Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка для квартиры.
20.06.2016 в 09:16:01
#5698387
Розетки не хотите 30 мА УЗО защитить?
Вечный студент
20.06.2016 в 09:29:57
#5698402
MrGalaxy, поставить узо 30 мА на все остальные розетки? А сколько ампер тогда он нужен? А общий на 300мА тогда не нужен?
20.06.2016 в 09:57:27
#5698440
ol-ki написал: А общий на 300мА тогда не нужен?
100 достаточно.Реле напряжения, тёплый пол, электрику на балкон аквасторож, ОПС планируете? Блин схему зеркально отобразите. Обычно ввод слева рисуют.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.06.2016 в 10:01:31
#5698444
megrad, :-) Лоджия у меня там есть вместе с комнатами, остальное не планирую.
20.06.2016 в 10:09:14
#5698451
Нужно ли отдельное узо на кондиционер?
20.06.2016 в 10:13:11
#5698456
ol-ki написал: MrGalaxy, поставить узо 30 мА на все остальные розетки? А сколько ампер тогда он нужен? А общий на 300мА тогда не нужен?
ol-ki, если на все розетки одно УЗО, то 63 А (учитывая вводной АВ на 50 А). По поводу установки в квартире противопожарного УЗО (300 мА) мнения расходятся. Если Вы поставите УЗО на розетки, и уберёте общее УЗО, то неохваченными останутся варочная панель и свет. По ПУЭ допускается свет и стационарные установки не защищать УЗО. Хуже, однако, не будет, если общее УЗО оставить.
ol-ki написал: Нужно ли отдельное узо на кондиционер?
ol-ki, тоже мнения расходятся, тут целый холливар был по этому поводу.
Ещё бы розетки лоджии запитать через отдельный автомат и УЗО (или диффавтомат).
Вечный студент
20.06.2016 в 10:15:21
#5698462
ol-ki написал: Нужно ли отдельное узо на кондиционер?
ol-ki, тоже мнения расходятся, тут целый холливар был по этому поводу.
Вечный студент
20.06.2016 в 10:18:42
#5698470
ol-ki, бренд какой планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.06.2016 в 10:46:48
#5698491
20.06.2016 в 16:03:06
#5698776
ol-ki написал:
megrad написал: ol-ki, бренд какой планируете?
megrad, еще не определились
ol-ki, не у всех брендов есть УЗО с большим током на 10 мА. Надо смотреть конкретно. Плюс сразу определяйтесь с размером щитка. Но с начало схема, чтоб потом земноводное не бесновалось, а Вам не пришлось изображать фокусника впихивая желаемое в купленное.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.06.2016 в 19:05:30
#5698922
Общее УЗО вас не защитит от поражения эл. током в розетках,т.к. номинал по току утечки большой, оно выполняет функцию противопожарного УЗО , безопасным для жизни считается ток до 30мА в сухих помещениях, во влажных до 10мА. Розетки желательно защитить отдельным УЗО 63А/30мА,так же при выборе группового УЗО необходимо учитывать токи утечки в линиях, они не должны превышать 1/3 от уставки УЗО по диф.току, иначе могут возникнуть ложные срабатывания УЗО
20.06.2016 в 19:17:04
#5698931
Внесла изменения, также уточнила сегодня насчет входного автомата и дифа, которые установлены в квартирном холле застройщиком, записала в табличку, там оказалось немного по-другому. Посмотрите, пожалуйста, обновленную схему.
20.06.2016 в 20:02:14
#5698973
Сделала схему понагляднее и посчитала количество модулей, получилось 37. А щитки есть на 36. Что можно объединить?
20.06.2016 в 20:39:32
#5699007
ol-ki, 1. Какого сечения вводной кабель?