zaletov09, У Вас опять весь свет под одним УЗО. Махните "теплый пол кухня" с "свет кухня, спальня, коридор" местами. Освещение и розетки балкона, стоит под отдельный дифф. автомат на 10А поставить.
02.06.2016 в 09:21:01
zaletov09, У Вас опять весь свет под одним УЗО. Махните "теплый пол кухня" с "свет кухня, спальня, коридор" местами. Освещение и розетки балкона, стоит под отдельный дифф. автомат на 10А поставить.
02.06.2016 в 09:57:06
zaletov09, можете дать ссылку на планируемый духовой шкаф? Если он реально 5кВт, то нужен кабель другого сечения и автомат другого номинала. И не стандартная розетка. И - мне кажется - лучше разделить водогрей и стиралку на разные линии, вдвоем они могут таки прогрузить один автомат на 16А до срабатывания (опять же, смотря на мощность).
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
02.06.2016 в 10:04:32
1)Исправления которые надо бы внести. Поддержу bogu слегка, водонагреватель лучше отд. линией на своё УЗО. Теплые полы лучше повесить на одно УЗО с 2Р АВ на линиях, в идеале группа 2РАВ - УЗО - два 2РАВ., на кондеи такую же группу или лучше на каждый 2Р(1Р+N) АВ-УЗО - кондей. На группу розеток лучше добавить 1-2 АВ, а-то вы там нашлейфите. 2)Исправления,чтобы совсем хорошо) Групповые бы 2Р(1Р+N) АВ и желательно также на линиях не помешали бы).
02.06.2016 в 10:27:30
zaletov09 написал: не поучил ответ на свой вопрос, можно ли использовать в качестве заземления болты с указанной мной стрелкой на фото?
Так вся шина прикрученная к корпусу щита и есть шина PE. Просто найдите свободный болтик и к нему прикрутите свой PE 10мм2. Так как вы всё равно будете опрессовывать ПуГВ наконечником ТМЛ, то можно зачистить место (где большие отверстия в шине), смазать техническим вазелином или токопроводясщей пастой и прикрутить наконечник ботом с шайбой и гайкой.
В идеале бросить по всему стояку провод ПуГВ 16мм2 и будет в вашем доме PE в этажных щитах. Но это реконструкция, проекты и всё такое.
Выложите фотку этажного щита с открытой дверцей силовой секции.
02.06.2016 в 16:52:27
zaletov09, потрудитесь по пунктам ответить на мои замечания по схеме. Что-то исправлено, на что-то плюёте. Принципы?
03.06.2016 в 07:07:11
web-rr, прошу совета по внесенным мною изменениям в схему щитка. Прошу Вас повторно указать какие именно параметры и номиналы неправильны. Заранее благодарю!
03.06.2016 в 10:04:05
zaletov09, Вам уже писали, что водонагреватель лучше отд. линией на своё УЗО ( Узо 25а 30ма или 10ма тип АС, автомат 16а). Иначе Вам придётся включать отдельно или водонагреватель или стиральную машину. И проблем будет меньше в случае неисправности тена водонагревателя. Так как автомат на входе у Вас 32а, то все УЗО ( 1,2,3,4) можно ставить на 40а. Честно говоря, я что то УЗО на 50а не видел в продаже.
03.06.2016 в 12:24:28
Alexz60, не компетентен в номиналах приборов, уже исправляю.
03.06.2016 в 12:44:07
Alexz60, после исправления общее кол-во автоматов 27 позиций, у меня щиток уже купленный на 24, нуна что то объединять.
03.06.2016 в 13:54:50
Обновил схему, щиток на 24 уже куплен, помогите ужать схему, не умещаюсь. Заранее спасибо! :clapping
03.06.2016 в 13:55:36
Обновил схему, щиток на 24 уже куплен, помогите ужать схему, не умещаюсь. Заранее спасибо! :clapping