bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 14:11:29

Уберите одно УЗО (например от водонагревателя или кондиционеров) и переместите нагрузку под другое.

Или сдайте щиток и купите бОльший.

Или поставьте вместо УЗО+АВ на водогрей дифференциальный автомат (освободится один модуль), вместо УЗО+2 АВ на кондёры один дифференциальный автомат (освободится два модуля).

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

03.06.2016 в 14:35:57

bogu, подправил снова, посмотрите пожалуйста!

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 14:59:11

Что смотреть-то? Сколько у вас модулей освободить надо, как вы считаете?

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

03.06.2016 в 15:04:03

bogu, в последней схеме автоматы вместе с УЗО занимают 24 модуля, проверьте правильность номиналов приборов и в принципе всЁ

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 15:08:58

[имхо] Вы зря ужимаете щиток, уменьшая количество автоматов. Лучше уменьшать количество УЗО.

А так, в целом, схема имеет право на жизнь. [/имхо]

У других участников форума может быть другое мнение.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

03.06.2016 в 15:13:40

bogu, выкладываю предыдущую схему щитка, я Вас прошу напишите прямо на каких УЗО можно сэкономить, после экономии УЗО оставшиеся автоматы к каким УЗО подключать, у меня мозг плавиться угадывать, напишите ПРЯМО, в итоге щиток у меня 24 модуля, СПАСИБО

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

03.06.2016 в 15:16:09

zaletov09 написал: в последней схеме автоматы вместе с УЗО занимают 24 модуля

Хотите открою страшную тайну?)) Если у Вас щит на 24 модуля, то это вовсе не значит, что эти самые 24 модуля там будет совсем легко и просто расключить. Обычно запас оставляют, не менее 20%. УЗО 2 и 5 со стоящими под ним одинокими АВ, можете на дифф. автоматы махнуть смело, заодно и 2 модуль - места освободится. Ну, это так. Если править то что есть.

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 15:17:43

Вместо УЗО-2 и автомата под ним ставите дифференциальный автомат. Освободите один модуль. Вместо УЗО-5 и автоматов под ним ставите дифференциальный автомат. Освободите два модуля.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

03.06.2016 в 15:24:16

zaletov09 написал: у меня мозг плавиться угадывать, напишите ПРЯМО

Проще Вам сразу готовую схему и компоновку щита предоставить.))

0
zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

03.06.2016 в 15:26:11

bogu, А можно ли выкинуть УЗО-2, а автомат от водонагревателя соединить к УЗО-5? Дифавтомат ставить не хочу. Хочу что бы у меня стояли только УЗО и простые автоматы. Если да, переделаю и выложу схему

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 15:28:43

Можно.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.