mastak,
У вас на 50Ц в инструкции косяк. В таблице пропущена функция таймера включения "ton".
31.07.2017 в 22:07:08
mastak,
У вас на 50Ц в инструкции косяк. В таблице пропущена функция таймера включения "ton".
31.07.2017 в 22:12:39
КПД от темы уменьшается, к обсуждаемому вопросу по шнайдеру у меня один единственный открытый вопрос:
время отключения при заниженном и завышенном напряжении.
К УЗМ-50Ц - Декларация соответствия TC c приложением №1.
по поводу ВАР-М01-08
Автору — спасибо за такую большую проделанную работу, но был бы благодарен за ссылки где есть обзор такого типа китайских приборов. Хочу сравнить чем они отличаются друг от друга по схемотехнике.
31.07.2017 в 22:18:28
jaja, Мы тоже выпускаем подобное "обычное" реле - РКН-1-1-15. Но мы не кричим, что это для защиты квартиры, и никому его для этого не рекомендуем. Оно для этого не подходит, как и то, что ты предложил. Или это только для того, чтобы что-то сказать? Чтобы твоё слово было последним? Так это не добавляет авторитета, а наоборот. Создаётся впечатление, что какой-то малограмотный ещё и советы даёт. Типа - умный.
31.07.2017 в 22:19:37
krserv написал: по поводу ВАР-М01-08
приборчик-то это самое :) ну что он показывает? кем поверен, класс точности какой, или может он в реестре средств измерений?
человек-электрик
31.07.2017 в 22:23:59
mastak написал: и никому его для этого не рекомендуем
и правильно, я тоже так делаю.
а изи порекомендую, да и вы бы тоже, ну куда уж там. изя самая годнота из этой всей мифзащиты.
человек-электрик
31.07.2017 в 22:32:17
jaja написал: приборчик-то это самое
те которые с поверкой будут стоить в 5 раз дороже, тот же Schneider; Higer, a этот вот такой я полагаю: т.е более чем в два раза дешевле от Меандр - Вар.
31.07.2017 в 22:35:42
krserv написал: те которые с поверкой будут стоить в 5 раз дороже, тот же Schneider; Higer,
Они так-то тоже без поверки. :)
31.07.2017 в 22:58:31
krserv написал:
jaja написал: приборчик-то это самое
те которые с поверкой будут стоить в 5 раз дороже, тот же Schneider; Higer, a этот вот такой я полагаю: т.е более чем в два раза дешевле от Меандр - Вар.
krserv, Мы тоже поначалу купились на них; - востребованный товар и заработать можно. Но надёжность оказалась никакая. Возвратов очччень много. Выпустили свой ВАР-М01-08. Прибыль меньше, надёжность выше, возвратов, практически, нет. А что на нулевом токе чего-то показывает, так это в намного ниже погрешности. Считайте сами. Погрешность +/-2%, это от 63А=1.26А. А дрейф нуля не более 0,5А, что лучше 1%. Причём, в отличии от китайца, это СКЗ (Thru RMS). А по напряжению показания вообще в 1% СКЗ (Thru RMS) укладываются при любой температуре. Сейчас заглушку в ПО вставили - до 0,4А показывает прочерки, т.е. за пределами погрешности. Калибруются все ВАРы, как и УЗМ, на приборе с погрешностью не хуже 0,1% (Omicron 356) - .
31.07.2017 в 23:12:56
mastak написал: Мы тоже поначалу купились на них;
Мне вот это интересно: Measuring Range: AC voltage: AC 80V-150V, 80V-300V, 200V-450V. ( The user selects a voltage measurement range as his needs ) Задал вопрос продавцу, но ответа еще не получил. Как выбирать предел измерений в нем?
31.07.2017 в 23:19:36
Мы тоже поначалу купились на них. Начали ими торговать. Вроде и товар востребованный и прибыль неплохая. Но посыпались возвраты. Надёжность никакая. Выпустили свой прибор - ВАР-М01-08. Возвратов практически нет. Только жалобы на гуляющий ноль. Погрешность прибора по току +/-2% от максимального значения (63А), это значит +/-1,26А. Ноль гуляет не более 0.4...0.5А, а это менее 1%. Сейчас поставили заглушку в ПО, всё что меньше 0,4А - горят прочерки. Все ВАР и УЗМ калибруются на приборе, с погрешностью менее 0,1% (Omicron 356). Средством измерения (пока) не являются, только средство технологического контроля.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.