Radio, ваших аппетитов я не знаю).

0
Аватар пользователя
Sacred

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 12:27:39

Спс за констурктив, поменял немного схему по рекомендациям данным выше. Теплый пол на отдельный автомат, сигналку пока вынес во вторник придет их тип кидать кабеля спрошу как им надо, духовой шкаф на 2.5 и 16А, лоджии отделил от комнат и соединил вместе, поднял номиналы некоторых узо и перед тем узо где снизу висит явно больше добавил 2п АВ. Свет с розетками объединять не хочу: все таки если вырубится только свет, пусть и во всей квартире, то ничего страшного, а вот если в каких-то комнатах и то и то будет неприятно. Количество нажатий для отключения всего кроме холодильника тоже не особо важно т.к. операция супер редкая. Остались какие-то критически неверные места?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 12:44:25

Sacred, перенесите посудомойку под общее УЗО кухни, бойлер на отдельное УЗО, стиралку объедините с розетками душевой и ванной. Желательно Т.П. на отдельное УЗО или минимум 2Р АВ на него, в той группе, где он сейчас. Перед каждым групповым УЗО поставьте по 2Р (1Р+N) АВ., как на группе освещения.

0
Аватар пользователя
Sacred

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 13:10:51

А зачем бойлеру отдельное УЗО? В палне он работать то будет 2 недели в году не жирно ему будет висеть отдельно?) Теплый пол там буквально 2 м.кв. И по поводу групповых УЗО, выше же была инфа опять таки, что если сумма автоматов под групповым узо меньше либо ровна номиналу узо, то защита сверху не нужна, зачем тогда 2п АВ например на 63А узо вешать?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 13:33:53

Тут пара тем есть зачем 2РАВ, зачем АВ перед УЗО - можете почитать. Выше у вас же обсуждали. Ну не хотите т.п. на отд. УЗО не ставьте - поставьте 2РАВ на него) http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/35570_40380/?Page=2 Что у вас там за бойлер я не знаю, но по хорошему бы 10мА УЗО на него.

0
Аватар пользователя
Sacred

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 14:23:55

SB3, Так в этих темах так ни к чему и не пришли. А выше "Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО."

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 14:35:46

Там пришли к тому, что против 2Р -"дорого и места много занимают" - но не доказали), в остальном плюсы).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

05.06.2016 в 14:50:24

SB3 написал: пришли к тому, что против 2Р -"дорого и места много занимают" - но не доказали)

Доказывать (или опровергать) очевидное - это ваш удел. Большинство здесь все же заняты делом, а не борьбой со скукой на диване. :)

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.06.2016 в 14:52:18

SB3, никто не отрицает полезность 2п, если аргументы "дорого и места много занимает" не имеют значения.

Это красиво, удобно, но блин дорого! и (или) много места занимает!

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
Sacred

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 15:42:23

Так а в целом если не перфекционировать, то схема ок? В работу можно пускать?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 15:47:03

Возьмите схему любую, с которой пришли люди на форум, давайте я её исправлю на 2Р в двух вариантах, а вы на каком угодно оборудовании обсчитаете три варианта, тогда и поговорим)

0
Аватар пользователя
Sacred

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 15:54:42

Можно взять мою с прошлой страницы, бренд буду считать легранд.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 16:06:31

Sacred, можете и сами посчитать. http:https://mastergrad.com/mediafiles/5e/52/4e/5e524e635b0855ed1452745bf0c8377d.jpeg 1)Вытяжку 2Р АВ+УЗО вместо дифа или оставьте считайте свой вариант. 2)В моем вариант вытяжку и бойлер 2Р +УЗО на каждую линию. посудомойку перенести под УЗО кухни, стиралку на розетки с/у+т.п., на т.п.2РАВ. Перед каждым групповым УЗО добавьте по 2Р АВ. 3) всё что в 2) +2Р АВ на линиях. Не забудьте учесть в своем варианте 5 нулевых шинок, желательно со ссылками на них, их цены и варианты их размещения. Номиналы АВ и УЗО оставьте везде одинаковыми, потом поправим. Пронумеруйте только всё на схеме (схемах) - удобнее будет.

0
Аватар пользователя
Sacred

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 16:33:48

Вытяжка в смысле вент установка? Без номиналов считать не будет смысла т.к. цена отличается в плоть до 2ух раз. Ну можно прикинуть что кол-во узо останется тоже, но грубо добавится 2П АВ16, 63, 10, 40, 63 у легранда это будет 7$+13$+7$+9$+13$=49$ деньги небольшие в принципе, вопрос целесообразности. Ну а если именно про компоновку, то я все еще в упор не понимаю, зачем давать бойлеру отдельное узо, при том что автомат бойлера будет выключен 342 дня в году. А вот по теплому полу, 2п именно на него или после узо? т.е. так ок будет

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 16:51:45

Sacred, если вы т.п.оставляете под групповым УЗО, то и на т.п. 2Р АВ, и перед групповым УЗО. По поводу двух недель для бойлера, так возьмите проточный водонагреватель на 3кВт от силы) и 10мА УЗО на него будет в самый раз.