ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.08.2018 в 00:43:39

dokar написал: И чо там ? :eek: Тайна белых соплей на земельке ?

там нарисовано, что АВДТ не электронный т.е. сименс отдыхает со своими т.н. ноу-хау :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

23.08.2018 в 01:41:36

ZooZoo написал:

dokar написал: И чо там ? :eek: Тайна белых соплей на земельке ?

там нарисовано, что АВДТ не электронный т.е. сименс отдыхает со своими т.н. ноу-хау :D

ZooZoo, Однако, на сайте самого Hager пишут "RCBO Electronic 1M 1P 6kA B-16A 30mA AC Class", в отличии от толстых АВДТ. Всё врут, ничего святого, чему верить? ;)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.08.2018 в 01:56:05

Serge3leo написал: на сайте самого Hager пишут "RCBO Electronic 1M 1P 6kA B-16A 30mA AC Class", в отличии от толстых АВДТ. Всё врут, ничего святого, чему верить?

полагаю, что придется, таки, верить сайту ссылка ... :( печально, но fuck-т - никакой электромеханики, одни иелкосхемы... однако, для нас (меня в т.ч.), лохов - схема никак не обозначает электронное УЗО+АВ (1р+1n)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

23.08.2018 в 02:08:15

ZooZoo написал: никакой электромеханики, одни иелкосхемы... однако, для нас (меня в т.ч.), лохов - схема никак не обозначает электронное УЗО+АВ (1р+1n)

С другой стороны, а зачем нужен электромеханический АВДТ, если он N не размыкает?

P.S. Ещё один образчик, который без поллитры нормально не установить. :(

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.09.2018 в 15:42:07

ABB basic M.


Автомат С20. С этого номинала у basic M в зажимах медь. Рекомендуемый производителем момент - 2Нм. На фото последствия превышения рекомендуемого момента (2,5-3 Нм). Там, где жила попала почти по центру зажима, просто приличная вмятина от винта:

Там, где жила слегка сместилась от центра зажима, винт перекосило и повело в сторону, вмятина глубже, с обратной стороны образовалась выпуклость.

Одна скоба погнулась, другую перекосило и винт в ней теперь крутится туго.


Механизм быстрого включения basic M C50, его наличие можно определить по двум горизонтальным прорезям на правой боковой стороне. Нет прорезей - нет механизма.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

01.09.2018 в 16:09:17

Abrikos, В общем - так себе Бейсик...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

02.09.2018 в 12:19:16

MaSeVi написал: Abrikos, В общем - так себе Бейсик...

MaSeVi, Чем дешевле серия , тем круче должен быть инструмент у монтажника . Имея ввиду динамометрику . :D

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

02.09.2018 в 12:24:47

dokar, Был у меня знакомый, который контроль затяжки осуществлял по половинкам корпусов: начали расходиться, значит все ОК, затянул нормально!))))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

02.09.2018 в 12:30:05

MaSeVi написал: dokar, Был у меня знакомый, который контроль затяжки осуществлял по половинкам корпусов: начали расходиться, значит все ОК, затянул нормально!))))…

MaSeVi, В ход шли двухсторонние биты ? :)

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

02.09.2018 в 12:33:20

dokar, В ход шли сильные руки и отсутствие головы (последнее не в прямом смысле, конечно)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

30.09.2018 в 21:25:13

Abrikos написал: Alexey_Spb, да ладно ... :) Тема - как тема, просто картинки в помощь тем, кто любит подключать питание только к неподвижному контакту автомата, но точно не знает с какой стороны он находится. :)

Abrikos, ну а сам что думаешь по поводу подключения к неподвижным контактам? У нас вроде как по умолчанию питание принято заводить сверху а нагрузку с нижней стороны. Но, взять тот же Hager или Siemens, и то как на картинках продавцов из Германии на них заводится питание (снизу) - немного смущает (чье подключение правильное). Вот например, если на АВ контакты помечены как "1" сверху а "2" снизу, в моем понимании в этом случае питание нужно заводить там где "1". А бывает (например на УЗО) - написано сверху "1/2" и снизу "2/1"- тут конечно понятно что без разницы с какой стороны питание заводить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу