Сер36
Сер36
Новичок

Регистрация: 09.06.2016

Иркутск

Сообщений: 1

09.06.2016 в 18:35:46

В проекте на канализации в комплектации указана "хлопушка" ХП100, в нете указано , что она ставится в ёмкости с нефтепродуктами и т.п. с противопожарными целями и утечкой, в чертежах я её не нашёл... Вопрос, зачем она нужна в канализации, может я пропустил какие то нормативы, что то пропустил?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

15.06.2016 в 15:26:33

Нужна для предотвращения обратного хода фекалий в приборы при засорах,особенно актуально в низших точках водоотведения.