pl84 написал: вроде находил информацию, что по 0 может быть 220, при перекосе фаз в подъезде, понятно, что перед тем как лезть в розетку надо выключать АВ на линии или на входе, НО технике от этого лучше не станет уже... как 0 прервать? только через контактор?
Для защиты техники при ненормальном напряжении достаточно разорвать один любой питающий провод.
pl84 написал: т.е. если из дешевого варианта (УЗМ, ЗУБР и прочего добра) надо брать РН-106 для запаса по прочности и забыть про расцепители?
Откуда запас прочности, если реле в РН-106, УЗМ-50/51 и Зубр D63 одинаковые? А про расцепители действительно лучше забыть.
pl84 написал: тогда подскажите пожалуйста что купить по комплектующим к РН-106, запаять и забыть на долгие года
Вместо "жёлтенького" конденсатора 0,33мкФ на 280В поставить конденсатор типа CBB-21 или CBB-81, также 0,33мкФ, на напряжение не менее 630В.