По работе на низкобюджетных новостройках часто устанавливаем модульные автоматы и фурнитуру этого бренда .Узо на 16 ампер порой половина бракованная -срабатывает при подключении нагрузки (от перфоратора например) самая частая причина или к.з. в розетке ,а вышибает 50 ампер в коридорном щите ,в квартирном даже не дрогнули.Однополюсные 2-х и 3-х полюсные автоматы особых проблем не создают редко бывает брак .Пластиковые квартирные электрощиты очень хрупкие и ломкие ,отверстия под кабеля лучше высверливать ступенчатым сверлом а не выбивать круглую просечку бокорезами -иначе часто лопаются особенно зимой.Закручивать наружную крышку (панель щита) только вручную отвёрткой а не шуруповёртом -шуруп проходит сквозь крышку и та лопается в районе отверстия под шуруп.Металлические электрощиты особых нареканий не вызывают- собирать в них можно ,но с завода приходят зачастую полностью пустые(нет ни шин нейтрали и заземления ,отсутствуют заглушки на место неиспользованных мест для автоматов ,нет сальников).Токовые шины вроде так себе .Фурнитура бывает разная (я про розетки и выключатели )и нормальная и не очень ,а бывает и г...о ,но не часто.Хорошие розетки -это те ,у которых все три провода подходят с одной стороны (а не 2 с одной- фаза и нейтраль ,а заземление с противоположной ) и внутренние размеры небольшие (легко входят в подрозетник вместе с проводами ) .Когда попадаются с нормальным вводом-душой отдыхаем после низкокачественного китайского ширпотрёба ,а если нет(ввод с двух сторон) -мат стоит на всём этаже новостройки.Плохое впечатление оставили двойные (сдвоенные) розетки -и места очень много занимают в подрозетнике (запихать трудно) и разваливаются в руках при монтаже. Вообщем как попадётся ,качество пляшет от партии к партии (со слов продавца данной продукции) .Если кратко ,то работать с EKF на низкобюджетных объектах можно.