Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.06.2016 в 10:28:33

SB3 написал: Да вы уж тут вертитесь на горячей сковородке, "не требуется" совсем не значит, что "запрещено", "нельзя" и т.п.) Ну и где там в госте, что размыкание N при 3Ф -сгорят все нагрузки?)

SB3, не требуется значит не нужно! Если русский знаете то должно вам быть понятно . Вы гост и нормы только знаете? Про отгорание Ноля не слышали ? Где в госте про него?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.06.2016 в 12:13:16

Димон114 написал: Про отгорание Ноля не слышали ? Где в госте про него?

Нормированное отгорание нуля?! Отгорание нуля по ГОСТу?! :D

Нормативы, как раз, для того и существуют, чтобы избежать аварийных ситуаций.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.06.2016 в 14:12:39

333vs333, жаль в теме "Абрикоса" стёрли ссылку на устройства "защиты от всего", там только 1Р+N были и 4Р в линейке).

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.06.2016 в 06:30:59

Димон114 написал: Про отгорание Ноля не слышали ? Где в госте про него?

Вас это интересует? Гост Р 50571.4.44-2011 442.3 Критическое напряжение промышленной частоты в случае обрыва нейтрального проводника в системах ТN и ТТ. Следует учитывать, что в случае обрыва нейтрального проводника в многофазной системе основная, двойная и усиленная изоляции, а также компоненты, рассчитанные на напряжение между линейным и нейтральным проводниками, могут временно подвергаться воздействию линейного напряжения, которое может достигать значения U=1,73*U0.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.06.2016 в 10:33:53

ink_mast написал:

Димон114 написал: Про отгорание Ноля не слышали ? Где в госте про него?

Вас это интересует? Гост Р 50571.4.44-2011 442.3 Критическое напряжение промышленной частоты в случае обрыва нейтрального проводника в системах ТN и ТТ. Следует учитывать, что в случае обрыва нейтрального проводника в многофазной системе основная, двойная и усиленная изоляции, а также компоненты, рассчитанные на напряжение между линейным и нейтральным проводниками, могут временно подвергаться воздействию линейного напряжения, которое может достигать значения U=1,73*U0.

ink_mast, оно :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.06.2016 в 10:35:37

333vs333 написал:

Димон114 написал: Про отгорание Ноля не слышали ? Где в госте про него?

Нормированное отгорание нуля?! Отгорание нуля по ГОСТу?! :D

Нормативы, как раз, для того и существуют, чтобы избежать аварийных ситуаций.

333vs333, в ГОСТах и аварийные ситуатции описанны , ну есле внимательно глянуть и нечего смешного в этом я лично не вижу .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.06.2016 в 15:55:54

Ну и зачем выпускают 4Р АВ, Димон? И у кого тут ещё, кроме Димона, кто выключил 4Р АВ , что-то сгорело?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.06.2016 в 16:01:22

SB3 написал: Ну и зачем выпускают 4Р АВ, Димон? И у кого тут ещё, кроме Димона, кто выключил 4Р АВ , что-то сгорело?

SB3, явно не для того чтоб считать его лучшим решением в трёхфазный сети с несеметричными однофазными нагрузками чем трёх полюсный ав , к тому же ноль рвёт ваше любимое вводное узо , и рвёт его грамотней чем четырёх полюсник , размыкая ноль последним и замыкая первым . У четырёх полюсника последовательность размыкания полюсов не нормируется . И тогда уж тоже вопрос к аудитории у кого нибудь кто использовал трёх полюсный автомат следовали неприятности связанные с трёх полюсником?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.06.2016 в 16:44:53

Димон114, а как же контроль тока в нулевом проводнике в трехфазной сети с несимметричными нагрузками?) С каких пор УЗО стало выключателем?)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.06.2016 в 17:57:47

SB3 написал: Димон114, а как же контроль тока в нулевом проводнике в трехфазной сети с несимметричными нагрузками?) С каких пор УЗО стало выключателем?)

SB3, 1 фаза А нагрузка 2 киловата, фаза В нагрузка 3.5 иловата, фаза С нагрузка 4 киловата какой ток будет в нулевом проводнике ? Ответив на этот вопрос вам станет все ясно .2)с тех же самых пор как и ав оба коммутационные аппараты

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.06.2016 в 19:22:09

:D