SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 20:11:55

333vs333, дело в том , что вольтметр и амперметр объеденены в одном приборе http://teslael.ru/catalog/izmeritelnye_pribory/ampermetr_voltmetr_var_m01_08_as20_450v_na_din_reyku/

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.06.2016 в 20:24:11

SergEm написал: где в Москве или Моск.области можно приобрести модульное оборудование подешевле и так чтобы не лохануться?

http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/ В марке выбираете - Hager

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.06.2016 в 20:34:15

333vs333 написал:

SergEm написал: верно подметили

Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.

333vs333, ВАР разъёмами A1 и A2 подключить перед УЗМ, а фазный проводник пропустить сквозь корпус сверху вниз - тот участок, который идёт от счётчика к фазной клемме УЗМ (верхней).

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 21:22:02

333vs333, не так вас понял, теперь дошло что вы имели ввиду

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2016 в 21:23:27

333vs333 написал:

SergEm написал: верно подметили

Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.

333vs333, Почему так?

0

Вечный студент

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 21:23:31

333vs333, эти приборы ещё не подключал, сейчас только посмотрел на схему...

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 21:26:25

333vs333, а можете пояснить поподробней, почему именно так? Я эти приборы ещё не подключал

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 21:29:36

web-rr, А1 и А2, я так понимаю это измерение напряжения подключается параллельно цепи, а отверстие это трансформатор тока, верно?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 21:46:23

SergEm написал: почему именно так?

SergEm, MrGalaxy, напряжение нужно знать еще до включения вводного аппарата (например, незачем лишний раз испытывать судьбу, если во время включения в сети будет перенапряжение), а нагрузку только после подачи напряжения.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

21.06.2016 в 21:48:31

SergEm, именно так. Провод можно в дырку и снизу вверх, без разницы.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

21.06.2016 в 21:54:54

333vs333 написал: напряжение нужно знать еще до включения вводного аппарата (например, незачем лишний раз испытывать судьбу, если во время включения в сети будет перенапряжение), а нагрузку только после подачи напряжения.

Ну это, прямо скажем, пример не совсем из жизни, но в целом ход верный. Надо учитывать, что у ВАР-М01-08 имеется дополнительный регистрирующий функционал:

Использование кнопки для просмотра дополнительной информации: 1-е нажатие - Umax с момента последнего сброса 2-е нажатие - Umin с момента последнего сброса 3-е нажатие - ∆U с момента последнего сброса 4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса Удержание кнопки в течении 5 секунд - сброс.

По двойному клику - индикация потребляемой мощности. По двойному клику или кнопкой - индикация напряжения и тока.

Потому подключать его надо если не до вводного автомата, то по крайней мере до УЗМа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу