Алексей Рыбкин написал 21.01.2026 в 07:24

Учесть 10% доверительный интервал Говоря проще умножить показания на 0.9

При чем здесь индуктивность?

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 590

18.04.2026 в 14:03:08

Как и обещал в этой теме, выкладываю разбор внутрянки АВ разных серий - два от EKF и три от SE, две бюджетные версии и одна средняя. АВ разобраны варварски - высверливанием заклепок без оглядки на обратную сборку и тем более использование по назначению.

  1. EKF PROxima C10
  2. EKF AVERES C10
  3. Schnider Electric Easy9 C16
  4. Schnider Electric Resi9 C16
  5. Systeme electric City9 Set C10

0001 0002 00030004

2
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21581

18.04.2026 в 14:27:29

DolinEA написал 18.04.2026 в 14:03

AVERES

Пожалуй брутальнее остальных. )) И один из двух имеющий газен.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

18.04.2026 в 14:48:12

DolinEA написал 18.04.2026 в 14:03

АВ разобраны варварски

Замыкание мгновенное (пружинкой) у всех серий?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21852

18.04.2026 в 16:40:10

Полноценными из кучки оказались только аверес и рези, что, впрочем, секретом никогда и не было. Сити никуда от изи не ушел, никаких улучшений не произошло, чуда не случилось, что бы там ни говорили.