УЗМ-51М или ZUBR\RBUZ D63t? Попробую из своего далека (где с напряжениями все в порядке) рассмотреть только этот вопрос, не растекаясь по древу возможных альтернатив. В конечном итоге для потребителя важно насколько близко к кривой ITIC (см. ниже на рисунке) подошли в реализации того или иного реле, что еще требует проверки уважаемыми энтузиастами-тестировщикам.
Рис. Кривая ITIC работы (терпимости) электрооборудования
Можно сказать, что "танцы с бубном" по настройке этих реле потребителем, далеким (и даже не очень) от электричества, гарантированы в обоих случаях. Для размещения на DIN-рейке УЗМ требуется два модуля, а RBUZ целых три, правда в последнем случае в качестве бонуса вы получаете довольно точный вольтметр с цифровой индикацией. Не радуют всего два фиксированных значения времени «после-включения» для УЗМ и бОльший шаг уставки напряжений, поэтому при консультировании своих друзей в России было выбрано для применения реле RBUZ ( в т.ч. по причине отсутствия множественных случаев выхода реле из строя). Повторюсь, что вопрос все еще требует более пристального сравнительного тестирования.