MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2016 в 21:55:09

333vs333 написал:

SergEm написал: почему именно так?

SergEm, MrGalaxy, напряжение нужно знать еще до включения вводного аппарата (например, незачем лишний раз испытывать судьбу, если во время включения в сети будет перенапряжение), а нагрузку только после подачи напряжения.

333vs333, амперметр почему после? Выключатель отключен, ток не течёт, он же последовательно включен.

0

Вечный студент

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 22:05:40

MrGalaxy написал: амперметр почему после?

Ну, так напряжения нет и измерять нечего, зачем "до"?

PS Да и обслуживать под напряжением - не айс.

Radio написал: 4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса

Интересно, как подключение вольтметра до УЗМ позволит считать отключения?) Разве что отключения водного устройства ручками. Если надо считать отключения, надо подключать вольтметр после УЗМ.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 22:09:41

MrGalaxy, так ведь ток необходимо знать когда выключатель включён, чтобы понимать какая нагрузка протекает по вашей цепи, а если рубильник выключен зачем знать ток?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.06.2016 в 22:10:21

Проводник с измеряемым током пропускается через отверстие в корпусе сверху вниз. ЭТО выдержка из инструкции ВАР-М01-08. Там же есть и схема.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2016 в 22:11:22

333vs333 написал:

MrGalaxy написал: амперметр почему после?

Ну, так напряжения нет и измерять нечего, зачем "до"?

PS Да и обслуживать под напряжением - не айс.

Radio написал: 4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса

Интересно, как подключение вольтметра до УЗМ позволит считать отключения?) Разве что отключения водного устройства ручками. Если надо считать отключения, надо подключать вольтметр после УЗМ.

333vs333, да ни за чем, просто чтоб не путаться :) И ещё небольшое уточнение: эти рассуждения применимы, если есть разделение на этажный и квартирный щитки. Если в квартире стоит вводной автомат перед счётчиком, то так нельзя, перед автоматом и между автоматом и счётчиком ничего не должно быть установлено.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2016 в 22:12:29

SergEm написал: MrGalaxy, так ведь ток необходимо знать когда выключатель включён, чтобы понимать какая нагрузка протекает по вашей цепи, а если рубильник выключен зачем знать ток?

SergEm, хотя бы для того, чтобы убедиться, что тока нет.

0

Вечный студент

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 22:17:46

MrGalaxy написал: перед автоматом и между автоматом и счётчиком ничего не должно быть установлено.

Ни то ни другое не относится к данному устройству, оно подключается не в разрыв цепи. Счетчик в квартире - обычно исключение, т.к. это отголоски прошлой эпохи. А так, ничего не мешает подключить все это после счетчика. Но напряжение лучше (особенно для не специалиста) измерять до вводного устройства.

MrGalaxy написал: SergEm, хотя бы для того, чтобы убедиться, что тока нет.

А после коммутационного аппарата не узнаете? :)

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 22:19:04

MrGalaxy написал: SergEm, хотя бы для того, чтобы убедиться, что тока нет.

А после коммутационного аппарата не узнаете? :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21220

21.06.2016 в 22:21:40

333vs333 написал: Интересно, как подключение вольтметра до УЗМ позволит считать отключения?)

А у вас что, свет никогда не отключают, кроме как УЗМом? Счастливые! :)

Мне вот, скорее, могло бы быть интересно, сколько раз в моё отсутствие происходило отключение электроэнергии. Ну а срабатывал ли УЗМ можно косвенно оценить по сохраненному Uмах.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21220

21.06.2016 в 22:26:16

333vs333 написал: Счетчик в квартире - обычно исключение, т.к. это отголоски прошлой эпохи.

Совершенно обычное явление, даже частое, я бы сказал. В новостройках, возможно, не частое, но в старом фонде сплошь и рядом, и часто негде в подъездах устанавливать полноценные щитки, нет для них там места, какую реконструкцию не проводи, если на площадке помещаются только 4 двери с интервалом 20 см - и всё.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.06.2016 в 22:31:54

333vs333 написал: Счетчик в квартире - обычно исключение, т.к. это отголоски прошлой эпохи.

Неверное обобщение. Я могу сказать что счётчик вне квартиры - ушедшая эпоха. А фактические были есть и будут любые варианты.

0