dokar написал: И чо там ? :eek: Тайна белых соплей на земельке ?
там нарисовано, что АВДТ не электронный т.е. сименс отдыхает со своими т.н. ноу-хау :D
23.08.2018 в 00:43:39
dokar написал: И чо там ? :eek: Тайна белых соплей на земельке ?
там нарисовано, что АВДТ не электронный т.е. сименс отдыхает со своими т.н. ноу-хау :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.08.2018 в 01:41:36
ZooZoo написал:
dokar написал: И чо там ? :eek: Тайна белых соплей на земельке ?
там нарисовано, что АВДТ не электронный т.е. сименс отдыхает со своими т.н. ноу-хау :D
ZooZoo, Однако, на сайте самого Hager пишут "RCBO Electronic 1M 1P 6kA B-16A 30mA AC Class", в отличии от толстых АВДТ. Всё врут, ничего святого, чему верить? ;)
23.08.2018 в 01:56:05
Serge3leo написал: на сайте самого Hager пишут "RCBO Electronic 1M 1P 6kA B-16A 30mA AC Class", в отличии от толстых АВДТ. Всё врут, ничего святого, чему верить?
полагаю, что придется, таки, верить сайту
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.08.2018 в 02:08:15
ZooZoo написал: никакой электромеханики, одни иелкосхемы... однако, для нас (меня в т.ч.), лохов - схема никак не обозначает электронное УЗО+АВ (1р+1n)
С другой стороны, а зачем нужен электромеханический АВДТ, если он N не размыкает?
P.S. Ещё один образчик, который без поллитры нормально не установить. :(
01.09.2018 в 15:42:07
ABB basic M.
Автомат С20. С этого номинала у basic M в зажимах медь. Рекомендуемый производителем момент - 2Нм. На фото последствия превышения рекомендуемого момента (2,5-3 Нм). Там, где жила попала почти по центру зажима, просто приличная вмятина от винта:
Там, где жила слегка сместилась от центра зажима, винт перекосило и повело в сторону, вмятина глубже, с обратной стороны образовалась выпуклость.
Одна скоба погнулась, другую перекосило и винт в ней теперь крутится туго.
Механизм быстрого включения basic M C50, его наличие можно определить по двум горизонтальным прорезям на правой боковой стороне. Нет прорезей - нет механизма.
01.09.2018 в 16:09:17
Abrikos, В общем - так себе Бейсик...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.09.2018 в 12:19:16
MaSeVi написал: Abrikos, В общем - так себе Бейсик...
MaSeVi, Чем дешевле серия , тем круче должен быть инструмент у монтажника . Имея ввиду динамометрику . :D
Да, ни фига.
02.09.2018 в 12:24:47
dokar, Был у меня знакомый, который контроль затяжки осуществлял по половинкам корпусов: начали расходиться, значит все ОК, затянул нормально!))))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.09.2018 в 12:30:05
MaSeVi написал: dokar, Был у меня знакомый, который контроль затяжки осуществлял по половинкам корпусов: начали расходиться, значит все ОК, затянул нормально!))))…
MaSeVi, В ход шли двухсторонние биты ? :)
Да, ни фига.
02.09.2018 в 12:33:20
dokar, В ход шли сильные руки и отсутствие головы (последнее не в прямом смысле, конечно)…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.09.2018 в 21:25:13
Abrikos написал: Alexey_Spb, да ладно ... :) Тема - как тема, просто картинки в помощь тем, кто любит подключать питание только к неподвижному контакту автомата, но точно не знает с какой стороны он находится. :)
Abrikos, ну а сам что думаешь по поводу подключения к неподвижным контактам? У нас вроде как по умолчанию питание принято заводить сверху а нагрузку с нижней стороны. Но, взять тот же Hager или Siemens, и то как на картинках продавцов из Германии на них заводится питание (снизу) - немного смущает (чье подключение правильное). Вот например, если на АВ контакты помечены как "1" сверху а "2" снизу, в моем понимании в этом случае питание нужно заводить там где "1". А бывает (например на УЗО) - написано сверху "1/2" и снизу "2/1"- тут конечно понятно что без разницы с какой стороны питание заводить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу