Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5677305

Здравствуйте, форумчане.
Возник такой вопрос: в новой квартире проведен газ, спец. розетки для плит нет. Хотелось бы установить комплект из газовой варочной поверхности и электрического духового шкафа, но возникает два вопроса: можно ли подключить духовку в обычную розетку для бытовых приборов с заземлением? Безопасно ли это, учитывая что провода могут греться?
В электрике не разбираюсь, множество приборов одновременно включать конечно не планирую. Насколько я понял в щитовой на квартиру работают два "автомата", квартира двухкомнатная, заявленная мощность духового шкафа 3,5 кВт. Заранее спасибо за ответы.

Регистрация: 28.05.2016 Новосибирск Сообщений: 54

Имеется ввиду комбинированная плита? Какие автоматы в щитке стоят?
3.5 кВт - это предел для бытовой розетки на 16А, в вашем случае возможно и для всей линии, которая висит на соответствующем автомате. Есть плиты и поменьше мощности.

Оптимально проложить отдельную линию для духового шкафа. Взять хороший (ГОСТ+) кабель ВВГ нг ls 3*2,5 и от щита, от отдельного автомата на 16 ампер и до розетки (тоже качественной) на 16 ампер.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

Артур Ланс написал:
можно ли подключить духовку в обычную розетку для бытовых приборов

Подключить можно, но сколько розеток под автоматом и состояние линии не известно.
Так что предложение web-rr самое оптимальное. Если не хотите сжечь линии.

Артур Ланс написал:
множество приборов одновременно включать конечно не планирую.

Это все клянутся, простой пример включаете чайник (мин 1,5 кВт) или микроволновку (мин 0,9 кВт)
и здравствуй северный лис.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
и здравствуй северный лис.

Да не будет ничего. Не он первый, не он последний. Дабы не ссылаться на кого-то приведу свой пример. У меня правда 2,7кВт духовка, но временно висела не отдельно, а со всеми розетками и светом в доме. Всё хозяйство было под С16. Не выбило ни разу, хотя приборов ежедневно работающих чуть более чем до фига: и два холодильника, и микроволновка, и ПММ, и СМ, и утюги/фены и т.д.. Мало того, розетка, к которой она была подключена почти два месяца, была запитана 1,5 мм.кв. кабелем ПУНП. Я "мониторил" ситуацию на всякий пожарный, но даже при работе всех ТЭНов кабель не грелся, контакты все холодные. Вот удлинитель 2х0,5 грелся около вилки, это да.
Свою полную мощность духовки только на одной программе потребляют, когда все ТЭНы и вентиляторы включены. Да и то, на несколько минут включены, а потом остывает. Все остальные приборы с нагревательными элементами также работают.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

andrejsheve, Вы можете оценить состояние проводки у автора?

Артур Ланс написал:
в щитовой на квартиру работают два "автомата",

Тем более один тройник спалился.

andrejsheve написал:
Да не будет ничего. Не он первый, не он последний.

Это точно, купить бытовку денег хватает, подключить нормально нет.

andrejsheve написал:
Вот удлинитель 2х0,5 грелся около вилки, это да.

А проложить нормально не судьба? Пилоты наше всё.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
А проложить нормально не судьба? Пилоты наше всё.

Это же на время было. Сейчас это отдельная, стационарно проложенная ветка 2,5 мм.кв. со своим дифом.

megrad написал:
andrejsheve, Вы можете оценить состояние проводки у автора?

Согласен, не могу.
Просто при словах "обычная розетка для бытовых приборов" рисуется именно обычная розетка, не "ушатанная", провод 2,5 или 1,5 медью (или соответствующее сечение алюминием) с соотв. АВ.

Артур Ланс написал:
газ, спец. розетки для плит нет.

И не должно быть.
Для

Артур Ланс написал:
электрического духового шкафа,

Артур Ланс написал:
3,5 кВт

По-уму - нужна отдельная линия (именно розетка там - как козе баян).
Что б

Артур Ланс написал:
подключить духовку в обычную розетку для бытовых приборов с заземлением?

надо соблюсти ряд условий : должна быть качественная проводка. При этом - даже при качественной проводке (в чём нет уверенности), Ваша "духовка" - это предельная нагрузка на линию и автомат (этой линии).
Автомата у Вас - два. Значит на этой линии что-то ещё висит и что-то ещё включается. Вероятность единовременного включения достаточно высока. При том, что и одной "духовки" вполне достаточно, что б сжечь линию (Вы знаете, из чего она ? из скольких кусков ? сколько скруток в стене похоронено ?)
Не знаете. Но - формально - можно. Думайте.
.
пс:
а

Артур Ланс написал:
провода могут греться?

не должны они греться.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15800

andrejsheve написал:
, не "ушатанная", провод 2,5 или 1,5 медью ... с соотв. АВ.

А какая она, если

Артур Ланс написал:
в щитовой на квартиру работают два "автомата",

andrejsheve написал:
или соответствующее сечение алюминием)

ну да и если это линия без распред коробок.

andrejsheve написал:
Сейчас это отдельная, стационарно проложенная ветка 2,5 мм.кв. со своим дифом.


Автор это для Вас единственно правильный совет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Спасибо всем кто отписался и помог советом!

Со вчерашнего дня прояснил некоторые детали (прощу прощения что немного ввел в заблуждение в первом сообщении, технику покупаю для родителей, нет возможности оперативно съездить и осмотреть щитовую самому): в щитке установлено 3 автомата с зелеными выключателями на 25А и 2 автомата на 40А с желтыми выключателями. Были случаи когда один зеленый автомат выбивало (коротила дачная электроплитка на две конфорки), притом желтый оставался в положении "вкл". Из этого я делаю вывод, надеюсь верный, что автоматы с желтыми включателями на 40А дублируют автоматы с зелеными включателями на 25А.

Также звонил на горячую линию производителя, заявленная мощность духового шкафа 3,5кВт, но как мне сказали, такую мощность он потреблял бы при одновременной работе всех трех ТЭН'ов, что не предусмотрено конструкцией шкафа, так как они работают попеременно, максимум два в один момент времени. Рабочая мощность - 2 кВт.

Для большей информативности: квартира в новостройке, с одной стороны хорошо так как проводка новая и технологии современные (думаю в расчет берется что в наше время люди нагружают сети куда больше чем в 70-е), с другой строят сейчас не важно. Духовой шкаф такой , кстати оснащен обычной бытовой вилкой. Будет работать в комплекте с такой газовой варочной поверхностью

Думаю при учете всего вышеописанного можно вычислить какой автомат обслуживает нужную розетку и не грузить его при работе духового шкафа. Также в любом случае буду менять розетку для подключения на керамическую, во избежании эксцессов.

Понимаю что отдельная линия лучше, но для этого надо её из щитка тянуть и вмурововать в колею в стене, которую придется для этого выбить. Это затруднительно, хотя при необходимости так и сделаю. Плюс автоматы оказались на 25А, этого должно хватить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Артур Ланс написал:
Духовой шкаф такой , кстати оснащен обычной бытовой вилкой.

А кто вам сказал, что там должно быть что-то особенное?

Артур Ланс написал:
автоматы оказались на 25А, этого должно хватить.

Вполне достаточно, чтобы сгорела проводка ...
Вы бы лучше сфотографировали щиток - цветовая гамма оборудования, как бы она ни была разнообразна и не радовала глаз, абсолютно ни о чём не говорит.

megrad написал:

Артур Ланс написал:
можно ли подключить духовку в обычную розетку для бытовых приборов

Подключить можно, но сколько розеток под автоматом и состояние линии не известно.
Так что предложение web-rr самое оптимальное. Если не хотите сжечь линии.

Артур Ланс написал:
множество приборов одновременно включать конечно не планирую.

Это все клянутся, простой пример включаете чайник (мин 1,5 кВт) или микроволновку (мин 0,9 кВт)
и здравствуй северный лис.

megrad, Причём жена включит чайник, тёща микроволновку, а дочь одновременно будет феном волосы сушить. И никто не виноват, все клялись.

avmal написал:
Вы бы лучше сфотографировали щиток

К сожалению не могу, ехать далеко и в будний день возможности такой нет. Все вышеописанное узнавалось по телефону.

avmal написал:
А кто вам сказал, что там должно быть что-то особенное?

То что производитель рассчитывает на подключение к бытовой розетке, слегка успокаивает.

avmal написал:
Вполне достаточно, чтобы сгорела проводка ...

Думал об этом, но застройщик наверное как-то коррелирует проходную способность автоматов и сечение (наверное так?) проводки. Если да, то

andrejsheve написал:
"ушатанная", провод 2,5 или 1,5 медью

вероятность такого достаточно низка.

web-rr написал:
Причём жена включит чайник, тёща микроволновку, а дочь одновременно будет феном волосы сушить. И никто не виноват, все клялись.

Да нет, там живут два человека, по запарке могут на эту линию разве что чайник одновременно включить. Как я понимаю то, что будет включено с зала (например телевизор) пойдет по другим проводам (линии) на щитовую.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Артур Ланс написал:
застройщик наверное как-то коррелирует проходную способность автоматов и сечение (наверное так?) проводки

На это надо надеяться меньше всего.

Артур Ланс написал:
andrejsheve написал:
"ушатанная", провод 2,5 или 1,5 медью

вероятность такого достаточно низка.

И тем не менее, более 2,5 там быть не может.

Духовка максимум 2кВт будет потреблять, это эквивалент утюга, перфоратора, стиральной машины.
Артур Ланс, Вы бы при покупке утюга также бы терзались в сомнениях?

andrejsheve написал:
Духовка максимум 2кВт будет потреблять, это эквивалент утюга, перфоратора, стиральной машины.

Это стало решающим фактором, заказал таки набор, попробовал - все работает нормально, автомат не выбивает, каких-то изменений не увидел. Буду распределять нагрузку и не грузить линию при работающей духовке, если будут проблемы, сделаю как посоветовали выше.

Спасибо еще раз всем кто помог разобраться, без вас было бы очень сложно понять что к чему, удачи и успехов во всем!