SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 19:05:30

Общее УЗО вас не защитит от поражения эл. током в розетках,т.к. номинал по току утечки большой, оно выполняет функцию противопожарного УЗО , безопасным для жизни считается ток до 30мА в сухих помещениях, во влажных до 10мА. Розетки желательно защитить отдельным УЗО 63А/30мА,так же при выборе группового УЗО необходимо учитывать токи утечки в линиях, они не должны превышать 1/3 от уставки УЗО по диф.току, иначе могут возникнуть ложные срабатывания УЗО

0
ol-ki
ol-ki
Новичок

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 19:17:04

Внесла изменения, также уточнила сегодня насчет входного автомата и дифа, которые установлены в квартирном холле застройщиком, записала в табличку, там оказалось немного по-другому. Посмотрите, пожалуйста, обновленную схему.

0
ol-ki
ol-ki
Новичок

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 20:02:14

Сделала схему понагляднее и посчитала количество модулей, получилось 37. А щитки есть на 36. Что можно объединить?

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 20:39:32

ol-ki, 1. Какого сечения вводной кабель?

  1. А где счётчик?
  2. Не вижу смысла дублировать "Автомат 50А" в квартире, там нужен рубильник
  3. Какая реально выделена мощность на квартиру? (кВт),потому что вводной автомат на 63А,а потом эта мощность ограничивается дифавтоматом
  4. Есть вероятность ложного срабатывания "УЗО 63А 30мА", но это предположения, все зависит от длины и нагруженности линий, я бы не рекомендовал ставить на УЗО более 5 автоматов, если бюджет позволяет лучше разделить эту группу на 2 УЗО
  5. А так все завист от бюджета и Ваших хотелок :)
0
ol-ki
ol-ki
Новичок

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

20.06.2016 в 20:42:46

SergEm написал: ol-ki, 1. Какого сечения вводной кабель?

  1. А где счётчик?
  2. Не вижу смысла дублировать "Автомат 50А" в квартире, там нужен рубильник
  3. Какая реально выделена мощность на квартиру? (кВт),потому что вводной автомат на 63А,а потом эта мощность ограничивается дифавтоматом
  4. Есть вероятность ложного срабатывания "УЗО 63А 30мА", но это предположения, все зависит от длины и нагруженности линий, я бы не рекомендовал ставить на УЗО более 5 автоматов, если бюджет позволяет лучше разделить эту группу на 2 УЗО
  5. А так все завист от бюджета и Ваших хотелок :)

SergEm, счетчик между первым автоматом и дифом. Пока делаем ремонт, были случаи, что вырубало автомат общий в коридоре и приходилось каждый раз туда идти включать, поэтому возникла идея продублировать автомат в квартире. Какая выделена мощность, не знаю.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8814

20.06.2016 в 21:10:44

Можно купить щиток побольше. Впритык по модулям собирать крайне неудобно.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 21:18:22

Но не факт что первым будет срабатывать автомат в квартире, Щитки на 36 модулей есть,как вариант можно убрать розетку в щитке это во-первых, а во-вторых она у вас не защищена автоматом

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2016 в 07:11:50

Щитки есть и на 48 модулей (4 по 12).

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2016 в 08:26:53

На кондиционер бы отдельное УЗО поставить.

0

Вечный студент

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2016 в 09:53:30

ol-ki написал: А щитки есть на 36.

есть щиты 36+... Но не у всех брендов.

MrGalaxy написал: Щитки есть и на 48 модулей (4 по 12).

Самый идеальный вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ol-ki
ol-ki
Новичок

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

22.06.2016 в 07:19:28

Учла все советы, всем спасибо за помощь!

0