Александр87_78 написал: .Подскажите а может от счетчика к щитку не 6мм2 а 10 провести?Может мало 6 будет?

Вы не указали Вашу разрешённую мощность, сечение стояка. 6 мм2 честного сечения достаточно. Можете посчитать какую мощность будет потреблять ваша квартира при пиковой нагрузке. Но как говорится: запас.. Чтобы потом не перекладывать. Деньги Ваши.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 13:36:10

megrad, Это частный дом и подвод сделанный СИП 16мм2 алюминий(ввод на фасаде дома а щит хочу внутри),РЭСовцы поставили автомат перед счетчиком 25А(возможно посчитали что проводка старая и хватит этого)Тоисть до 15 кВт думаю.Хотя если посчитать все электроприборы то целых 20кВт насобирается...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2016 в 14:09:25

Александр87_78, то есть ввод однофазный? Или АВ на 25 А трёхполюсной? Как сделано или планируется заземление? Отопление какое?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

29.05.2016 в 14:30:06

Radio написал: в щитке исправьте 2,5 квадрата на 6.

Radio, а зачем там 6мм.кв., если вводной всего на 25А?

0
Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 15:59:05

megrad, Ввод однофазный.Заземления нету но планируется,буду сразу 3-х жильную проводку ложить.Отопление котел газовый

0
Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 16:00:09

andrejsheve, Думаю вводной можна будет сменить на 32А хотя б...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2016 в 16:21:35

Александр87_78, тогда нужно отдельную линию на котёл. Подумайте об генераторе хотя бы на котёл. То есть в схеме нужно заложить реверсивный рубильник.

Александр87_78 написал: Думаю вводной можно будет сменить на 32А хотя б...

Лучше на 3 х фазный на 15 кВт, 7 кВт по Вашей мощности не спасёт. Либо надо ставить реле ограничения мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

29.05.2016 в 16:54:27

Александр87_78 написал: andrejsheve, Думаю вводной можна будет сменить на 32А хотя б...

Александр87_78, зачем?

0
Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 16:55:36

megrad, 3-х фазки нету((( а что значит 7 кВт неспасет?всмисле когда поставлю АВ на 32 до прибавится 7?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2016 в 17:27:57

Александр87_78 написал: megrad, 3-х фазки нету((( а что значит 7 кВт неспасет?всмисле когда поставлю АВ на 32 до прибавится 7?

Александр87_78, Вы меня пугаете. 25 А Х 220 В (ввод однофазный) = 5500 Вт = 5,5 кВт 32 А х 220 В = 7040 вт = 7,04 кВт

Александр87_78 написал: поставлю АВ на 32 до прибавится 7?

Добавится 1540 Вт

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2016 в 17:28:55

Александр87_78 написал: 3-х фазки нету(((

А что линия однофазная? И на сколько домов?