05.11.2023 в 22:19:05
Трёхполюсный автоматический выключатель ABB S203 удивил меня тем, что один полюс отключился при том, что два других полюса остались включены, и общий рычаг остался поднят. Напомню, на каждом модуле этой серии есть цветовой индикатор состояния. Отключённый модуль отображал своё отключённое состояние зеленым флажком. Как такое возможно?
05.11.2023 в 23:11:15
Как такое возможно? cineman,
отсутствие или поломка, аналогичного элемента, обязанного присутствовать в конструкции многополюсного автомата.
06.11.2023 в 12:12:28
cineman Напомню, на каждом модуле этой серии есть цветовой индикатор состояния. Отключённый модуль отображал своё отключённое состояние зеленым флажком.
Вы ориентировались только на индикатор?
06.11.2023 в 12:23:04
СтранникXXI, Ну это догадки и предположения
06.11.2023 в 13:11:14
СтранникXXI написал:
cineman Напомню, на каждом модуле этой серии есть цветовой индикатор состояния. Отключённый модуль отображал своё отключённое состояние зеленым флажком.
Вы ориентировались только на индикатор?
СтранникXXI, Я не ориентировался вообще. Фаза пропала в розетке, и пошел искать. Индикатор я упомянул как симптом для тех, кому есть что сказать.
06.11.2023 в 13:16:37
Угадайте, что за АВ)) И мнение по компонентам
06.11.2023 в 13:53:04
cineman написал: для тех, кому есть что сказать
Вас спросили, проверили ли Вы размыкание или не размыкание тех полюсов, у которых не выпал флажок.
То, что автомат неисправен, всем понятно и так. Заинтересовал характер неисправности: индикация или механизм размыкания. Первое плохо, второе ещё хуже.
06.11.2023 в 16:08:16
ВТБ! написал: Вас спросили, проверили ли Вы размыкание или не размыкание тех полюсов, у которых не выпал флажок.
Кто спросил?
ВТБ! написал: То, что автомат неисправен, всем понятно и так.
Всем пофиг. Я их не вижу в обсуждении моего вопроса.
ВТБ! написал: Заинтересовал характер неисправности: индикация или механизм размыкания. Первое плохо, второе ещё хуже.
Механизм неисправности в том, что возможно размыкание одного из полюсов, отдельно от двух других. Это может быть контрафактный АВВ, или какой то недостаток конструкции подлинного АВВ. Я ожидал, что мой случай уже знаком присутствующим, и я получу готовый ответ. Постараюсь заменить этот АВ на новый, что непросто всилу непрерывности производства.
06.11.2023 в 19:03:26
cineman Кто спросил?
Спросил я. Но Вы, вероятно, этого не поняли.
cineman Механизм неисправности в том, что возможно размыкание одного из полюсов, отдельно от двух других
В этом мире возможно многое. Ещк раз: Вы проверили состояние полюсов, кроме как по цвету индикатора?
cineman Постараюсь заменить этот АВ на новый, что непросто всилу непрерывности производства
Во-первых, это как-то не очень вяжется с
cineman Фаза пропала в розетке
Во-вторых, замена модульного АВ для Вас является проблемой?
06.11.2023 в 21:35:23
СтранникXXI написал: Ещк раз: Вы проверили состояние полюсов, кроме как по цвету индикатора?
У меня не было с собой рентгеновского аппарата. Я передёрнул рычаг АВ, отключённый полюс включился, и я пошёл по другим заявкам. Мой вопрос был о возможности возникновения такой ситуации. Я полагал, что эта проблема неизвестна только мне.
07.11.2023 в 01:00:43
Этот форум становится немного израильским. Задавший вопрос вместо ответа получает вопросы.
СтранникXXI написал: замена модульного АВ для Вас является проблемой?
Всё, написанное мной здесь, для вас является темой подчеркнуть собственное превосходство. И вас не смущает, что ответ на мой вопрос вам неизвестен.