cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.11.2023 в 22:19:05

Трёхполюсный автоматический выключатель ABB S203 удивил меня тем, что один полюс отключился при том, что два других полюса остались включены, и общий рычаг остался поднят. Напомню, на каждом модуле этой серии есть цветовой индикатор состояния. Отключённый модуль отображал своё отключённое состояние зеленым флажком. Как такое возможно?

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

05.11.2023 в 23:11:15

Как такое возможно? cineman,
отсутствие или поломка, аналогичного элемента, обязанного присутствовать в конструкции многополюсного автомата.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.11.2023 в 12:12:28

cineman Напомню, на каждом модуле этой серии есть цветовой индикатор состояния. Отключённый модуль отображал своё отключённое состояние зеленым флажком.

Вы ориентировались только на индикатор?

0
Sergeska
Sergeska
Местный

Регистрация: 14.10.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 115

06.11.2023 в 12:23:04

СтранникXXI, Ну это догадки и предположения

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.11.2023 в 13:11:14

СтранникXXI написал:

cineman Напомню, на каждом модуле этой серии есть цветовой индикатор состояния. Отключённый модуль отображал своё отключённое состояние зеленым флажком.

Вы ориентировались только на индикатор?

СтранникXXI, Я не ориентировался вообще. Фаза пропала в розетке, и пошел искать. Индикатор я упомянул как симптом для тех, кому есть что сказать.

0
Sergeska
Sergeska
Местный

Регистрация: 14.10.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 115

06.11.2023 в 13:16:37

Угадайте, что за АВ)) И мнение по компонентам

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24873

06.11.2023 в 13:53:04

cineman написал: для тех, кому есть что сказать

Вас спросили, проверили ли Вы размыкание или не размыкание тех полюсов, у которых не выпал флажок.

То, что автомат неисправен, всем понятно и так. Заинтересовал характер неисправности: индикация или механизм размыкания. Первое плохо, второе ещё хуже.

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.11.2023 в 16:08:16

ВТБ! написал: Вас спросили, проверили ли Вы размыкание или не размыкание тех полюсов, у которых не выпал флажок.

Кто спросил?

ВТБ! написал: То, что автомат неисправен, всем понятно и так.

Всем пофиг. Я их не вижу в обсуждении моего вопроса.

ВТБ! написал: Заинтересовал характер неисправности: индикация или механизм размыкания. Первое плохо, второе ещё хуже.

Механизм неисправности в том, что возможно размыкание одного из полюсов, отдельно от двух других. Это может быть контрафактный АВВ, или какой то недостаток конструкции подлинного АВВ. Я ожидал, что мой случай уже знаком присутствующим, и я получу готовый ответ. Постараюсь заменить этот АВ на новый, что непросто всилу непрерывности производства.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.11.2023 в 19:03:26

cineman Кто спросил?

Спросил я. Но Вы, вероятно, этого не поняли.

cineman Механизм неисправности в том, что возможно размыкание одного из полюсов, отдельно от двух других

В этом мире возможно многое. Ещк раз: Вы проверили состояние полюсов, кроме как по цвету индикатора?

cineman Постараюсь заменить этот АВ на новый, что непросто всилу непрерывности производства

Во-первых, это как-то не очень вяжется с

cineman Фаза пропала в розетке

Во-вторых, замена модульного АВ для Вас является проблемой?

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.11.2023 в 21:35:23

СтранникXXI написал: Ещк раз: Вы проверили состояние полюсов, кроме как по цвету индикатора?

У меня не было с собой рентгеновского аппарата. Я передёрнул рычаг АВ, отключённый полюс включился, и я пошёл по другим заявкам. Мой вопрос был о возможности возникновения такой ситуации. Я полагал, что эта проблема неизвестна только мне.

0
cineman
cineman
Старожил

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.11.2023 в 01:00:43

Этот форум становится немного израильским. Задавший вопрос вместо ответа получает вопросы.

СтранникXXI написал: замена модульного АВ для Вас является проблемой?

Всё, написанное мной здесь, для вас является темой подчеркнуть собственное превосходство. И вас не смущает, что ответ на мой вопрос вам неизвестен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.