Аватар пользователя
molot_off

Местный

Регистрация: 05.06.2016

Пушкино

Сообщений: 3

05.06.2016 в 11:24:53

Здравствуйте! Подскажите, как выйти из ситуации: положили перегородки из ПГП (пустотелые) 5 рядов (не до потолка). Электрик решил сделать штробы и перфоратором разворотил стену посередине от 5 блока до первого. Ширина раскрытия доходит до 20 см, глубина до 8 см (сквозная). Что теперь делать? Можно ли это исправить? И если можно, то как?

Собственный вариант - брать металлические пластины и с двух сторон стены стянуть между собой по всей длине штробы. Между пластинами заштукатурить. Ну, или сделать это в обратном порядке: грунтовка бетоноконтакт, штукатурка, потом на этих местах стяжки пластинами.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20826

05.06.2016 в 13:45:44

molot_off, стена ведь не развалилась на части? Имеются сквозные отверстия, это не страшно. ...просто заполнить штробу прочной штукатуркой. Не забыть прогрунтовать. Сверху наклеить стеклохолст на всю стену.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.06.2016 в 16:21:40

Грэй написал: наклеить стеклохолст

:eek: Стеклосетку фасадную не менее 160 г/кв.м. на шпаклёвку или тот же клей с нахлёстом не менее 20 см, типичный малярный стеклохолст как усиление перегородки это ни о чём.

Грэй написал: просто заполнить штробу прочной штукатуркой. Не забыть прогрунтовать.

Гипсовой, конечно. Можно тем же клеем для ПГП, или Фугеном. Чтобы заметной усадки не было - разводить не с 60% воды, а 50%, мешать труднее, но того стоит. Можно добавить песка, будет даже удобнее работать.

0
Аватар пользователя
molot_off

Местный

Регистрация: 05.06.2016

Пушкино

Сообщений: 3

05.06.2016 в 18:38:14

psnsergey, Грэй, как считаете, опасность трещин при условии неподвижности перекрытий, возможна?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.06.2016 в 03:56:15

molot_off, если заделаете так, как я написал, стена будет равнопрочна с неповреждённой. Сеткой заделывать после твердения заполнителя штробы, т.е. через полсуток, не менее.

Электрик, конечно, брутальный. :a Пусть кинет свои провода (связать в штробе пучком, чтобы заполнять штробу удобнее было и полнее), потом и можно заделать.

0
Аватар пользователя
molot_off

Местный

Регистрация: 05.06.2016

Пушкино

Сообщений: 3

27.06.2016 в 10:37:45

всем спасибо за ответы! Применю стеклосетку фасадную!