30мА) токе утечки. В идеале между нулём и заземлением потенциала (напряжения) быть не должно , но такое бывает крайне редко. И при замыкании нуля и заземления это напряжение (даже несколько вольт) вызывает протекание тока по этим проводам. И вот УЗО "видит" что по фазе ток не протекает, а по нулю он есть и этот дисбаланс вызывает его срабатывание. Надеюсь более или менее понятно :o .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.05.2016 в 23:31:18

Автора надо направить в тему" зачем нужны 2Р АВ" или как она там) Димон в очередной раз опозорен))), вот она "утечка с нуля"))))

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.05.2016 в 00:34:27

SB3 написал: Автора надо направить в тему" зачем нужны 2Р АВ" или как она там) Димон в очередной раз опозорен))), вот она "утечка с нуля"))))

SB3,э не товарищь :) опозорен жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки :popcorn и утечки с ноля там нет , запомните это .Это КЗ ноль- земля а не утечка . термины и определения (ГОСТ Р 50571)

Ток утечки — ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи. Вы пальчиком не туда попали :popcorn

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.05.2016 в 01:34:06

Димон114 написал: жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22221

25.05.2016 в 05:59:11

Alexey_Spb написал: Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально.

Вы "усилениние" ноля, в исполнении электриков советской закалки , не понимающих как работает диффзащита, не разу что ль не видели ? И как вариант - "усиление" - земли. :)

0

Да, ни фига.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.05.2016 в 09:01:32

Alexey_Spb написал:

Димон114 написал: жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Alexey_Spb, а что там представлять то :scare первое сообщение гляньте ключевое - вовремя подключения :) обычно это выглядит так- накидывают петлю вокруг болтика клемника и оборачивают жилу провода вокруг жилы . И все , там у некоторых варок расстояние милиметра два до крышки :) или по вашему как ? При подключении варки ноль сразу обгорел и оплавился ? Ну если на 0.75 кв мм посадили мож и так но это жопорукости не отменяет :) Вы уж sb3 не уподобляйтесь , он чем больше пишет тем больше сам себя зарывает в электроглупостях к чему не понятно только . Сто раз уж объяснили 2р ав не к чему в домашней проводке за редким исключением .дождемся фоток и посмотрим с чего это некоторые ( не ТС естественно ему позволительно ) начали свой позор в этой теме :)

0