Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 13:01:15

Приточка Lux 550, планирую ее установить в квартире, план которой прилагаю схема: https://drive.google.com/file/d/0BwlM6FcFSSkvRS11b1FpblBqbk9PZ3I5TDN3V05Vcnc4d3hB/view

Приточка будет расположена в нише между лоджиями, от нее уже проложен воздуховод диаметром 200 мм (на схеме зеленым) в коридор. Там под навесным потолком планирую установить распределительную камеру с клапанами и гибкими воздуховодами развести по комнатам. Решетки будут расположены над дверьми (на схеме красным).

Магистральный воздуховод (зеленый) там, где он идет в комнате, уже зашит в короб, остального еще пока нет. Воздуховоды в комнаты планирую диаметром 125, решетки где-то 400х100, расход настрою клапанами (в правую верхнюю комнату 120 в остальные по 60). Отток воздуха планируется под дверями и далее в вент. каналы на кухне и в санузлах.

Вопросы:

  1. Нужно ли в такой конфигурации ставить шумоглушитель Если да, то где?
  2. Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?

    Отредактировано Владимир57 21.06.2016

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.06.2016 в 13:56:55

karlusha70 написал: ...Нужно ли в такой конфигурации ставить шумоглушитель Если да, то где?...

Лучше вместо установки шумоглушителя для перестраховки соедините адаптеры решеток с расширительной камерой гибкими воздуховодами типа сонодек. Это будет примерно то же самое что и "бочку" пристроите, но с меньшими потерями на потолке...

karlusha70 написал: ...Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?...

В основном воздуховоде между ПУ и распределительной камерой... Только - зачем такие изощрения??? "Не усложняйте жизнь без надобности...". Все эти "игрушки" "поиграться" на пару-тройку месяцев...

Хотя, выбирать и решать Вам...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 14:17:04

Ким написал: гибкими воздуховодами типа сонодек.

Именно так и планирую, спасибо)))

Ким написал: В основном воздуховоде между ПУ

К сожалению, воздуховод уже в гипсокартоне. Можно ли ставить в камере?

Ким написал: Все эти "игрушки" "поиграться" на пару-тройку месяцев

Уже куплено, грех не поиграться)))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.06.2016 в 14:42:10

karlusha70 написал: ..... К сожалению, воздуховод уже в гипсокартоне. Можно ли ставить в камере? ...

Тогда не в самой камере а, хотя бы, за полметра ДО нее. Можно и в самой камере сделать подсоединение. Но в ней давление значительно меньше чем в самом воздуховоде и при малых скоростях ПУ датчику работать будет значительно сложнее чем в самом воздуховоде ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 14:58:21

Спасибо, Ким! Подскажите, еще, пожалуйста, по поводу решеток.

Жене нравятся перфорированные вроде таких: Но как я понимаю на принудительный приток такие не ставят.

Или для такого расхода как будет у нас это вообще не принципиально?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.06.2016 в 16:58:41

karlusha70 написал: .... как ... понимаю на принудительный приток такие не ставят....

Почему же не ставят. Ставят и сам ставил. Надо только учитывать при подборе размера что скорость исходящего воздуха не должна быть более чем 1 м/сек (меньше - лучше) и коэфф. св. прохода у ни не выше чем 0,5 А так, неплохо получалось...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
tsv

Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

21.06.2016 в 19:12:21

karlusha70, относительно VAV, посмотрите доки http://www.breezart.ru/tech/vav_breezart.pdf и http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf

0
Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

22.06.2016 в 16:15:59

Ким написал: скорость исходящего воздуха не должна быть более чем 1 м/сек

А как быть с тем, что струя притока, вроде, должна добивать до противоположной стены? Или для таких маленьких помещений это не важно?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.06.2016 в 17:10:16

karlusha70 написал: ..... А как быть с тем, что струя притока, вроде, должна добивать до противоположной стены? Или для таких маленьких помещений это не важно? ....

Вообще-то для таких помещений факел воздуха должен быть 1,5-2 метра. Но если хотите чтобы добивало до противоположной стены - никаких проблем. В воздуховоде поднимаем скорость воздуха до 6-7 м/сек и на выходе ставим сопловой диффузор. И получите то что хотите. Вот только будете ли Вы в таком режиме его, в последствии, эксплуатировать - очень большой знак вопроса... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Гость7

Местный

Регистрация: 15.09.2015

Москва

Сообщений: 59

24.06.2016 в 12:27:55

karlusha70 написал:

  1. Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?

karlusha70,
Датчик ставьте непосредственно в камере.

0
Аватар пользователя
tsv

Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

24.06.2016 в 15:11:13

Гость7 написал: Датчик ставьте непосредственно в камере.

Всё же, наверное, трубку (+) от датчика, правильнее сказать...

0
Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

24.06.2016 в 16:31:08

Гость7 написал: Датчик ставьте непосредственно в камере

tsv написал: Всё же, наверное, трубку

Ну это понятно, что трубку.

Еще вопрос - как соединить ПУ и магистральный воздуховод (тот что в верхней левой комнате)?

ПУ будет смонтирована в вертикальном положении (поток снизу-вверх) на стене в нише. От нее до магистрального воздуховода нужно будет протянуть примерно 1 метр вверх, поворот на 90 градусов, еще метр вдоль стены и еще один поворот, уже внутрь помещения. И все это хозяйство практически на улице, хотя и под козырьком.

Я планировал это организовать жестью, но тут подумал, а может сонодек или что-то такое? Шум уменьшится, обматывать для теплоизоляции уже не нужно. Но вот как он относится к нахождению на улице? Солнце, ветер, осадки...

Прошу совета.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

24.06.2016 в 17:20:59

karlusha70 написал: ... ПУ будет смонтирована в вертикальном положении (поток снизу-вверх) на стене в нише. ....

Если не ошибаюсь, фильтр в ПУ устанавливается "сбоку". ... ???

karlusha70 написал: ... планировал ... организовать жестью, но тут подумал, а может сонодек или что-то такое? ...

Вообще-то, гибкие воздуховоды на открытом воздухе не используются.

скопировано из ограничений по монтажу гибких воздуховодов: ...... з) Не могут использоваться на открытом воздухе, если материал воздуховода специально не защищен от воздействия солнечного света и погодных условий....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
karlusha70

Местный

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

24.06.2016 в 17:27:51

Ким написал: фильтр в ПУ устанавливается "сбоку".

Не понял Вас. При таком расположении, как я описал, фильтр будет располагаться внизу, ниже вентилятора и калорифера. Но вставляться (через снимающуюся стенку) он будет сбоку. Я лично тут проблем не вижу...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

24.06.2016 в 17:56:42

Вы написали что ПУ будет устанавливаться в нишу. А т.к. картинка с темы пропала, то, что она собой представляет неясно. И то что вполне возможно можно получить проблему с заменой фильтра ... Поэтому, "на всякий случай ..." и написал. А "случай бывает всякий ..." ;) :)

0