Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.09.2019 в 21:44:53

СтранникXXI, я не хотел сравнивать эти два автомата, так произвольно получилось. И такое сравнение было бы не совсем корректным: 4,5 кА - 6 кА. А вот сравнение ВМ63 и ВА47-60 вполне может закончиться в пользу ИЭКа. Просто я помню, что у ВА47-60 была медь 100% от верхнего до нижнего зажима.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.09.2019 в 21:53:36

Smile600, строго говоря, лучше было бы не фото делать, а штук по 100 от каждого производителя, и чтобы из разных партий, и прогнать их все на стенде :)

0
Аватар пользователя
Smile600

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

28.09.2019 в 22:13:12

Abrikos написал: Smile600, строго говоря, лучше было бы не фото делать, а штук по 100 от каждого производителя, и чтобы из разных партий, и прогнать их все на стенде :)

Abrikos, мне нагляднее фото. Как остальным не знаю.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.09.2019 в 22:14:51

Abrikos, вот например. Конструкция довольно близка ВМ63.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.09.2019 в 22:30:07

tyuk, такой же точно. Не было настроения в тот день его фотографировать. Запомнил только, что у него там внутри везде медь. И это был экземпляр не на 50-63А, а всего лишь 10А.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

28.09.2019 в 22:34:39

Abrikos написал: я когда-то искал про старые G и L характеристики, хотел чтобы точная инфа была, академическая. Потому что народ в интернете путается. ... про модульные автоматы ВМ40 с характеристиками B, C, D, L, G

Мне кажется, что так путаницу не искоренить. Если спросить у Яндекс за ВМ40, то найдётся:

Выключатели для общепромышленного применения с защитными характеристиками G и L соответствуют ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98)... Выключатели с защитной характеристикой L. Электромагнитный расцепитель срабатывает в ди­апазоне от 3,2×In до 4,8×In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,05×In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,3×In. Выключатели с защитной характеристикой G. Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 6,4×In до 9,6×In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,05×In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,3×In

Если спросить за ВМ63, то найдётся:

Время-токовые характеристики автоматических выключателей OptiDin ВМ63 по ГОСТ Р 50030.2 Выключатели с типом защитной характеристики Z. Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 3,2 In до 4,8 In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,05 In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,3 In. Выключатели с типом защитной характеристики L. Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 6,4 In до 9,6 In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,05 In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,3 In. Выключатели с типом защитной характеристики K. Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 9,6 In до 14,4 In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,05 In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,3 In.

Заметим, что оба ссылаются на ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2), правда разных годов, но не в этом суть. Суть в том, что ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2) не устанавливают типов защитных характеристик, а устанавливают методы испытаний, а производитель должен в документации указать время-токовые характеристики, желательно в виде графиков по ГОСТ Р 50339.0 (МЭК 60269-1) и ГОСТ Р 50339.2 (МЭК 60269-2-1).

Естественно, что производители дают краткие идентификаторы, но так же естественно, что должны возникать конфликты. Например, источник немецкой Википедии L - 3,5...5×In неясен, наверное какой-то немецкий автомат, но он не соответствует, ни ВМ40 (близко но неточно), ни ВМ63.

P.S.

Как я понимаю, G, L, K, Z, не старые, они современные и рабочие, но "нестандартные"/"фирменные". Они чем-то удобны для определённых применений и удобны в производстве.

Да ещё ж надо учитывать что те же самые характеристики, как стандартные, так и "нестандартные"/"фирменные", имеют время-токовые графики для постоянных токов.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.09.2019 в 23:28:34

"...Например, источник немецкой Википедии L - 3,5...5×In неясен, наверное какой-то немецкий автомат, но он не соответствует, ни ВМ40 (близко но неточно), ни ВМ63."


Serge3leo, да, всё равно какая-то путаница присутствует. Например, ABB раньше указывала для К-характеристики 8-12 In, а сейчас указывает 10-14 In. Может оно по их DIN VDE было 8-12 In, а теперь стало по МЭК 10-14 In. Хорошо, что В и С такие простые и понятные :)

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.09.2019 в 00:11:43

Abrikos написал: Может оно по их DIN VDE было 8-12 In, а теперь стало по МЭК 10-14 In.

DIN VDE, увы, не читал, хотя полагаю в нём тоже полная свобода производителю, как по МЭК. А по МЭК он может в документации назвать как ему в голову взбредёт (в рамках фирмы или в рамках серии АВ), но должон привести график. А уж по этому графику и представленным на испытания АВ сертификационная лаборатория и выписывает заключение.

Abrikos написал: Хорошо, что В и С такие простые и понятные

За B и C регуляторы и производители всех стран договорились и в стандарты прописали, и по переменке, и по постоянке. Ещё D тоже более менее. Для сельской местности сойдёт, но плод компромисса завсегда кому-то, да жмёт.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

29.09.2019 в 12:21:00

Serge3leo написал: Как я понимаю, G, L, K, Z, не старые, они современные и рабочие, но "нестандартные"/"фирменные". Они чем-то удобны для определённых применений и удобны в производстве.

Если речь о табличке в немецкой вики, то там как современные указаны лишь K и Z. L-устаревший вариант B, G (а также U) -- устаревшие варианты C.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.10.2019 в 23:11:07

SE K60N 6кА Болгария. AEG Elfa E90E 4,5 кА.


Шнейдер - как Шнейдер, ничего необычного, кроме гнезда для Fork-шины снизу. Пластмасски типа газген в наличии. Производится в Индии и Болгарии.


AEG - как AEG и GE, ничего необычного.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

26.10.2019 в 17:07:25

можно дополнить тему свежим сименсом?

0
Аватар пользователя
Smile600

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

26.10.2019 в 17:18:11

Dron/9K написал: можно дополнить тему свежим сименсом?

Dron/9K, Это не приватная ветка. Конечно добавляй. Всем будет интересно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

26.10.2019 в 17:51:54

Abrikos написал: Шнейдер - как Шнейдер, ничего необычного, кроме гнезда для Fork-шины снизу

Нацепить белую накладку клюва - будет годный rеsi9 :)

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

26.10.2019 в 20:53:24

Тогда на суд общественности самые дешманские АВ что я сумел найти :) Разобрать так красиво как у тов. Абрикоса не вышло - часть деталек высыпалась и поставить на место я их уже не смог.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.10.2019 в 21:57:29

Dron/9K, у нас одно время продавали румынские 5SL6, потом они пропали из продажи. В этой серии у автоматов 32-63А механизм 5SY, но без "быстрого включения".

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу