Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

12.07.2016 в 22:38:02

#5717883

глянут по каталогам EATON ... занятная штуковина и стоит не дорого вроде, ставится слева, как и расцепитель по минималке, однако судя по скудной информации,к оторая мне попадалась, время срабатывания на 295 = 100мс, а на 400 = 50, как-то овердофига...


pl84, значит стандарт такой. Из общего описания EN 50550: "... The standard fixes a minimum non-actuating time of 3s for 275V and a maximum break time of 0,2s for 400V ..." SE iMSU и Legrand POP275 точно соответствуют - удержание не менее 3 сек при 275В и максимальное время срабатывания 0,2 сек при 400В. А вот что декларирует Hager для MZ209: Напряжение / Время (милисекунды) 267 / 52,8 270 / 40,4 275 / 30,4 280 / 25 300 / 25 320 / 24 340 / 22 360 / 20 380 / 19 400 / 16 420 / 15


Кстати, в ролике "Про максимальные расцепители", где кроме MZ209 присутствуют РММ47, и шнайдеровские iMSU и РН, хорошо видно как MZ209 срабатывает на 267В.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2016 в 09:51:29

#5718137

D_A_N написал:

megrad написал: А есть такие? Типа под АББ косят?

Пассатижи и отвертки

D_A_N, серые отвёртки первый раз вижу, а всё остальное выпускалось и выпускаеися под другими брендами. Поэтому даже не смотрел.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

04.11.2016 в 12:06:12

#5826566

УЗМ-51М или ZUBR\RBUZ D63t? Попробую из своего далека (где с напряжениями все в порядке) рассмотреть только этот вопрос, не растекаясь по древу возможных альтернатив. В конечном итоге для потребителя важно насколько близко к кривой ITIC (см. ниже на рисунке) подошли в реализации того или иного реле, что еще требует проверки уважаемыми энтузиастами-тестировщикам.

Рис. Кривая ITIC работы (терпимости) электрооборудования

Можно сказать, что "танцы с бубном" по настройке этих реле потребителем, далеким (и даже не очень) от электричества, гарантированы в обоих случаях. Для размещения на DIN-рейке УЗМ требуется два модуля, а RBUZ целых три, правда в последнем случае в качестве бонуса вы получаете довольно точный вольтметр с цифровой индикацией. Не радуют всего два фиксированных значения времени «после-включения» для УЗМ и бОльший шаг уставки напряжений, поэтому при консультировании своих друзей в России было выбрано для применения реле RBUZ ( в т.ч. по причине отсутствия множественных случаев выхода реле из строя). Повторюсь, что вопрос все еще требует более пристального сравнительного тестирования.

Не кормлю троллей.

Аватар пользователя
TDenis

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Москва

Сообщений: 115

19.12.2016 в 20:44:39

#5877604

На какой срок службы (реально) можно рассчитывать для того и другого аппарата? Лет 5-10 прослужат?

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.12.2016 в 21:13:26

#5879193

Farceur, какой прок от РН (любого), если на этом графике при 200% U терпимость 1мс, т.е. фактически нулевая терпимость.

Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

20.12.2016 в 21:44:53

#5879255

Farceur написал: УЗМ-51М или ZUBR\RBUZ D63t? ...В конечном итоге для потребителя важно насколько близко к кривой ITIC (см. ниже на рисунке) подошли в реализации того или иного реле, что еще требует проверки уважаемыми энтузиастами-тестировщикам.

Farceur, Немного теории, касаемо реле защиты, на эту тему - http://meandr.ru/itic

Аватар пользователя
andrejsheve

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Липецк

Сообщений: 264

21.12.2016 в 11:21:10

#5879786

mastak написал: Немного теории, касаемо реле защиты, на эту тему - http://meandr.ru/itic

Тут вот несколько вопросов есть по теории: http://www.mastercity.ru/forums/t262714-kakoe-rele-kontrolya-napryazhenie-vybrat-12-2016/?p=5879627#post5879627

Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.12.2016 в 15:49:57

#5880128

andrejsheve написал: Тут вот несколько вопросов есть по теории

И здесь отвечу; Очень много эмоций, патетики и апломба. Как Вам хочется облить людей грязью. Может прежде разобраться надо с этим вопросом? Моя ссылка дана на статью 2009 года, поэтому часть ссылок уже не работает. Да, соглашусь с Вами, кривые ITIC были разработаны для сети США - 120V 60Hz. Но с тех пор прошло много времени, и они давно (с 2000г) используются безотносительно к номинальному напряжению и частоте. Всё выражается в процентах от номинального напряжения. Более того, эти кривые вошли в международный стандарт IEEE 446. Даже выпускаются приборы контроля качества сети с отображением вольт/секундного отклонения сетевого напряжения относительно кривых ITIC (например - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwju7r68poXRAhWK2SwKHUPmCecQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.eatoncorp.com.au%2Fecm%2Fidcplg%3FIdcService%3DGET_FILE%26allowInterrupt%3D1%26RevisionSelectionMethod%3DLatestReleased%26Rendition%3DPrimary%26dDocName%3DSA02601002E&usg=AFQjCNHfjG5LqV28V9q3jCxXyCw7Wx7kqA&sig2=R6ZViLpgGP6CRzoe36UBhA ). Что касается - "…230V в нашей стране получается от трёхфазной сети 400V, соответственно все перепады напряжения вызваны перепадами между фазами и выше 400V напряжение никогда не поднимется…" - блажен, кто верует. Всплесков напряжения в электрической сети сколько угодно (в США кривые ITIC именно по этой причине были созданы. И наша страна не исключение). Поэтому Ваша редакция этих картинок не соответствует этой логике. Те картинки, что фигурируют в статье по ссылке Вы, при желании, можете нарисовать самостоятельно и получить тот-же самый результат. Возьмите паспортные данные тех приборов, которые там упоминаются (пороги и гарантированное время срабатывания) и наложите их на эти кривые. Исключение было сделано только Easy9. На него нашлись не все характеристики, поэтому пришлось получить их экспериментально. http://www.pqview.com/pqview-charts/rms-variation-analysis/3138009 http://www.cpccorp.com/why%20wait.htm

Аватар пользователя
andrejsheve

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Липецк

Сообщений: 264

21.12.2016 в 17:05:45

#5880201

mastak написал: И здесь отвечу;

А я здесь не буду повторяться, ответил там...

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 04:27:18

#6077194

Читал в ветке отзывы об УЗМ, что они стоят уже более 7 лет. А также как тут говорили, что все РН приблизительно одинаковы, т.е можно предположить, что РН Digitop VA-32 (новая модель - модернизированный - Protector) тоже лет 5 простоит? Может у кого-нибудь уже стоит на рейке и моргает лампочкой? Может кто-то уже Шнайдер поставил? Продают их уже вроде как свободно. Шнайдер не подойдет, он мне поспать не даст, всего 30 сек задержка на включение, я и уснуть то не успею еще...

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

30.07.2017 в 08:49:28

#6077230

krserv, как можно ШЭ сравнивать с производителями реле для нищебродов и барыгами с лазерным гравером? :D

самое правильное что вообще можно сделатьесли хочется мифзащиту это приобрести шнайдеровское реле Изи.

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.07.2017 в 08:55:27

#6077232

jaja написал: самое правильное что вообще можно сделатьесли хочется мифзащиту это приобрести шнайдеровское реле Изи.

Неправда, все одинаковые. Вопрос всего лишь личных отношений и предпочтений, как и с кем сложилось. :)

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

30.07.2017 в 09:06:49

#6077237

Radio написал: Вопрос всего лишь личных отношений и предпочтений

вот и про "боярку" так говорят, но нет. спасибо. более того, я глубоко убежден, что есть специалисты и их авторитетное мнение, исследования, опыты и тесты, где продукция от одного торгового дома значительно превосходит другую такую же :)

попробуйте нормальное, чтоли :)

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.07.2017 в 09:09:54

#6077238

jaja написал: попробуйте нормальное, чтоли :)

Да бог с вами... Зачем пробовать то, что по данным производителя начинает медленно и печально отключаться после 280В? Я ж так никогда и не увижу, что оно вообще работоспособно. :)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2017 в 10:36:38

#6077270

krserv написал: т.е можно предположить, что РН Digitop VA-32

А чем РН 106 не устраивает? ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 11:24:31

#6077290

Radio написал: Неправда, все одинаковые. Вопрос всего лишь личных отношений и предпочтений, как и с кем сложилось.

Вот я тоже такого же мнения на данном этапе познания и личного опыта равного 0,00...1 - 1 поставил за чтение темы и общения с опытными людьми.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 11:30:10

#6077291

megrad написал: А чем РН 106 не устраивает?

Отсутствием вольт-амперметра за эту же цену. Я сейчас VA-32 могу взять за 2 к. рубля, все остальное получается в два раза дороже. УЗМ 51Ц - какая будет цена вначале никто не знает, толи завышенная, толи наоборот заниженная. К тому же это новая модель, как она себя поведет тоже не известно. Искал на Али, eBay аналоги по внешнему виду VA-32 не смог найти откуда ноги у них растут...Похоже, что и вправду сами собирают, а не только тестируют...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2017 в 11:39:29

#6077296

krserv написал: Отсутствием вольт

Не правда,только амперметра нет. Есть такое Барьер 63 люкс ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 15:07:31

#6077376

megrad написал: Не правда,только амперметра нет.

понятно, спасибо, меня амперметр интересует, удобно знать в реальном режиме о токе нагрузки. Но о Барьере еще не слышал и не читал нигде здесь

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2017 в 16:57:17

#6077421

krserv написал: Но о Барьере еще не слышал и не читал нигде здесь

Есть ещё Рбуз.ссылка Есть такое ссылка, но это не РН.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 18:04:18

#6077442

megrad написал: Есть ещё Рбуз.ссылка

a у "А-рбуза" разве есть амперметр?

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 18:11:35

#6077443

megrad написал: Есть такое ссылка, но это не РН.

Вот вот это мне очень интересно, правда модулей она много занимает 3 или 4 даже по виду. Но я думаю, если можно за 2т.руб взять Digitop VA-32, если у них у всех внутренности почти одинаковые, там может взять для начала и не ломать голову, тут уже все есть, комбайн в коробочке, вот если бы настоящий аналог Digitop VA-32 найти бы на Али? У меня сейчас "финансы поют романсы", и поступлений их не ожидается, т.к сейчас не работаю, а чем дальше в лес тем больше дров, реле напряжения, очередная игрушка, которую решил приобрести, т.к не хочу заиметь проблемы с новым холодильником, с телевизором и т.д. Лучше перебдеть чем недобдеть...

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 18:26:00

#6077448

megrad написал: Есть такое ссылка, но это не РН.

420 руб - подходящая цена, но три модуля занимает: ссылка При этом не факт, что эта дешевая китайская поделка будет правильно ток и напругу показывать. Но даже если будет, место лишнего она займет 1-3 модуля,если с ней РН поставить, по сравнению с Digitop VA-32, который занимает только 3 модуля на все.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.07.2017 в 18:45:09

#6077465

Краснодарская местечковость во всей красе. Без обид надеюсь, поскольку у меня есть друзья в Краснодаре и у них никакого желания не возникает смотреть какую-то хрень на али от китайца хуньсуньвзад задешево. Люди адекватные, не ищущие себе соратников на форумах - лишь бы подешевле, а качество и надежность даже в планах не стояла (о китайской гарантии вообще промолчу). зы. krserv, вы за последнюю пару недель два десятка бестолковых тем создали. Может, хватит :)? Идите в ПТУ (сейчас университет, наверное) и учитесь, как завещал великий и ужасный ильич. Толку будет для вас больше. зы2. даже странно видеть завсегдатаев форума, которые вам отвечают на ваши бредни. И вам уже было сказано, что вы, похоже, сами с собой постоянно разговариваете в своих темах. Так продолжайте, конечно, кто запрещает. Но здесь-то зачем? Уважайте местную публику, плс. А не только себя.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 19:23:50

#6077483

ZooZoo написал: а качество и надежность даже в планах не стояла (

Я нахожу и приобретаю в Китае вещи, до которых российским поделкам еще далеко...Китай - Китаю рознь. Вас не устраивает, не берите, я ищу то, что меня устраивает. Не суди, судим не будешь...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.07.2017 в 20:03:58

#6077509

Я рад за вас, но засирать форум не следует. Экстраполяция: 2 недели = 20 бестолковых тем, 52 недели (год) = 520. Буду жаловаться на вас модераторам как на спаммера, есличо.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 20:11:06

#6077516

ZooZoo написал: Буду жаловаться на вас

это Ваше право, Вы дееспособный гражданин самостоятельно принимаете решения и несете за них персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, административным, гражданским и т.д.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 20:34:58

#6077525

Подскажите пожалуйста, ищу инфу по внутренностям РН Новатек PH 106; РН 113; и Digitop VA серии (новой версии) Интересует маркировка на печатных платах контроллера.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

30.07.2017 в 20:39:48

#6077532

krserv, На кой Вам печатные платы????...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

30.07.2017 в 20:45:48

#6077535

хочу узнать где их действительно делают, не просто в Китае, а найти их конкретного производителя в Китае. Так же как Меандр использует перемаркированные реле с надписью не реального производителя, а OEM заказа - produced for Meandr.

Думаю сейчас толи взять Digitop VA-32, но сомневаюсь в его надежности, или взять РН -113 Новатек, вроде как о Новотеке нет плохих отзывов и китайский индикатор тока и напряжения за 400 руб, думаю, что врать он сильно не будет, а если будет, то 400 руб, не 2000, не жалко, и на работоспособность это не скажется. Итого: всего, в любом случае бюджет чуть более 2000 руб. Вот не могу принять решение, или РН-113 + индикатор или Digitop VA-32

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу