Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 13:01:15

#5699588

Приточка Lux 550, планирую ее установить в квартире, план которой прилагаю схема: https://drive.google.com/file/d/0BwlM6FcFSSkvRS11b1FpblBqbk9PZ3I5TDN3V05Vcnc4d3hB/view

Приточка будет расположена в нише между лоджиями, от нее уже проложен воздуховод диаметром 200 мм (на схеме зеленым) в коридор. Там под навесным потолком планирую установить распределительную камеру с клапанами и гибкими воздуховодами развести по комнатам. Решетки будут расположены над дверьми (на схеме красным).

Магистральный воздуховод (зеленый) там, где он идет в комнате, уже зашит в короб, остального еще пока нет. Воздуховоды в комнаты планирую диаметром 125, решетки где-то 400х100, расход настрою клапанами (в правую верхнюю комнату 120 в остальные по 60). Отток воздуха планируется под дверями и далее в вент. каналы на кухне и в санузлах.

Вопросы:

  1. Нужно ли в такой конфигурации ставить шумоглушитель Если да, то где?
  2. Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?

    Отредактировано Владимир57 21.06.2016

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

21.06.2016 в 13:56:55

#5699649

karlusha70 написал: ...Нужно ли в такой конфигурации ставить шумоглушитель Если да, то где?...

Лучше вместо установки шумоглушителя для перестраховки соедините адаптеры решеток с расширительной камерой гибкими воздуховодами типа сонодек. Это будет примерно то же самое что и "бочку" пристроите, но с меньшими потерями на потолке...

karlusha70 написал: ...Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?...

В основном воздуховоде между ПУ и распределительной камерой... Только - зачем такие изощрения??? "Не усложняйте жизнь без надобности...". Все эти "игрушки" "поиграться" на пару-тройку месяцев...

Хотя, выбирать и решать Вам...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 14:17:04

#5699663

Ким написал: гибкими воздуховодами типа сонодек.

Именно так и планирую, спасибо)))

Ким написал: В основном воздуховоде между ПУ

К сожалению, воздуховод уже в гипсокартоне. Можно ли ставить в камере?

Ким написал: Все эти "игрушки" "поиграться" на пару-тройку месяцев

Уже куплено, грех не поиграться)))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

21.06.2016 в 14:42:10

#5699697

karlusha70 написал: ..... К сожалению, воздуховод уже в гипсокартоне. Можно ли ставить в камере? ...

Тогда не в самой камере а, хотя бы, за полметра ДО нее. Можно и в самой камере сделать подсоединение. Но в ней давление значительно меньше чем в самом воздуховоде и при малых скоростях ПУ датчику работать будет значительно сложнее чем в самом воздуховоде ....

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 14:58:21

#5699712

Спасибо, Ким! Подскажите, еще, пожалуйста, по поводу решеток.

Жене нравятся перфорированные вроде таких: Но как я понимаю на принудительный приток такие не ставят.

Или для такого расхода как будет у нас это вообще не принципиально?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

21.06.2016 в 16:58:41

#5699819

karlusha70 написал: .... как ... понимаю на принудительный приток такие не ставят....

Почему же не ставят. Ставят и сам ставил. Надо только учитывать при подборе размера что скорость исходящего воздуха не должна быть более чем 1 м/сек (меньше - лучше) и коэфф. св. прохода у ни не выше чем 0,5 А так, неплохо получалось...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
tsv

Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

21.06.2016 в 19:12:21

#5699923

karlusha70, относительно VAV, посмотрите доки http://www.breezart.ru/tech/vav_breezart.pdf и http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf

0
Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

22.06.2016 в 16:15:59

#5700887

Ким написал: скорость исходящего воздуха не должна быть более чем 1 м/сек

А как быть с тем, что струя притока, вроде, должна добивать до противоположной стены? Или для таких маленьких помещений это не важно?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

22.06.2016 в 17:10:16

#5700949

karlusha70 написал: ..... А как быть с тем, что струя притока, вроде, должна добивать до противоположной стены? Или для таких маленьких помещений это не важно? ....

Вообще-то для таких помещений факел воздуха должен быть 1,5-2 метра. Но если хотите чтобы добивало до противоположной стены - никаких проблем. В воздуховоде поднимаем скорость воздуха до 6-7 м/сек и на выходе ставим сопловой диффузор. И получите то что хотите. Вот только будете ли Вы в таком режиме его, в последствии, эксплуатировать - очень большой знак вопроса... ;) :)

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Гость7

Местный

Регистрация: 15.09.2015

Москва

Сообщений: 59

24.06.2016 в 12:27:55

#5702576

karlusha70 написал:

  1. Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?

karlusha70,
Датчик ставьте непосредственно в камере.

0
Аватар пользователя
tsv

Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

24.06.2016 в 15:11:13

#5702697

Гость7 написал: Датчик ставьте непосредственно в камере.

Всё же, наверное, трубку (+) от датчика, правильнее сказать...

0
Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

24.06.2016 в 16:31:08

#5702761

Гость7 написал: Датчик ставьте непосредственно в камере

tsv написал: Всё же, наверное, трубку

Ну это понятно, что трубку.

Еще вопрос - как соединить ПУ и магистральный воздуховод (тот что в верхней левой комнате)?

ПУ будет смонтирована в вертикальном положении (поток снизу-вверх) на стене в нише. От нее до магистрального воздуховода нужно будет протянуть примерно 1 метр вверх, поворот на 90 градусов, еще метр вдоль стены и еще один поворот, уже внутрь помещения. И все это хозяйство практически на улице, хотя и под козырьком.

Я планировал это организовать жестью, но тут подумал, а может сонодек или что-то такое? Шум уменьшится, обматывать для теплоизоляции уже не нужно. Но вот как он относится к нахождению на улице? Солнце, ветер, осадки...

Прошу совета.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

24.06.2016 в 17:20:59

#5702793

karlusha70 написал: ... ПУ будет смонтирована в вертикальном положении (поток снизу-вверх) на стене в нише. ....

Если не ошибаюсь, фильтр в ПУ устанавливается "сбоку". ... ???

karlusha70 написал: ... планировал ... организовать жестью, но тут подумал, а может сонодек или что-то такое? ...

Вообще-то, гибкие воздуховоды на открытом воздухе не используются.

скопировано из ограничений по монтажу гибких воздуховодов: ...... з) Не могут использоваться на открытом воздухе, если материал воздуховода специально не защищен от воздействия солнечного света и погодных условий....

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

24.06.2016 в 17:27:51

#5702797

Ким написал: фильтр в ПУ устанавливается "сбоку".

Не понял Вас. При таком расположении, как я описал, фильтр будет располагаться внизу, ниже вентилятора и калорифера. Но вставляться (через снимающуюся стенку) он будет сбоку. Я лично тут проблем не вижу...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

24.06.2016 в 17:56:42

#5702819

Вы написали что ПУ будет устанавливаться в нишу. А т.к. картинка с темы пропала, то, что она собой представляет неясно. И то что вполне возможно можно получить проблему с заменой фильтра ... Поэтому, "на всякий случай ..." и написал. А "случай бывает всякий ..." ;) :)

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

25.06.2016 в 19:39:58

#5703634

"на всякий случай ..." Спасибо, фишку насчет фильтра я просек. Придется ПУ крепить чуть дальше от стены, чтобы фильтр при вынимании ни во что не упирался.

0
Аватар пользователя
zxspectrum

Местный

Регистрация: 07.07.2016

Москва

Сообщений: 1

07.07.2016 в 14:43:18

#5713350

А разве можно Breezart LUX 550 устанавливать на улице? Дилеры уверяют, что только в помещении...

0
Аватар пользователя
RideTheLightning

Местный

Регистрация: 11.07.2016

Москва

Сообщений: 2

02.08.2016 в 18:10:51

#5735068

Всем доброго времени суток! Техническое задание: квартира порядка 70 кв.м. в непосредственной близости от МКАД (~500 м), в виду чего и планируется создание системы вентиляции. Первоначально было желание организовать приток свежего воздуха только в спальню и детскую. Далее же список пожеланий рос, и сюда же присоединилась и кухня-гостиная (см. приложенный файл). Первоначальный вариант решения: установка приточной системы внешней установки V-STAT FKO 4A от VentMachine производительностью 230 м3/час, далее воздушный коллектор из тройников с 2мя ручными клапанами на спальню и детскую и 1м с электроприводом двухпозиционным на кухню-гостиную. Желаемый приток воздуха в спальню и детскую по 60 м3/час (в основном ночью) и 120 м3/час в кухню-гостиную (в основном днем). Вопросы: 1. И самый важный. Имеет ли предлагаемое решение право на жизнь? Предложения с удовольствием принимаются

  1. Нужно ли механическое побуждение на вытяжную систему? 3, 4... Далее вопросы появятся после Ваших комментарием по 1 и 2 вопросам)

0
Аватар пользователя
staxnov

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Москва

Сообщений: 57

02.08.2016 в 19:25:38

#5735133

Я так полагаю Реутово, м-н 6А ? Я себе ПВУ Электролюкс EPVS-450 буду ставить, на 65м2.