Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка для квартиры.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6438

20.06.2016 в 09:16:01

#5698387

Розетки не хотите 30 мА УЗО защитить?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ol-ki

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 09:29:57

#5698402

MrGalaxy, поставить узо 30 мА на все остальные розетки? А сколько ампер тогда он нужен? А общий на 300мА тогда не нужен?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2016 в 09:57:27

#5698440

ol-ki написал: А общий на 300мА тогда не нужен?

100 достаточно.Реле напряжения, тёплый пол, электрику на балкон аквасторож, ОПС планируете? Блин схему зеркально отобразите. Обычно ввод слева рисуют.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ol-ki

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 10:01:31

#5698444

megrad, :-) Лоджия у меня там есть вместе с комнатами, остальное не планирую.

0
Аватар пользователя
ol-ki

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 10:09:14

#5698451

Нужно ли отдельное узо на кондиционер?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6438

20.06.2016 в 10:13:11

#5698456

ol-ki написал: MrGalaxy, поставить узо 30 мА на все остальные розетки? А сколько ампер тогда он нужен? А общий на 300мА тогда не нужен?

ol-ki, если на все розетки одно УЗО, то 63 А (учитывая вводной АВ на 50 А). По поводу установки в квартире противопожарного УЗО (300 мА) мнения расходятся. Если Вы поставите УЗО на розетки, и уберёте общее УЗО, то неохваченными останутся варочная панель и свет. По ПУЭ допускается свет и стационарные установки не защищать УЗО. Хуже, однако, не будет, если общее УЗО оставить.

ol-ki написал: Нужно ли отдельное узо на кондиционер?

ol-ki, тоже мнения расходятся, тут целый холливар был по этому поводу.

Ещё бы розетки лоджии запитать через отдельный автомат и УЗО (или диффавтомат).

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6438

20.06.2016 в 10:15:21

#5698462

ol-ki написал: Нужно ли отдельное узо на кондиционер?

ol-ki, тоже мнения расходятся, тут целый холливар был по этому поводу.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2016 в 10:18:42

#5698470

ol-ki, бренд какой планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ol-ki

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 10:46:48

#5698491

megrad написал: ol-ki, бренд какой планируете?

megrad, еще не определились

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2016 в 16:03:06

#5698776

ol-ki написал:

megrad написал: ol-ki, бренд какой планируете?

megrad, еще не определились

ol-ki, не у всех брендов есть УЗО с большим током на 10 мА. Надо смотреть конкретно. Плюс сразу определяйтесь с размером щитка. Но с начало схема, чтоб потом земноводное не бесновалось, а Вам не пришлось изображать фокусника впихивая желаемое в купленное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 19:05:30

#5698922

Общее УЗО вас не защитит от поражения эл. током в розетках,т.к. номинал по току утечки большой, оно выполняет функцию противопожарного УЗО , безопасным для жизни считается ток до 30мА в сухих помещениях, во влажных до 10мА. Розетки желательно защитить отдельным УЗО 63А/30мА,так же при выборе группового УЗО необходимо учитывать токи утечки в линиях, они не должны превышать 1/3 от уставки УЗО по диф.току, иначе могут возникнуть ложные срабатывания УЗО

0
Аватар пользователя
ol-ki

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 19:17:04

#5698931

Внесла изменения, также уточнила сегодня насчет входного автомата и дифа, которые установлены в квартирном холле застройщиком, записала в табличку, там оказалось немного по-другому. Посмотрите, пожалуйста, обновленную схему.

0
Аватар пользователя
ol-ki

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 20:02:14

#5698973

Сделала схему понагляднее и посчитала количество модулей, получилось 37. А щитки есть на 36. Что можно объединить?

0
Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 20:39:32

#5699007

ol-ki, 1. Какого сечения вводной кабель?

  1. А где счётчик?
  2. Не вижу смысла дублировать "Автомат 50А" в квартире, там нужен рубильник
  3. Какая реально выделена мощность на квартиру? (кВт),потому что вводной автомат на 63А,а потом эта мощность ограничивается дифавтоматом
  4. Есть вероятность ложного срабатывания "УЗО 63А 30мА", но это предположения, все зависит от длины и нагруженности линий, я бы не рекомендовал ставить на УЗО более 5 автоматов, если бюджет позволяет лучше разделить эту группу на 2 УЗО
  5. А так все завист от бюджета и Ваших хотелок :)

0