SergEm написал: ol-ki, 1. Какого сечения вводной кабель?

  1. А где счётчик?
  2. Не вижу смысла дублировать "Автомат 50А" в квартире, там нужен рубильник
  3. Какая реально выделена мощность на квартиру? (кВт),потому что вводной автомат на 63А,а потом эта мощность ограничивается дифавтоматом
  4. Есть вероятность ложного срабатывания "УЗО 63А 30мА", но это предположения, все зависит от длины и нагруженности линий, я бы не рекомендовал ставить на УЗО более 5 автоматов, если бюджет позволяет лучше разделить эту группу на 2 УЗО
  5. А так все завист от бюджета и Ваших хотелок :)

SergEm, счетчик между первым автоматом и дифом. Пока делаем ремонт, были случаи, что вырубало автомат общий в коридоре и приходилось каждый раз туда идти включать, поэтому возникла идея продублировать автомат в квартире. Какая выделена мощность, не знаю.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

20.06.2016 в 21:10:44

#5699024

Можно купить щиток побольше. Впритык по модулям собирать крайне неудобно.

0
Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 21:18:22

#5699026

Но не факт что первым будет срабатывать автомат в квартире, Щитки на 36 модулей есть,как вариант можно убрать розетку в щитке это во-первых, а во-вторых она у вас не защищена автоматом

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6438

21.06.2016 в 07:11:50

#5699304

Щитки есть и на 48 модулей (4 по 12).

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6438

21.06.2016 в 08:26:53

#5699340

На кондиционер бы отдельное УЗО поставить.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2016 в 09:53:30

#5699393

ol-ki написал: А щитки есть на 36.

есть щиты 36+... Но не у всех брендов.

MrGalaxy написал: Щитки есть и на 48 модулей (4 по 12).

Самый идеальный вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ol-ki

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

22.06.2016 в 07:19:28

#5700367

Учла все советы, всем спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.06.2016 в 11:55:38

#5700602

ol-ki написал: Учла все советы, всем спасибо за помощь!

А что в результате получилось, покажете?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ol-ki

Местный

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

25.06.2016 в 20:58:17

#5703671

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

25.06.2016 в 22:16:01

#5703715

ol-ki

Ну схемка такая крутяшная, кол-во АВДТ поражает :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2016 в 07:28:36

#5703899

Songo, зря, я за дифы. ol-ki, одна линия на розетки кухни? Лучше две.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.06.2016 в 09:42:44

#5703947

megrad написал: зря, я за дифы.

А я ничего против не имею :) . Я тоже за АВДТ на каждую линию (дорого но комфортно и практично). Сам для всяких фирм собираю всё на АВДТ, очень удобно :yu:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2016 в 10:07:09

#5703955

Songo написал: очень удобно

+100/ Надо земноводных сокращать, я за хомяков.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
crype

Местный

Регистрация: 19.04.2016

Красноярск

Сообщений: 42

26.06.2016 в 16:55:59

#5704156

ol-ki написал:

ol-ki, Для чего на варочную 40А автомат ставить, достаточно 25А

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2016 в 17:05:50

#5704161

crype, варочная (если не 2 х комфорочная или индукционная) весит от 7 кВт, ну 32 А. Откуда 25 А?