krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

31.07.2017 в 18:56:01

Radio написал: а встроенные дисплейчики к таковым не относятся. :)

И УЗМ-50Ц тоже?

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

31.07.2017 в 18:57:29

krserv написал: Я отправил запрос на info@meand.ru с просьбой прислать мне декларацию соответствия ТС с приложением №1 на УЗМ-51Ц - но ответа еще не получил, может Вы перешлете ее мне?

И не получите, потому что, во-первых почта info@meandr.ru, во-вторых реле УЗМ-50Ц. :)

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

31.07.2017 в 18:58:30

megrad написал: Вы себя то хоть помните, то

помню, но вариант отключения установленного индикатора мне нравится больше. Я даже по встроенному Мастак спрашивал, нет ли там отключения индикатора, но ответ еще не получил.

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

31.07.2017 в 18:59:39

bnmuyt написал: И не получите, потому что, во-первых почта info@meandr.ru, во-вторых реле УЗМ-50Ц.

там я все правильно написал, это здесь ошибки...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

31.07.2017 в 19:18:07

krserv написал: И УЗМ-50Ц тоже?

Разумеется.

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

31.07.2017 в 19:39:37

Radio написал: Разумеется.

Спасибо, послушал я тут всех мудрых людей и заказал УЗМ-50М + ВАР.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

31.07.2017 в 20:02:47

krserv, а ведь тут уже посоветовали реле от экф, ну и распрекрасное шнайдеровское которое не даром занывается изи, ты просто оберешь его, подключаешь и оно работает, а чтобы все было как надо и когда надо вумные дядьки из шэ за тебя подумали и сделали.

0

человек-электрик

krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

31.07.2017 в 20:40:50

Я вообще-то не индеец в Северной Америке, за которого когда-то подумали бледнолицые, и предпочитаю думать сам и быть вумным дядькой. По поводу Шнайдера я попросил дать мне ссылку на технические характеристики - меня интересует время его отключения. Ну а что касается ЕКF, то это такой же Китай, как и Укранский Digitop. "Не верите, наберите отзывы об EKF в яндексе и почитайте форумы электриков"

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

31.07.2017 в 21:09:45

krserv написал: предпочитаю думать сам и быть вумным дядькой

для такого случая у ШЭ есть реле целая куча реле Зелио Контрол, это например: RM17UBE15

0

человек-электрик

mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

31.07.2017 в 21:57:35

jaja написал: для такого случая у ШЭ есть реле целая куча реле Зелио Контрол, это например: RM17UBE15

jaja Не вводите людей в заблуждение. Это обычное реле контроля напряжения, которое само защищать надо. "Rated supply voltage - 110...240 V AC/DC Supply voltage limits - 50...270 V AC/DC Measurement range - 65...260 V AC/DC"

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

31.07.2017 в 22:03:25

mastak написал: Это обычное реле контроля напряжения

я давненько уже оценил эту находку, дескать: - то все обычные реле напряжения, а вот вам необычное / специальное / для суровых реалий родины. :applause:

у же целая куча реле, обвибираться можно, и у других тоже, вам ли не знать. да и предложенное мной вполне норм, все характеристики реальные + никакого балабольства.

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу