avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2016 в 22:23:15

Артур Ланс написал: Духовой шкаф такой http://darina.su/production/vstraivaemaya-tekhnika/dukhovye-shkafy/1u6-bde-111-707-at/ , кстати оснащен обычной бытовой вилкой.

А кто вам сказал, что там должно быть что-то особенное?

Артур Ланс написал: автоматы оказались на 25А, этого должно хватить.

Вполне достаточно, чтобы сгорела проводка ... Вы бы лучше сфотографировали щиток - цветовая гамма оборудования, как бы она ни была разнообразна и не радовала глаз, абсолютно ни о чём не говорит.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2016 в 22:52:35

megrad написал:

Артур Ланс написал: можно ли подключить духовку в обычную розетку для бытовых приборов

Подключить можно, но сколько розеток под автоматом и состояние линии не известно. Так что предложение web-rr самое оптимальное. Если не хотите сжечь линии.

Артур Ланс написал: множество приборов одновременно включать конечно не планирую.

Это все клянутся, простой пример включаете чайник (мин 1,5 кВт) или микроволновку (мин 0,9 кВт) и здравствуй северный лис.

megrad, Причём жена включит чайник, тёща микроволновку, а дочь одновременно будет феном волосы сушить. И никто не виноват, все клялись.

0
Артур Ланс
Артур Ланс
Новичок

Регистрация: 30.05.2016

Москва

Сообщений: 4

30.05.2016 в 23:52:27

avmal написал: Вы бы лучше сфотографировали щиток

К сожалению не могу, ехать далеко и в будний день возможности такой нет. Все вышеописанное узнавалось по телефону.

avmal написал: А кто вам сказал, что там должно быть что-то особенное?

То что производитель рассчитывает на подключение к бытовой розетке, слегка успокаивает.

avmal написал: Вполне достаточно, чтобы сгорела проводка ...

Думал об этом, но застройщик наверное как-то коррелирует проходную способность автоматов и сечение (наверное так?) проводки. Если да, то

andrejsheve написал: "ушатанная", провод 2,5 или 1,5 медью

вероятность такого достаточно низка.

web-rr написал: Причём жена включит чайник, тёща микроволновку, а дочь одновременно будет феном волосы сушить. И никто не виноват, все клялись.

Да нет, там живут два человека, по запарке могут на эту линию разве что чайник одновременно включить. Как я понимаю то, что будет включено с зала (например телевизор) пойдет по другим проводам (линии) на щитовую.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2016 в 03:31:04

Артур Ланс написал: застройщик наверное как-то коррелирует проходную способность автоматов и сечение (наверное так?) проводки

На это надо надеяться меньше всего.

Артур Ланс написал: andrejsheve написал: "ушатанная", провод 2,5 или 1,5 медью

вероятность такого достаточно низка.

И тем не менее, более 2,5 там быть не может.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

31.05.2016 в 07:39:24

Духовка максимум 2кВт будет потреблять, это эквивалент утюга, перфоратора, стиральной машины. Артур Ланс, Вы бы при покупке утюга также бы терзались в сомнениях?

0
Артур Ланс
Артур Ланс
Новичок

Регистрация: 30.05.2016

Москва

Сообщений: 4

02.06.2016 в 07:50:16

andrejsheve написал: Духовка максимум 2кВт будет потреблять, это эквивалент утюга, перфоратора, стиральной машины.

Это стало решающим фактором, заказал таки набор, попробовал - все работает нормально, автомат не выбивает, каких-то изменений не увидел. Буду распределять нагрузку и не грузить линию при работающей духовке, если будут проблемы, сделаю как посоветовали выше.

Спасибо еще раз всем кто помог разобраться, без вас было бы очень сложно понять что к чему, удачи и успехов во всем!

0