Артур Ланс
Артур Ланс
Новичок

Регистрация: 30.05.2016

Москва

Сообщений: 4

30.05.2016 в 01:42:59

Здравствуйте, форумчане. Возник такой вопрос: в новой квартире проведен газ, спец. розетки для плит нет. Хотелось бы установить комплект из газовой варочной поверхности и электрического духового шкафа, но возникает два вопроса: можно ли подключить духовку в обычную розетку для бытовых приборов с заземлением? Безопасно ли это, учитывая что провода могут греться? В электрике не разбираюсь, множество приборов одновременно включать конечно не планирую. Насколько я понял в щитовой на квартиру работают два "автомата", квартира двухкомнатная, заявленная мощность духового шкафа 3,5 кВт. Заранее спасибо за ответы.

0
maks85
maks85
Новичок

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

30.05.2016 в 03:46:22

Имеется ввиду комбинированная плита? Какие автоматы в щитке стоят? 3.5 кВт - это предел для бытовой розетки на 16А, в вашем случае возможно и для всей линии, которая висит на соответствующем автомате. Есть плиты и поменьше мощности.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2016 в 08:17:52

Оптимально проложить отдельную линию для духового шкафа. Взять хороший (ГОСТ+) кабель ВВГ нг ls 3*2,5 и от щита, от отдельного автомата на 16 ампер и до розетки (тоже качественной) на 16 ампер.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2016 в 09:11:49

Артур Ланс написал: можно ли подключить духовку в обычную розетку для бытовых приборов

Подключить можно, но сколько розеток под автоматом и состояние линии не известно. Так что предложение web-rr самое оптимальное. Если не хотите сжечь линии.

Артур Ланс написал: множество приборов одновременно включать конечно не планирую.

Это все клянутся, простой пример включаете чайник (мин 1,5 кВт) или микроволновку (мин 0,9 кВт) и здравствуй северный лис.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

30.05.2016 в 10:21:50

megrad написал: и здравствуй северный лис.

Да не будет ничего. Не он первый, не он последний. Дабы не ссылаться на кого-то приведу свой пример. У меня правда 2,7кВт духовка, но временно висела не отдельно, а со всеми розетками и светом в доме. Всё хозяйство было под С16. Не выбило ни разу, хотя приборов ежедневно работающих чуть более чем до фига: и два холодильника, и микроволновка, и ПММ, и СМ, и утюги/фены и т.д.. Мало того, розетка, к которой она была подключена почти два месяца, была запитана 1,5 мм.кв. кабелем ПУНП. Я "мониторил" ситуацию на всякий пожарный, но даже при работе всех ТЭНов кабель не грелся, контакты все холодные. Вот удлинитель 2х0,5 грелся около вилки, это да. Свою полную мощность духовки только на одной программе потребляют, когда все ТЭНы и вентиляторы включены. Да и то, на несколько минут включены, а потом остывает. Все остальные приборы с нагревательными элементами также работают.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2016 в 10:27:48

andrejsheve, Вы можете оценить состояние проводки у автора?

Артур Ланс написал: в щитовой на квартиру работают два "автомата",

Тем более один тройник спалился.

andrejsheve написал: Да не будет ничего. Не он первый, не он последний.

Это точно, купить бытовку денег хватает, подключить нормально нет.

andrejsheve написал: Вот удлинитель 2х0,5 грелся около вилки, это да.

А проложить нормально не судьба? Пилоты наше всё.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

30.05.2016 в 11:50:20

megrad написал: А проложить нормально не судьба? Пилоты наше всё.

Это же на время было. Сейчас это отдельная, стационарно проложенная ветка 2,5 мм.кв. со своим дифом.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

30.05.2016 в 11:56:10

megrad написал: andrejsheve, Вы можете оценить состояние проводки у автора?

Согласен, не могу. Просто при словах "обычная розетка для бытовых приборов" рисуется именно обычная розетка, не "ушатанная", провод 2,5 или 1,5 медью (или соответствующее сечение алюминием) с соотв. АВ.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

30.05.2016 в 13:35:21

Артур Ланс написал: газ, спец. розетки для плит нет.

И не должно быть. Для

Артур Ланс написал: электрического духового шкафа,

Артур Ланс написал: 3,5 кВт

По-уму - нужна отдельная линия (именно розетка там - как козе баян). Что б

Артур Ланс написал: подключить духовку в обычную розетку для бытовых приборов с заземлением?

надо соблюсти ряд условий : должна быть качественная проводка. При этом - даже при качественной проводке (в чём нет уверенности), Ваша "духовка" - это предельная нагрузка на линию и автомат (этой линии). Автомата у Вас - два. Значит на этой линии что-то ещё висит и что-то ещё включается. Вероятность единовременного включения достаточно высока. При том, что и одной "духовки" вполне достаточно, что б сжечь линию (Вы знаете, из чего она ? из скольких кусков ? сколько скруток в стене похоронено ?) Не знаете. Но - формально - можно. Думайте. . пс: а

Артур Ланс написал: провода могут греться?

не должны они греться.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2016 в 16:07:52

andrejsheve написал: , не "ушатанная", провод 2,5 или 1,5 медью ... с соотв. АВ.

А какая она, если

Артур Ланс написал: в щитовой на квартиру работают два "автомата",

andrejsheve написал: или соответствующее сечение алюминием)

ну да и если это линия без распред коробок.

andrejsheve написал: Сейчас это отдельная, стационарно проложенная ветка 2,5 мм.кв. со своим дифом.

:applause: Автор это для Вас единственно правильный совет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Артур Ланс
Артур Ланс
Новичок

Регистрация: 30.05.2016

Москва

Сообщений: 4

30.05.2016 в 22:02:51

Спасибо всем кто отписался и помог советом!

Со вчерашнего дня прояснил некоторые детали (прощу прощения что немного ввел в заблуждение в первом сообщении, технику покупаю для родителей, нет возможности оперативно съездить и осмотреть щитовую самому): в щитке установлено 3 автомата с зелеными выключателями на 25А и 2 автомата на 40А с желтыми выключателями. Были случаи когда один зеленый автомат выбивало (коротила дачная электроплитка на две конфорки), притом желтый оставался в положении "вкл". Из этого я делаю вывод, надеюсь верный, что автоматы с желтыми включателями на 40А дублируют автоматы с зелеными включателями на 25А.

Также звонил на горячую линию производителя, заявленная мощность духового шкафа 3,5кВт, но как мне сказали, такую мощность он потреблял бы при одновременной работе всех трех ТЭН'ов, что не предусмотрено конструкцией шкафа, так как они работают попеременно, максимум два в один момент времени. Рабочая мощность - 2 кВт.

Для большей информативности: квартира в новостройке, с одной стороны хорошо так как проводка новая и технологии современные (думаю в расчет берется что в наше время люди нагружают сети куда больше чем в 70-е), с другой строят сейчас не важно. Духовой шкаф такой http://darina.su/production/vstraivaemaya-tekhnika/dukhovye-shkafy/1u6-bde-111-707-at/ , кстати оснащен обычной бытовой вилкой. Будет работать в комплекте с такой газовой варочной поверхностью http://darina.su/production/vstraivaemaya-tekhnika/varochnye-poverkhnosti/t16-bgm-341-11-at4993/

Думаю при учете всего вышеописанного можно вычислить какой автомат обслуживает нужную розетку и не грузить его при работе духового шкафа. Также в любом случае буду менять розетку для подключения на керамическую, во избежании эксцессов.

Понимаю что отдельная линия лучше, но для этого надо её из щитка тянуть и вмурововать в колею в стене, которую придется для этого выбить. Это затруднительно, хотя при необходимости так и сделаю. Плюс автоматы оказались на 25А, этого должно хватить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу