r666 написал:
логику этих странных полотенцесушителей, которым нужно заземление.
Просто экономика. Дорого сделать хорошую изоляцию, устойчивую к нагреву. Дешевле отвести утечку в "землю", в третий защитный провод.
r666 написал:
Если отключить внутри сушилки землю от корпуса (это конструктивно возможно) - не поможет?
Нет. Утечка идёт по всей нагретой изоляции между горячей проволокой и корпусом сушилки. Поэтому и получается примерно половина фазного напряжения, независимо от положения вилки.
r666 написал:
Если занулить розетку?
В том-то и дело, что у вас в квартире нет безопасного "нуля". Тот, что есть (в розетке, в щитке...) слишком легко превращяется в фазу - например, при неконтакте где-то в домовой сети. И эта фаза в полный размер, без ограничения тока, приходит на "занулённый" прибор, и никакое УЗО не сработает.
В любой однофазной сети также есть немаленький шанс, что фазу и ноль нечаянно поменяют местами при ремонте.
Занулить отдельным проводом на главный электрощит дома - можно и нужно. Это, собственно, и называется "заземлением" в многоэтажных домах, и это уже предлагали чуть выше.